pv-t solar Δημοσιεύτηκε July 11, 2011 at 05:22 πμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2011 at 05:22 πμ deathlok said: Το 1 στην Β είναι περιοριστικό αν θες να αποφύγεις το εξωτερικό πίνακα DC (που με SMA είναι εφικτό) ( απλά σαν διευκρίνισή το αναφέρω) Μα αυτό το γράφω
deathlok Δημοσιεύτηκε July 11, 2011 at 06:08 πμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2011 at 06:08 πμ δεν σε διορθώνω απλά διευκρινίζω πως ο περιορισμός υπάρχει αν δεν φτιάξεις πίνακα dc.
kafros77 Δημοσιεύτηκε July 26, 2011 at 07:27 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2011 at 07:27 μμ Θα ήθελα τη βοήθειά σας... Σε ένα μονοφασικό Inverter (SB 4000 TL-20) μπορούμε να βάλουμε 2 string σε 2 εισόδους με 1 MPPT. Σε περίπτωση σκίασης ενός πλαισίου 1 string,πως λειτουργεί το σύστημα? Το Imp της συστοιχίας,ποιό θα είναι? Ευχαριστώ!
darlas Δημοσιεύτηκε July 28, 2011 at 08:45 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2011 at 08:45 μμ θα μειωθεί το ρεύμα του string και συνεπώς θα μετατοπιστεί η καμπύλη V-I. To ποσοστό μείωσης του ρεύματος εξαρτάται από πως σκιάζεται το πάνελ. Δεν ξέρω αν βοήθησα.
kafros77 Δημοσιεύτηκε July 29, 2011 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2011 at 01:54 μμ darlas,συμφωνώ μαζί σου σε αυτά. Αυτό που δε ξέρω είναι αν θα επηρεαστεί και το δεύτερο string,αφού έχουμε ένα MPPT.
gts007 Δημοσιεύτηκε July 29, 2011 at 02:43 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2011 at 02:43 μμ Προφανώς και θα επηρεαστεί, αφού τα δύο strings είναι παράλληλα.