terry Δημοσιεύτηκε May 4, 2020 at 09:14 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2020 at 09:14 μμ (edited) Το κάτω και το άνω τμήμα φαίνονται σχετικά οκ. Μήπως στο μεσαίο τμήμα ήταν μπετοφόρμ καινούριο αλάδωτο? Η όψη του οπλισμού είναι μόνο χρωματική ή και ανάγλυφη? Edited May 4, 2020 at 09:15 μμ by terry
HQ7 Δημοσιεύτηκε May 5, 2020 at 03:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2020 at 03:18 πμ (edited) 1.Γαρμπιλομπετόν αρκετά ρευστό 2.Τοιχείο 0,25 με οπλισμό Φ 10/15 3.Λόγω ειδικής σύνθεσης σκυροδέματος μπούμα Φ 80 σχεδόν συνεχώς μέσα στο σκυρόδεμα και ανεβαίναμε (συνολικό ύψος 3,55) 4.Μπετοφόρμ ενιαία καινούρια 5.Μόνο χρωματική αποτύπωση Edited May 5, 2020 at 05:59 μμ by HQ7
Patrick Δημοσιεύτηκε April 6, 2021 at 07:05 πμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2021 at 07:05 πμ Καλημέρα θα ήθελα την άποψη κάποιου συναδέλφου Πολιτικού Μηχανικού οσο αφορά την πρόσμιξη προσθετου υλικου για κρυσταλοποιηση στη βαρέλα για σκυροδετηση πλακας δωματος με beton 25/30..η βασικη μου απορια ειναι εαν το συγκεκριμενο υλικο επηρεαζει αρνητικα την αντοχη του σκυροδεματος... ευχαριστω 1
Brasco Δημοσιεύτηκε April 6, 2021 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2021 at 07:30 πμ Θετικά επηρεάζει την τελική αντοχή καθότι οδηγεί σε μειωμένο πορώδες. Αρνητικά την εργασιμοτητα. ΑΛΛΑ δεν επιτρέπεται η προσθήκη εντός της βαρελας στο έργο. Δεν είναι όπως με τον ρευστοποιητή... Κάθε εταιρεία έτοιμου σκυροδέματος που σέβεται τον εαυτό της έχει έτοιμο mix design και το προσθέτει η ίδια στην βαρελα κατά την φάση της ξηρής ανάμειξης αφού έχει τροποποιήσει πρώτα την σύνθεση. 1
KF Δημοσιεύτηκε April 6, 2021 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2021 at 09:55 πμ Τα prospectus π.χ της penetron περιγραφουν με λεπτομερεια ολη τη διαδικασια.
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε April 6, 2021 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2021 at 10:41 πμ Υπάρχει η δυνατότητα προσθηκης στην Βαρέλα. Αναφέρεται στις προδιαγραφές του προιοντος
Brasco Δημοσιεύτηκε April 6, 2021 at 11:22 πμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2021 at 11:22 πμ 40 λεπτά πριν, Αλέξανδρος said: Υπάρχει η δυνατότητα προσθηκης στην Βαρέλα. Αναφέρεται στις προδιαγραφές του προιοντος Κ.Τ.Σ. Β3.11 Απαγορεύεται η προσθήκη υλικών στο μίγμα (όπως στεγανοποιητικών ή άλλων προσθέτων) μετά την απομάκρυνση του σκυροδέματος από τον αναμικτήρα
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε April 6, 2021 at 12:14 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2021 at 12:14 μμ (edited) Αν θυμάμαι καλά ισχύουν και τα δύο..Ελλάδα είσαι εξάλλου... Όντως η συγκεκριμένη εταιρεία προδιαγράφει (και αναλυτικά στο site της όπως λέει ο @KF) ότι το συγκεκριμένο προιόν μπορεί να προστεθεί είτε στο εργοστάσιο παρασκευής (στον ταινιόδρομο, πριν την προσθήκη νερού όπως λέει χαρακτηριστικά) είτε στην βαρέλα με συγκεκριμένη αναλογία με νερό και καλή ανάμιξη σε υψηλές στροφές. Όταν είχε ερωτηθεί γνωστός καθηγητής στο fb που συμμετέχει στην συγγραφή των ΚΤΣ αν μπορεί να μπαίνει στην βαρέλα είχε πει "γιατί όταν βγήκε σε διαβούλευση ο ΚΤΣ δεν κάνατε ένσταση υποβάλλατε ερώτημα"? (μ'εχουν φάει οι δασικοί και οι ενστάσεις).....Για πολλούς λόγους (και ο πιο βασικός είναι το να σε κατηγορήσουν ότι "δεν το ανέμιξες σωστά στην οικοδομή") θα έλεγα καλύτερα να μπαίνει από την παραγωγή. Εξάλλου οι περισσότερες μονάδες έχουν πλέον την ευχέρεια γιατί τα ξέρουν τα υλικά, και αυτό κάνουν. Edited April 6, 2021 at 12:18 μμ by pirsogiannis
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε April 7, 2021 at 05:32 πμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2021 at 05:32 πμ 18 ώρες πριν, Brasco said: Κ.Τ.Σ. Β3.11 Απαγορεύεται η προσθήκη υλικών στο μίγμα (όπως στεγανοποιητικών ή άλλων προσθέτων) μετά την απομάκρυνση του σκυροδέματος από τον αναμικτήρα Ξέρεις τώρα... είμαστε και μερικοί ... παράνομοι!!!! Γελαδάρηδες.... Cowboys!!!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα