gemini85 Δημοσιεύτηκε May 10, 2011 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2011 at 09:07 πμ Συναδελφοι ειμαι Ηλεκτρολογος Μηχανικος και εχω εγκαταστησει ενα 10αρι σε κεραμμυδια.Οταν παει η ΔΕΗ να το συνδεσει στον Inverter, βγαζει σφαλμα οτι η αντισταση μονωσης μεταξυ εδαφους και φβ ειναι πολυ χαμηλη.Ο Αντιστροφεας κανει νεα μετρηση αφου περασουν 10 λεπτα και συνεχιζει να μη συνδεεται. Το προβλημα υπαρχει αρκετες μερες,μηπως εχετε ιδεα πως μπορω να το λυσω? Τα string φαινεται να δουλευουν κανονικα γιατι η ταση στις εισοδους του αντιστροφεα ειναι φυσιολογικη. Σημνατικο στοιχειο ειναι οτι εχουν συνδεθει στη μια εισοδο 4 string των 9 και στην αλλη 2 string των 8. Όταν αποσυνδεω τις τεσσερις 9αδες δειχνει και παλι κανονικα ταση στον inverter. To ιδιο συμβαινει και οταν βγαζω τις 8αδες και αφηνω μονο τις 9αδες. Για οτι αλλες πληροφοριες,ρωτηστε με. Η βοηθεια σας ειναι πολυτιμη γιατι πραγματικα εχω ψαξει πολυ μερες τωρα και δε μπορω να βρω τη λυση.
nikoloudg Δημοσιεύτηκε May 10, 2011 at 10:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2011 at 10:38 μμ Μπορείς να μας πεις τι inverter και τι πάνελ χρησιμοποιείς ?
gemini85 Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 07:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 07:36 πμ Ο inverter ειναι Danfoss TLX 10k και τα πανελ Solyndra 191watt. Αν βοηθαει σε κατι, το σφαλμα που βγαζει ο Inverter ειναι το 115 και περιγραφεται οπως ακριβως εγραψα στο πρωτο ποστ: "η αντισταση μονωσης μεταξυ εδαφους και φβ ειναι πολυ χαμηλη.Ο Αντιστροφεας κανει νεα μετρηση αφου περασουν 10 λεπτα"
adiaforetos Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 08:23 πμ Δεν το ξέρω σίγουρα, αλλά ίσως μια λύση θα ήταν αντί για TL inverter να χρησιμοποιήσεις κάποιον άλλο με μετασχηματιστή. Συνήθως οι inverters με μετασχηματιστή δε μετράνε την αντίσταση μόνωσης πριν συνδεθούν στο δικτύο. Φυσικά αν η εγκατάσταση σου έχει πρόβλημα δε θα λυθεί έτσι, αλλά τουλάχιστον θα στο συνδέσει η ΔΕΗ.
stayros Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 08:30 πμ Τα Solyndra δεν πρέπει να έχουν γειωμένο πόλο;
gemini85 Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 09:22 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 09:22 πμ Τα Solyndra δεν πρέπει να έχουν γειωμένο πόλο; Παρ'ολο που αρκετα thin film πανελ πρεπει να εχουν γειωμενο πολο, τα Solyndra δε χρειαζονται. Δεν το ξέρω σίγουρα, αλλά ίσως μια λύση θα ήταν αντί για TL inverter να χρησιμοποιήσεις κάποιον άλλο με μετασχηματιστή. Συνήθως οι inverters με μετασχηματιστή δε μετράνε την αντίσταση μόνωσης πριν συνδεθούν στο δικτύο. Απο οτι εψαξα και ξερω, συναδελφε, δεν υπαρχει αντιστροφεας με μετασχηματιστη απομονωσης τριφασικος. Εχεις εσυ να μου προτεινεις καποιον που ισως μου διαφευγει? Αν και δεν πιστευω οτι εκει βρισκεται το προβλημα, γιατι παντα TL χρησιμοποιουμε. 1 1
pkamper Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 09:37 πμ Μήπως να έπαιρνες ένα-ένα string και να εξετάσεις αντιστάσεις μόνωσης στις καλωδιώσεις σου? Δε γνωρίζω τα όρια που θα πρέπει να βρίσκεσαι αλλά είμαι σίγουρος με ένα απλό ψάξιμο θα μπορέσεις να τα βρεις (στη ΔΕΗ έκανες κάποια ερώτηση?). Τώρα για τη μέτρηση της αντίστασης, υπάρχουν ειδικά οργανάκια στην αγορά που λειτουργούν επαγωγικά περνώντας τον εν λόγω αγωγό μέσα από τορροειδή μετ/στη ρεύματος (ABB, Schneider κλπ.).
adiaforetos Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 09:45 πμ Απο οτι εψαξα και ξερω, συναδελφε, δεν υπαρχει αντιστροφεας με μετασχηματιστη απομονωσης τριφασικος.Εχεις εσυ να μου προτεινεις καποιον που ισως μου διαφευγει? Ναι, βάλε 3 μονοφασικούς....
cristop Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 12:39 μμ 9 σε σειρά είναι πολύ δοκίμασε να αλλαξεις τις συστοιχιες σε 7 max.
petsis Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 08:00 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 08:00 πμ Τί έγινε τελικά, το βρήκες το σφάλμα σου?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα