Δημοσιεύτηκε

ωραιος ο gemini85, μπηκε ρωτησε, προσπαθησαν καποιοι να το βοηθησουν αλλα αφου βρηκε , μαλλον, το προβλημα, γειά σας....ωραιος ο τυπος....

  • Upvote 1
  • 7 months later...
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα,

 

Αντιμετωπίζω και εγώ παρόμοια κατάσταση σε ένα οικιακό 10άρι, με σφάλμα "χαμηλή αντίσταση μόνωσης". Το σύστημα αποτελείται από 3 str * 15 PV panels 220Wp και inverter Power One Aurora PVI 10 TL. Το πρόβλημα παρουσιάζεται μόνο συγκεκριμένες μέρες (με πολλή υγρασία) και κυρίως το πρωί. Επειδή ο inverter υπολογίζει Riso κατα την εκκίνηση, την μία ημέρα είναι 15-20Mohm (όλα λειτουργούν κανονικά), ενώ την επόμενη είναι 0,2Μοhm (δεν δουλεύει). Πως γίνεται να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά από την μία μέρα στην επόμενη. Μετά από οπτικό έλεγχο δεν εντόπισα κάποιο ελαττωματικό καλώδιο. Που πιστεύετε ότι υπάρχει το πρόβλημα (φίσσες , ελαττωματικό πάνελ)? Υπάρχει κάποιος τρόπος να το εντοπίσω ?  

ΥΓ. Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

 

Σε περίπτωση που λυθεί θα σας ενημερώσω άμεσα

Δημοσιεύτηκε

Τα 3 ποιο συνηθισμένα προβλήματα είναι:

1) διαρροή από κάποιο χτυπημένο καλώδιο ή βύσμα το οποίο με την υγρασία φέρνει διαρροή,

2) Εισροή υγρασίας στο πάνελ

3) Αρκετές φορές το πρόβλημα έχει λυθεί με αναβάθμιση του λογισμικού του inverter.

 

Πάντως 15-20ΜΩ είναι πολύ λίγα οπότε θα κοιτούσα κάτι μεταξύ καλωδιώσεων και πάνελ. Και στις δύο περιπτώσεις, ο οπτικός έλεγχος δεν φτάνει. πρέπει να μετρήσεις την αντίσταση με ειδικό όργανο στα 1000VDC

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Συνάδελφοι,

 

το πρόβλημα στην αντίσταση μόνωσης- το λέω από προσωπική εμπειρία- συνήθως βρίσκεται στις ενώσεις μεταξύ των πλαισίων.

Και σίγουρα με γυμνό μάτι δεν μπορείτε να το καταλάβετε..Αλλά ούτε και να μετρήσετε με όργανο διότι θα μετρήσει την αντίσταση μόνωσης των αγωγών(καλωδίων) και όχι τοπικά εκεί που θα βάλετε τους ακροδέκτες.

 

Σίγουρα μπορεί να υπάρχει κάποιο χτυπημένο ή σκισμένο καλώδιο αλλά έχει μικρές πιθανότητες διότι οι προδιαγραφές των καλωδίων συνήθως είναι αρκετά υψηλές.

 

Πρέπει να δείτε σε ποιο string είναι το πρόβλημα και να πάτε στο σπίτι-εγκατάσταση τη στιγμή που υπάρχει το πρόβλημα.

Μπορείτε να μπείτε στο μενού του inverter, να δείτε την αντίσταση μόνωσης και να αποσυνδέετε ένα ένα τα πλαίσια.Μέχρις ότου δείτε σε ποιο υπάρχει το πρόβλημα.

 

Δηλαδή έστω ότι σε ενα string υπάρχουν 20 πλαίσια με αντίσταση μόνωσης 150κΩ.

Βάζετε 20-19-18-17-16 κ.ο.κ και μετράτε συνεχώς.Αν η αντίσταση μόνωσης ανέβει τότε το πρόβλημα βρίσκεται στο πλαίσιο που αποσυνδέσατε.

 

Εγώ έτσι έλυσα ευτυχώς το πρόβλημα.

Το όργανο που μετράει αντίσταση μόνωσης με βοήθησε μόνο να καταλάβω ότι δεν είναι τραυματισμένο κάποιο καλώδιο.

  • Upvote 1
  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Συνάδελφοι καλησπέρα,

 

να σας πω και γω τον πόνο μου.

 

Οικιακό σε στέγη 10 kw με Aurora πέφτει ο ΔΔΕ κάποιες φορές το πρωί αλλά δεν έχουμε βρει άκρη.

Πάει σήμερα ο ιδιοκτήτης να τα λύνει με λάστιχο και πέφτει ξανά. Να σημειώσω πως δεν φαίνεται 

και ποια προβληματική σύνδεση.

καμιά ιδέα?

Δημοσιεύτηκε

ναι αλλά που? έχω Riso=20MΩ!! και όλα εκτός από τα πλαίσια είναι τοποθετημένα σε εσωτερικό χώρο. Σου έχει τύχει να έχεις διαρροή από τα πλαίσια και να στου ρίχνει το ΔΔΕ στην AC μεριά?

Δημοσιεύτηκε (edited)

ΝΙΚΟ,....μια κάσα Heineken  ότι είναι 30αρις :smile:

Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο