ata Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2016 ok... thanks! Αναμενόμενο αποτέλεσμα; Μηδέν;
Bill22 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2016 Μηδεν ειναι το ιδανικο, πραγμα που δεν θα δεις. Αναλογα με τις παραμενουσα ταση που θα μετρησεις θα εντοπισεις και το σημειο του προβληματος. Διαβασε το manual της sma για τις παραμενουσες και θα καταλαβεις.
astrah Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2016 Αντίσταση μόνωσης μετράς ή με τα πάνελ συνδεδεμένα στην καλωδίωση ή χωρίς αυτά. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται όργανο μέτρησης της αντίστασης μόνωσης και όχι απλό πολύμετρο. Στην πρώτη περίπτωση αρχικά θα παρουσιάσει κάποια τάση 100-300V και δεν θα σου επιτρέψει να πραγματοποιήσεις την μέτρηση, η οποία όμως μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα αρχίσει να πέφτει.... και κατόπιν θα μπορέσεις να κάνεις την μέτρηση... και πρέπει να σου δώσει αντίσταση πάνω από 1MΩ... άλλωστε αν σου δίνει μικρότερη δεν ξεκινά ο ινβέρτερ... η μέτρηση πραγματοποιείται με ρύθμιση στο όργανο τα 1000V.... Στην δεύτερη περίπτωση δεν πρέπει να βρεις τάση εξ αρχής... οπότε θα γίνει άμεσα η μέτρηση και πάλι ομοίως άνω του 1MΩ... η μέτρηση πραγματοποιείται με ρύθμιση στο όργανο τα 1000V.... Προφανώς η μέτρηση χωρίς τα πάνελ συνδεδεμένα, πρέπει να είναι αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με τα πάνελ συνδεδεμένα... Ωστόσο, βάσει του προτύπου, αν θες να διερευνήσεις διαρροή από τα πάνελ, τότε τα πάνελ πρέπει να ελεγχθούν με τάση ~5000V... αλλά το όργανο είναι σπάνιο στην Έλλαδα και η αγορά του έχει υψηλό κόστος ~7-8.000€. 1
hektor Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2016 (edited) Θα μετρησεις θετικο-γειωση και αρνητικο-γειωση για παραμενουσες τασεις Και έτσι θα μετρήσει την μόνωση? Αλλα και εκεί στη SΜΑ ωραίοι ειναι ..Ακου με πολύμετρο μετριέται η αντίσταση μόνωσης Edited Ιανουάριος 5 , 2016 by hektor
Bill22 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2016 @hektor Δεν ανεφερα πουθενα οτι μετρας μονωση με ενα πολυμετρο. Απλως διευκρινισα στον ατα τι ακριβως ζητησε η SMA. Για μετρηση μονωσης τα περιγραφει πολυ καλα ο astrah. ΥΣΤ: Το επισημο manual της SMA (σελιδα 83 και 84) http://files.sma.de/dl/8552/STP10-17TL-IA-en-32.pdf
Myiannis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2016 (edited) Αν υπάρχει βραχυκύκλωμα σε κάποιο σημείο του string με τη γη τότε μετράς τις τάσεις των δύο άκρων (+,-) με τη γείωση και είναι σταθερές τιμές (δεν γίνεται κάποια εκφόρτιση). Μάλιστα αν τις αθροίσεις το αποτέλεσμα είναι η Voc. Όταν έχεις καθαρό βραχυκύκλωμα (κομμένο καλώδιο σε επαφή με τη βάση, τρύπημα απο βίδα, νερο σε κοννέκτορες κλπ) τι να το κάνεις το μεγκόμετρο, μηδέν θα δείξει. Ξεκινας με τη μέθοδο των τάσεων. Εάν είναι όμως κάποια βλάβη μόνωσης που εμφανίζει μικρή διαρροή σε υψηλή τάση τότε είναι αναπόφευκτο. Edited Ιανουάριος 8 , 2016 by Myiannis
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2018 10αρις tripower SMA μου βγαζει κ στα 2 strig σφαλμα 3501(σφαλμα γης ), μετραω dc και στα 2 string + PE ~ 80 volt & - PE ~80 volt , μετραω ενα ενα ολα τα panel + Pe & - Pe κ μου δειχνουν απο 0,20 volt εως 0,55volt , οταν τα συνδεω ολα μαζι ανα string μου βγαζουν ~80 volt . Εχει κανεις καμια ιδεα για το τι μπορει να ειναι ? (panel poly 2 string των 17 * 305w)
Nikosmas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2018 (edited) Κάνε megger test λογικά κάπου έχεις διαρροή .το κάνει συνέχεια η μόνο τις πρωινές ώρες όταν έχει υγρασία; Εμένα εμφάνισαν pid Edited Νοέμβριος 14 , 2018 by miltos
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2018 12 λεπτά πριν, Nikosmas said: Κάνε megger test λογικά κάπου έχεις διαρροή .το κάνει συνέχεια η μόνο τις πρωινές ώρες όταν έχει υγρασία; Eιναι μονιμο εδω κ 2 μερες , το παραξενο ειναι οτι το κανει κ στα 2 string. Οποιο κ απο τα 2 ενεργοποιησω . PID ειχα κ εγω , μου τα αλαξαν μετα απο ενα χρονο κ αφου τους ειχα στειλει ολες τις μετρησεις κ τους αφησα να μπουνε στον ινβερτερ μεσω web
astrah Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2018 Πρέπει να μετρήσεις Riso στα 1000V τα 2 στρινγκ με και χωρίς τα πάνελ. Ενδεχομένως έχουν πάθει ζημιά κάποια καλώδια ή πάνελ (πιο δύσκολο αφού συμβαίνει και στα 2 στρινγκ..). Αν μετρήσεις πάνω από 1ΜΩ (με τα πάνελ), τότε μάλλον φταίει ο ινβέρτερ... Σου άλλαξαν τα πάνελ, λόγω PID, προφανώς γιατί ήταν λίγα κομμάτια. Διαφορετικά αντιμετωπίζεται με συσκευές για το PID (που οφείλουν να πληρώσουν οι κατασκευαστές των πάνελ)
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα