kosmas85 Δημοσιεύτηκε May 13, 2011 at 12:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2011 at 12:29 μμ Έχουμε διακοπές που δε κρατάνε πάνω απο 10λεπτο αλλά πολύ συχνότερα πτώση τάσης. Περισσότερο να πω την αλήθεια είναι η πτώσεις που στιγμιαία μας ρίχνουν το σύστημα και μετά ο κλιματισμός ειδικά δεν επανεκκινεί με τίποτα αυτόματα αφού δε το αφήνει το BMS (μαλλον) παρότι εμείς ορίζουμε autorestart στο close control. Είπαμε λοιπόν να βάλουμε ενα αυτόνομο UPS στη μονάδα κλιματισμού να σώζει εμάς και να ξεμπλέξουμε αφου το BMS δε κολώνει αλλού.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε May 13, 2011 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2011 at 12:40 μμ UPS σε κλιματιστικά δεν συνιθίζεται, αλλά όλα γίνονται. Τι ισχύ έχει ο κλιματισμός (ηλεκτρική) και περί τι εγκατάστασης πρόκειτε ?
genesis Δημοσιεύτηκε May 13, 2011 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2011 at 12:44 μμ Νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανένας με τα παραπάνω αλλά η ερώτηση δεν είναι "ποιά είναι η τεχνικοοικονομικά ορθότερη λύση" ή "ποιά είναι η συνηθισμένη πρακτική" για το συγκεκριμένο ζήτημα. η ερώτηση ήταν "Ειναι δυνατον να τοποθετησουμε UPS σε Close Control (ψυξη χωρου)?" και η "ξερή" απάντηση είναι "Ναί". Για λόγους που εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε, πιθανόν να πρέπει να γίνει έτσι. ***μέχρι να το γράψω πρόλαβε ο Κοσμάς και έγραψε και τους λόγους....***
nvel Δημοσιεύτηκε May 13, 2011 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2011 at 01:16 μμ Έχουμε διακοπές που δε κρατάνε πάνω απο 10λεπτο αλλά πολύ συχνότερα πτώση τάσης. Περισσότερο να πω την αλήθεια είναι η πτώσεις που στιγμιαία μας ρίχνουν το σύστημα και μετά ο κλιματισμός ειδικά δεν επανεκκινεί με τίποτα αυτόματα αφού δε το αφήνει το BMS (μαλλον) παρότι εμείς ορίζουμε autorestart στο close control. Είπαμε λοιπόν να βάλουμε ενα αυτόνομο UPS στη μονάδα κλιματισμού να σώζει εμάς και να ξεμπλέξουμε αφου το BMS δε κολώνει αλλού. από το να εγκαταστήσεις UPS ειδικά για το close control ειναι απλούστερο και φθηνότερο να αφαιρέσεις την απαγόρευση εκκίνησης μετά από διακοπή του close control από το BMS.
kosmas85 Δημοσιεύτηκε May 13, 2011 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2011 at 02:19 μμ Τραβάει γύρω στα 2,5 KW και ψύχει computer room. Δε βγαινει ακρη με το BMS γιαυτο σκεφτόμαστε να το απομονώσουμε. Μάλλον θα έρθει ΒUSας όμως να το δει. Λογικά και μετά την επανεκκίνηση του ΒΜS θα έπρεπε να δίνει εντολή να ξεκινήσει αλλα δε το κάνει. Πάντως ευχαριστώ για τη βοήθεια. Θα το ψάξω λίγο καλύτερα με το σύστημα και θα μου επιτρέψεται να επανέλθω.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε May 13, 2011 at 02:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2011 at 02:42 μμ Α μιλάς για πολύ μικρή εγκατάσταση, 2.5 kW ηλεκτρικά σημαίνει περίπου 20-24.000 btu/h ψύξη, οπότε θες ένα UPS γύρω στα 3.5-4 kVA. Προφανώς μιλάς για κάποιο μικρό δωματιάκη με κάποιο Rack.
nvel Δημοσιεύτηκε May 13, 2011 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2011 at 03:12 μμ το πιθανότερο είναι το BMS να βλέπει την διακοπή τροφοδοσίας στο σημείο της εισόδου στην εγκατάσταση και όχι στο χώρο του close control, οπότε τοποθετώντας UPS μόνο στο close control η συνθήκη που έχει το πρόγραμμα εξακολουθεί να ισχύει αφού θα υπάρχει διακοπή στην εγκατάσταση εκτός του close control. Γενικά στα BMS το να κάνεις επανεκκίνηση του Η/Υ δεν αλλάζει κάτι αφού το πρόγραμμα δεν τρέχει στον Η/Υ.
kosmas85 Δημοσιεύτηκε May 13, 2011 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2011 at 03:16 μμ Ναι ειναι μικρο 7kw ψυκτικά. Όμως εχει και μονάδες αναθέρμανσης με αντιστάσεις που δε ξέρω την κατανάλωση τους.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε May 14, 2011 at 02:08 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2011 at 02:08 πμ Αν είναι για data room, δεν σε απασχολούν οι αντιστάσεις, θες μόνο ψύξη όλο το χρόνο.
kosmas85 Δημοσιεύτηκε May 14, 2011 at 07:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2011 at 07:27 πμ Ειναι αντιστάσεις που παίρνουν σε περίπτωση που χρειάζεται ο χώρος μονο αφύγρανση. Αν δηλαδή πιάσει μια θερμοκρασία χαμηλή αλλα έχει ακόμα ψηλή σχετική υγρασία. Θεωρώ πως αν δουλεύει βέβαια ολο το χρόνο ψύξη είναι δύσκολο το data room να δημιουργεί τόση υγρασία αρα έχεις δίκιο δε θα πάρουν ποτέ.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα