EchiDNA Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2015 εχω ένα μικρο ups 600va το οποιο χαλασε η μπαταρια του (12v 7Ah) μπορω να του βαλω μια μεγαλυτερη? πχ 12v 120 Ah? Δεν χωράει φίλε.
nvel Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2015 προφανώς κάτι που έχει όγκο (μπαταρία 120 Αh) μεγαλύτερο από κάτι άλλο (UPS 600VA) δεν μπορεί να χωρέσει εντός του. Για εξωτερική σύνδεση θα υπάρχει πρόβλημα φόρτισης αφού ο φορτιστής δεν είναι σχεδιασμένος για τόσο μεγάλη μπαταρία
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2015 Ναι βάλε. . Έχε όμως υπ'οψιν ότι:α. υπάρχει μικρή πιθανότητα να καεί ο charger. (μου έχει συμβεί.)β. υπάρχει πιθανότητα να καεί ο inverter διότι μπορεί να είναι σχεδιασμένος να δουλεύει μόνον για τα 5-15 mins αυτονομίας και όχι για τα 60mins ή 2+ ώρες (τόχω πάθει και αυτό...).γ. η 120ΑΗ (ή και παραπάνω) θα χρειάζεται πολυ περισσότερο χρόνο για να φορτίσει.Αν αποφασίσεις να το κάνεις τότε στην αρχή και για 2-3 μέρες μέτρα ρεύμα φόρτισης της 120ΑΗ, αν δείς ότι είναι πολύ μεγαλύτερο απο το ρεύμα της 7ΑΗ τότε ή βάλε αντίσταση εν σειρά για να φέρεις το ρεύμα φόρτισης κοντά στις παλιές τιμες ή βάλε μία όμοια με την παλιά.Επειδή οι μπαταρίες είναι όχι μόνον πανάκριβες αλλά έχουν και μικρή διάρκεια ζωής και γηράσκουν (ageing) γρήγορα (ανάλογα με την χρήση, θερμοκρασία κλπ) Θα συνιστούσα μία το πολύ 2-3 φορές (και όχι 15) την χωρητικότητα της εργοστασιακής.Μην έχεις και πολύ εμπιστοσύνη στους chargers των φθηνών (€40) UPS/SPS. Εγώ αν θα έβαζα μπαταρία 120ΑΗ θα την φόρτιζα με εξωτερικο φορτιστή.
slalom Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2015 εχω ένα μικρο ups 600va το οποιο χαλασε η μπαταρια του (12v 7Ah) μπορω να του βαλω μια μεγαλυτερη? πχ 12v 120 Ah? Μπορεις να βαλεις αφοβα μια των 9Ah (ιδιο μεγεθος)
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 την 120αρα μπαταρια την εχω αποθηκη κ λεω να την βαλω στο ups, αυτο που φοβαμαι είναι να μην σκασει η μπαταρια, υπαρχει τέτοιο ενδεχομενο?
slalom Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Και οχι να σου πουμε, αυτα ειναι ρισκα που τα παιρνεις μονος σου
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2015 Μάλλον όχι.Αλλά όπως στο #64 πάρε και καμμιά μέτρηση πριν.Μέτρα και στο τέλος της φόρτισης (δηλαδή Vbat ~13.5) για να δεις αν ο charger σταμάτησε να φορτίζει. Είναι UPS ή SPS?Η 120άρα σε τι κατάσταση είναι? την έχεις δοκιμάσει? την συντηρούσες?
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2015 ups ειναι. αλλα ποια η διαφορα απο το sps? Η μπαταρια ειναι καινουργια, πριν 2μηνες την πηρα
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2015 UPS και SPS είναι κατηγορίες UPS.Το SPS είναι απλούστερος(=φθηνότερος) τύπος UPS. Σε κανονική λειτουργία το φορτίο τροφοδοτείται απο την πρίζα. Σε διακοπή ρεύματος ένας ρελές απομονώνει το SPS απο την πρίζα (δηλαδή δίκτυο 230VAC) και συνδέει το φορτίο στην μπαταρία+inverter.O charger στα SPS δουλεύει μέχρι να φορτίσει την μπαταρία, μετά σταματάει. Στα UPS μπορεί και να δουλεύει συνέχεια διότι τροφοδοτεί το φορτίο. (σε κάποιους τύπους, όχι όλους)Τα UPS λέγονται και Double conversion UPS, ή και true on-line κλπ. για να ξεχωρίζουν απο τα SPS και Line interactive.Δες εδώ για περί UPS και λοιπά συμπαρομαρτούντα γενικά και ειδικά: http://www.apc.com/home/gb/en/Δες εδώ για On-Line εναντίον Line Interactive http://www.apcmedia.com/salestools/JSII-5YQSBR/JSII-5YQSBR_R1_EN.pdf?sdirect=true
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα