dratsiox Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2010 O mkalliou με πρόλαβε Έτσι, οπως τα λέτε θα γίνει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mkalliou Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2010 Είναι πολύ μικρό το ύψος του. Λύσε το σαν τοίχο βαρύτητας για τους ελέγχους ολίσθησης και ανατροπής. Link to comment Share on other sites More sharing options...
apstruct Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2010 Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμβουλές. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2010 Γενικά: Υπάρχει μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος για ένα τοιχείο αντιστήριξης; Για ένα σχεδιαζόμενο τοιχείο ύψους 4 μέτρων και διαθέσιμου πλάτους βάσης 2 μέτρων, έχετε να προτείνετε κάτι; Δεν εννοώ συγκεκριμένα, πιο πολύ την μορφή, αν έχετε κάποια σχετική εμπειρία. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2010 Σημειώσεις για τις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα Θ.Π.Τάσιος, Ε.Βιντζηλαίου, Π.Γιαννόπουλος, Π.Πλαίνης, Ι.Σιγάλας, Κ.Τρέζος, Σ.Τσουκαντάς Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2010 Ευχαριστώ! Έχω το demo του beton express μπροστά μου και δεν με αφήνει να πάω πάνω από 3.60 (λέει "όρια"), γι'αυτό ρωτάω... Αντηρίδες δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ... Πώς οπλίζονται, σε μια πρώτη προσέγγιση; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Occultist Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2010 Μεταξύ "Τοίχος" multisoft και "geowall" civil ποιο θα προτείνατε; Γνωρίζετε αν το δεύτερο μπορεί να υπολογίσει με αντηρίδες; Link to comment Share on other sites More sharing options...
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2010 Το δεύτερο δεν υπολογιζει με αντηριδες. (οι αντηριδες παντως οπως βλεπεις και στο πανω σχημα που παρεθεσα συμφερουν για μεγαλα υψη (>5 μέτρων)) Αυτη ειναι η βασικη διαφορα. Η multisoft νομιζω έχει και δωρεαν υποστηριξη. Διαλεξε καθαρα με βαση οικονομικα κριτηρια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Occultist Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2010 Να ρωτήσω και κάτι "αφελές". Σε περιπτώσεις ιδιωτικών έργων όπου, ως συνήθως, δεν υπάρχει πρακτικά δυνατότητα γεωτεχνικής μελέτης...ΠΩΣ τα διαστασιολογούμε αυτά; Μυρίζουμε τα νύχια μας για τις εδαφικές παραμέτρους;... Link to comment Share on other sites More sharing options...
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2010 Υπεδιαστασιολογεις σε λογικα επιπεδα. Εισαι καλυμμενος και η οικονομικη διαφορα ειναι μικρη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα