nvel Δημοσιεύτηκε May 19, 2011 at 09:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2011 at 09:04 μμ @miltos το συνολικό ρεύμα δεν είναι το άθροισμα αλλά η τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων των ρευμάτων, στο παράδειγμα σου βγαίνει 42% και 39% @ΝΙΚΟΣΤΡΙ αυτό που ο αναλυτής δίνει ως THD-F για τάση είναι αυτό που ονομάζεις THDU% και το THD-F για ένταση το THDI%. Για την επιλογή των πυκνωτών αντιστάθμισης σε σχέση με το THD δεν σε καταλαβαίνω. Τα μεγάλα THDV και THDI επηρεάζουν τον συντελεστή ισχύος και αλλάζουν την τιμή του από το συνφ που είναι συνήθως αλλά για να μειώσουμε τις αρμονικές χρησιμοποιούμε φίλτρα (παθητικά ή ενεργά) και όχι πυκνωτές αντισταθμισης.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε May 20, 2011 at 06:38 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 20, 2011 at 06:38 πμ Μάλλον nvel εγώ το διατύπωσα λάθος. Όντως αντιστάθμιση κάνουμε πάνω στα επαγωγικά φορτία αφού η τάση προηγείται της έντασης και όχι πάνω στης αρμονικές. Απλά εάν κάνουμε αντιστάθμιση σε ένα επαγωγικό φορτίο, ηλεκ αντλία υδάτων πχ η οποία ελέγχετε με soft starter η αρμονικές που παράγει δεν θα μας φέρουν τα αποτελέσματα που περιμένουμε σε σχέση με την ένταση amper που τραβάει η ηλεκ αντλία και μπορεί να έχουμε καταστροφικά αποτελέσματα πυρκαγιά πχ. Αλλά ανάλογα με την THDI% δεν κάνουμε την επιλογή των πυκνωτών σε Volt, 400/415v, 400/440v, 400/460; Την επιλογή φίλτρου σε ποίες τιμές >THDI% την κάνουμε;
nvel Δημοσιεύτηκε May 20, 2011 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2011 at 03:45 μμ το softstarter δεν δημιουργεί πρόβλημα γιατί παράγει αρμονικές μόνο για μερικά δευτερόλεπτα κατά την διάρκεια της εκκίνησης του κινητήρα. Πράγματι όσο μεγαλύτερο είναι το THD τόσο πρέπει να αυξάνει η τάση λειτουργίας των πυκνωτών αντιστάθμισης αλλά και να προστίθενται choke εν σειρά. Επειδή όμως οι αρμονικές δεν προκαλούν πρόβλημα μόνο στους πυκνωτές αλλά σε όλη την εγκατάσταση αντί να τοποθετούμε πυκνωτές με μεγάλη ανοχή σε αρμονικές είναι καλύτερο να τοποθετούμε φίλτρα αρμονικών. Μέχρι 10-15% είναι καλά, όσο ανεβαίνει πρέπει να γίνει καταγραφή αρμονικών και μελέτη για την μείωση τους τοπικά ή κεντρικά.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε May 20, 2011 at 04:15 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 20, 2011 at 04:15 μμ Όταν λες choke εννοείς αντιπαρασιτίκο φίλτρο;
nvel Δημοσιεύτηκε May 20, 2011 at 04:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2011 at 04:29 μμ όχι είναι πηνία που αλλάζουν την συχνότητα συντονισμού του συστήματος
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα