pasxalisrak Δημοσιεύτηκε May 19, 2011 at 10:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2011 at 10:07 πμ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Π.Χ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ Α.)ΠΟΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΩ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΓΕΙΩΣΗ Β.) ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΙΟ ΚΑΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) ΚΑΠΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ:ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ , Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ,ΟΙ ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ <1Ω ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ Τα κεφαλαία απαγορεύονται. Διάβασε τους κανόνες συμμετοχής. AlexisPap
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 19, 2011 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2011 at 11:36 πμ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ; Ειλικρινά χωρίς ίχνος κακεντρέχειας, αυτό σημαίνει ότι είναι καλύτερο να ασχοληθεί κάποιος άλλος με το εν λόγω θέμα, κατά προτίμηση ηλ/γος... Υπάρχει συγκεκριμένη μέθοδος και όργανο που μετράμε(νε) τις γειώσεις, με βάση τρίγωνο αναφοράς. Το ΕΛΟΤ 384 έχει στο παράρτημα Π.61-Γ σχετικό παράδειγμα με δύο ηλεκτρόδια αναφοράς. Γενικώς, ξεκίνα από τα ΕΛΟΤ 384 και ΕΛΟΤ 1197 τα οποία φαντάζομαι ότι διαθέτεις, αφού ασχολείσαι με ηλ/κά.
hektor Δημοσιεύτηκε May 19, 2011 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2011 at 02:33 μμ α) R=<1 Ω β) Γειωσομετρο!! Καρφώνεις τους δυο βοηθητικούς αγωγούς(του οργάνου) στο έδαφος σε απόσταση 10-15m από την κύρια γείωση.Μετράς την τάση εδάφους(θα πρέπει να είναι έως 10V διαφορετικά επηρεάζει την μέτρηση ).Μετράς την αντίσταση γείωσης.
Thinlizzy Δημοσιεύτηκε May 24, 2011 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2011 at 07:57 πμ Μέσα στον ΕΛΟΤ 384 δεν βρήκα πουθενά αυτό το όριο του 1Ω. Από που έχετε αντλήσει αυτή την πληροφορία;
miltos Δημοσιεύτηκε May 24, 2011 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2011 at 10:06 πμ Δεν έχω δει πουθενά αυτό το όριο. Δες το σχετικό πρότυπο για την αντικεραυνική προστασία. Αρχικά δες αυτό το σχέδιο προτύπου από τον ΕΛΟΤ: http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=1212 Πρόσεξε, είναι σχέδιο. Βέβαια δεν πρέπει να έχει πολλές διαφορές από το τελικό πρότυπο. Εγώ δεν έχω βρει καμία. Δες τα σχόλια του download για παραπάνω πληροφορίες σε σχέση με τα ισχύοντα πρότυπα.
hektor Δημοσιεύτηκε May 24, 2011 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2011 at 01:11 μμ Ουτε εγώ έχω δει αυτό το όριο .Για να πετύχουμε την αντίσταση γείωσης R=< 1Ω είναι πολύ δύσκολο,απλός μιλάω για την ιδανική γείωση που θα μπορούσαμε να έχουμε.
Thinlizzy Δημοσιεύτηκε May 24, 2011 at 01:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2011 at 01:32 μμ Η συνθήκη R=<1Ω επιβάλλεται όταν υπάρχει Ιδιωτικός Υποσταθμός και η γείωση του συνδέεται με την γείωση του ουδετέρου (4η συνθήκη ουδετέρωσης). Όταν δεν υπάρχει υποσταθμός τότε αρκεί R=<10Ω. Τουλάχιστον αυτά λέει ο Ντοκόπουλος, που σε παραπέμπει στα IEC 364 και HD 384 (Έκδοση 1992, σελ. 46). Όσο για την τιμή της αντίστασης γείωσης στη περίπτωση που υπάρχει σύστημα αντικεραυνικής προστασίας το οποίο συνδέεται με το σύστημα γείωσης, αναφέρει ότι δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο, αλλά καλό είναι να επιδιώκεται R<1Ω. (σελ. 605)
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα