panos-vicious Δημοσιεύτηκε September 14, 2012 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2012 at 06:47 μμ Αυτά τα 462 (m3/h) ήθελα. Οπότε F_h (m3/h) = F_c (m3/h) = απαιτούμενη ποσότητα νωπού (300 m3/h) / ποσοστό νωπού (65%). Ευχαριστώ zxgr.
lenaki85 Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 02:37 μμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 02:37 μμ (edited) Σε εστιατόριο συνάντησα τις εξης θυρίδες οπως στη φωτο. Μου ειπαν οτι έχει εξαερισμό απλά δε μου έδειξαν κάποιο κεντρικό μηχάνημα για να πάρω στοιχεία. Μπορεί κάποιος αν εχει να μου δειξει εστω μια φωτο να καταλαβω πως ειναι το κεντρικο μηχανημα και αν υπαρχει φυσικα..Δεν ειμαι μηχανολόγος οποτε συγχωρεστε μου τις "χαζες" ερωτησεις αλλα προσπαθώ να μάθω και οι ΤΟΤΕΕ δε με βοηθανε σε αυτο.... Εκτος και αν σε αυτη τη φωτο στο βάθος αυτα που φαινονται έχουν καμία σχεση. Στο πλάι δεξιά αυτο που φαινεται ειναι η αεροψυκτη ΑΘ για το εστιατοριο Ευχαριστώ Edited April 23, 2013 at 02:40 μμ by lenaki85
antloukidis Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2013 at 05:36 μμ Τα δύο κουτιά που φαίνονται περιέχουν φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες εξαερισμού, που προφανώς μέσω αεραγωγών και των στομίων της 1ης φωτό, εξαερίζουν το χώρο.
nsceauth Δημοσιεύτηκε July 10, 2017 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2017 at 06:38 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι θα ήθελα τη βοήθεια σας καθώς πρώτη φορά μου τυχαίνει μηχανικός αερισμός. Μιλαμε για καφενείο 75m2 επομενως 1500m3/h απαιτούνται. το καφενείο έχει ενα συστημα μηχ αερισμου το οποιο ομως δεν εχει καποιο ταμπελακι πανω του. με μια αναζητηση στον ιντερνετ για μηχανισμο ιδιων διαστασεων (50χ50χ50 cm) βρηκα παροχή αερα 1400m3/h , με ισχύ μοτερ 72w , 1/10hp. επισης το καφενειο εχει και μία φτερωτή, ασχετη με το υπολοιπο συστημα αερισμου 100-200 κυβικων ανα ωρα περιπου 15-20βατ (και παλι δεν φερει ταμπελακι, απο παρομοιες που βρηκα). πως συμπληρώνω την καρτελα του μηχ αερισμου στο προγραμμα?
panos-vicious Δημοσιεύτηκε July 10, 2017 at 11:27 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2017 at 11:27 μμ Από την ύλη των σεμιναρίων στο ΔΚ-3 για τον ον αερισμό γράφει ότι "Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε να προσδιοριστούν τα δεδομένα για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, ο επιθεωρητής θα θεωρήσει ότι το κτήριο διαθέτει ένα θεωρητικό σύστημα αερισμού, το οποίο δεν θα διαθέτει σύστημα ανάκτησης θερμότητας (εναλλάκτη) και η παροχή αέρα στο κτήριο θα είναι ίση με τον απαιτούμενο νωπό αέρα (m3/h/m2) όπως αυτός ορίζεται στον πίνακα 2.3. (ενότητα 2.4.3.) στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010". Δηλαδή το ίδιο που κάνουμε όταν δεν υπάρχει εγκατεστημένο κανένα σύστημα τεχνητού αερισμού (στον τριτογενή τομέα πάντα).Αυθαίρετο δεν είναι αυτό; Εντάξει, υπάρχει και ο αντίλογος "και τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε"; Ναι αλλά γιατί δεν κάνουμε το ίδιο και στη θέρμανση και στην ψύξη και στο ΖΝΧ;
nsceauth Δημοσιεύτηκε July 11, 2017 at 07:22 πμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2017 at 07:22 πμ (edited) Σ ευχαριστώ πολύ, έχεις δίκιο. γενικά όμως για να ξέρω μελλοντικά πως ακριβώς υπολογίζω την ειδική ηλεκτρική ισχύ; Edited July 11, 2017 at 01:21 μμ by hkamp
zxgr Δημοσιεύτηκε July 11, 2017 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2017 at 07:44 πμ E_vent (kW/m3/s) = 0.072kW / (1400m3/h / 3600s)
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα