miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 (edited) Η ΕΥΔΑΠ μάλιστα εχει βγάλει και ανακοινωση απο το 2009 οτι όλες οι γειώσεις στο δίκτυο της θα πρέπει να ξεσυνδεθουν και να εφαρμοστεί άλλος τρόπος γείωσης. Οι παλιές γειώσεις πρέπει να διατηρηθούν ή να ανακατασκευαστούν, μόνο που δε θα τις βλέπουμε σαν γειώσεις, αλλά σαν ισοδυναμικές συνδέσεις. Edited Ιανουάριος 29 , 2012 by miltos
hektor Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 Απάντηση απο τον κ.Σαρρη 3.13 Σε επανελέγχους στην περιοχή της Αττικής εντοπίζονται γειώσεις στο δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. Είναι συτό απόδεκτό; Τι γράφουμε στο πρωτόκολλο; Απάντηση: Η ΕΥΔΑΠ στον κανονισμό της,(ΦΕΚ 552 Β’ 26 03 2009) στο άρθρο 25.8. απαγορεύει την γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων σε όλες στις εγκαταστάσεις (παλιές και νέες). Κατά την γνώμη του γράφοντος δεν θα πρέπει να διατηρηθεί αυτός ο τρόπος γείωσης και δεν θα πρέπει να αναγραφεί σε πρωτόκολλο. Θα πρέπει να αποσυνδεθεί η γείωση από το δίκτυο υδρεύσεως και να προστεθεί ανεξάρτητος αγωγός γείωσης και ηλεκτρόδιο (ή ηλεκτρόδια) γείωσης στις εγκαταστάσεις αυτές και αντίστοιχα να περιγραφεί στο πρωτόκολλο.
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 (edited) Γιατί δεν κοιτάς απευθείας στον 384? Διαφωνεί με την παραπάνω απάντηση. Edited Ιανουάριος 30 , 2012 by miltos
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 Κατά την γνώμη του γράφοντος δεν θα πρέπει να διατηρηθεί αυτός ο τρόπος γείωσης .... άρα στα συστήματα ΤΤ κατεβάζουμε αγωγό γείωσης και καρφώνουμε ηλεκτρόδιο (α) ενώ στα συστήματα ΤΝ αφαιρούμε την γείωση από το δίκτυο ύδρευσης και καρφώνουμε ηλεκτρόδιο(α) με λίγα λόγια ο κ΄ Σαρρής έρχεται να μου επιβεβαίωση αυτό που είχα πει στο #11 Ο 384 δε συμφωνεί... για ΤΤ ή ΤΝ ?
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 (edited) Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η προστασία από έμεση επαφή στηρίζεται στην αυτόματη διακοπή της τροφοδότησης 413.1.2.1 Κύρια ισοδυναµική σύνδεση Σε κάθε κτίριο πρέπει να γίνεται µια κύρια ισοδυναµικήσύνδεση. Γι. αυτότον σκοπό πρέπει να συνδέονται προς τον κύριο ακροδέκτη γείωσης ο κύριος αγωγός προστασίας- ο κύριος αγωγός γείωσης- τα ακόλουθα ξένα αγώγιµα στοιχεία: • οι µεταλλικέςσωληνώσειςπαροχών στο εσωτερικότου κτιρίου (π.χ. νερού, αερίου) κλπ κλπ Η συγκεκριμένη παράγραφος ανήκει στο άρθρο 413.1 Προστασία µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης Edited Ιανουάριος 30 , 2012 by miltos
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 (edited) Ο κ’Σαρρης μιλαει για την κύρια γείωση και όχι για τις ισοδυναμικες, το που δλδ πρέπει να καταλήξει, ή καλυτέρα, από πού πρέπει να ξεκινήσει Edited Ιανουάριος 30 , 2012 by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 (edited) Μα αν βγάλεις το κολλάρο δεν έχεις πλέον ισοδυναμική σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης. Δες πως το διατυπώνω τρία μηνύματα παραπάνω. Edited Ιανουάριος 30 , 2012 by miltos
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 το κολάρο (α) θα μείνει ως ισοδυναμικη, αγωγό προς γη σου ζητάει ( ηλεκτρόδιο)
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 (edited) το κολάρο (α) θα μείνει ως ισοδυναμικη Άρα συμφωνούμε. το κολάρο (α) θα μείνει ως ισοδυναμικη, αγωγό προς γη σου ζητάει ( ηλεκτρόδιο) Δεν είπα ποτέ να μην προσθέσει ηλεκτρόδιο!!! Διαφώνησα με το υπογραμμισμένο: Θα πρέπει να αποσυνδεθεί η γείωση από το δίκτυο υδρεύσεως και να προστεθεί ανεξάρτητος αγωγός γείωσης και ηλεκτρόδιο (ή ηλεκτρόδια) γείωσης στις εγκαταστάσεις αυτές και αντίστοιχα να περιγραφεί στο πρωτόκολλο. Edited Ιανουάριος 30 , 2012 by miltos
Alastis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Αποψη μου, το κολαρο γειωσης δεν το αφαιρεις ποτε και για κανενα λογο. Κρατας το ισοδυναμο της γειωσης. Κατεβαζεις βεβαια ειτε σε ΤΤ ειτε σε ΤΝ ηλεκτροδιο ως κυρια γειωση, αλλα θεωρω οτι θα πρεπει να συνδεθει μεσω του ζυγου γειωσης με τη γειωση απο το κολαρο. Υπαρχει ενα προβλημα εδω ομως. Σε παλιες πολυκατοικιες, οπου ειχαν γειωση μεσω ΕΥΔΑΠ, ρευματα που προκυπτουν απο αλλα διαμερισματα, μεταφερονται παντου, λογω του οτι τα ρολογια ολα ειναι συνδεδεμενα μεταξυ τους. Για να εισαι σωστος, θα πρεπει να αφαιρεσεις αυτη τη συνδεση. Τρεχα γυρευε δλδ...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα