NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2013 (edited) Σε χώρο που δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί πως θα ξέρω εγώ το σύστημα γείωσης αν είναι ΤΝ ή ΤΤ, αφού αυτά τα κανονίζει η ΔΕΗ; Κατά την γνώμη μου σε χώρο όπου δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί συμπληρώνεις στην Νέα ΥΔΕ ότι μπορείς να δεις την, καταθέτεις στην ΔΕΗ και μόλις πάρει ο χώρος ρεύμα κανονικά κανείς όλα τα απαραίτητα σε μια συμπληρωματική με όλα τα στοιχειά που σου λείπουν , διπλός κόπος αλλά ίσως ο σωστότερος κατεμε. Edited Μάρτιος 28 , 2013 by NIKOS ASTROS
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2013 να ρωτήσω σε θερμοσίφωνα συγγενη πού θέλει να φωνάξει ηλεκτρολόγο για νεα ΥΔΕ είδα καλώδια 2.5 αρια. Αυτό δεν περνάει στον έλεγχο? αν όχι πώς αντιμετωπίζεται αφου για να ανοίξουν κουτιά είναι δύσκολο? Προσωπικά το να βλέπω σε ηλεκτρικό θερμοσίφωνα αγωγό 2,5 τετραγωνικά χιλιοστά διατομής και ειδικότερα σε σπίτια των τελευταίων ετών το θεωρώ φοβερό ηλεκτρολογικό ατόπημα, σε παρόμοιες περιπτώσεις έχω αντικαταστήσει την ασφάλεια με μια των 16Α και ποτέ δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα. Δεν θα κάνω πειράματα με τις αντοχές του αγωγού, έχω δει αρκετά 2,5αρια λιωμένα σε εγκαταστάσεις θερμοσιφώνων, όπως έχω δει και αρκετά 1,5αρια σε γραμμές πλυντηρίων όπου ασφαλίζονταν με 16Α.
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2013 να ρωτήσω σε θερμοσίφωνα συγγενη πού θέλει να φωνάξει ηλεκτρολόγο για νεα ΥΔΕ είδα καλώδια 2.5 αρια. Αυτό δεν περνάει στον έλεγχο? αν όχι πώς αντιμετωπίζεται αφου για να ανοίξουν κουτιά είναι δύσκολο? Το δύσκολο δεν είναι να ανοίξετε τα κουτιά το δύσκολο είναι να βρείτε χώρο στις υπάρχουσες σωληνώσεις και να τα αντικαταστήσετε με 4αρια, αφού βέβαια τραβήξετε πίσω τα 2,5αρια. Αν το προσπαθήσετε με κάποιο τρόπο είμαι σίγουρος αν όχι όλα από την σωλήνα αυτή αλλά και από κάποια κοντινή της θα τα καταφέρετε, τα πάντα γίνονται αρκεί να υπάρχει η θέληση και από τις δυο πλευρές.
nvel Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2013 η γραμμή του θερμοσίφωνα εξαρτάται και από τον θερμοσίφωνα που τροφοδοτεί, εγώ στο σπίτι μου έχω 2.5αρι ασφαλισμένο με 16Α
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2013 η γραμμή του θερμοσίφωνα εξαρτάται και από τον θερμοσίφωνα που τροφοδοτεί, εγώ στο σπίτι μου έχω 2.5αρι ασφαλισμένο με 16Α Πολύ σωστός!
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2013 (edited) Πολύ σωστός! Αλλα σαν ηλεκτρολόγος εγκαταστατης όταν καλείσαι να κάνεις μια τέτοια γραμμή και κατά 90% δεν έχει αγοράσει ο πελάτης τον θερμοσίφωνα, σκέψου ότι η οικοδομή είναι νεόδμητη βάζεις ένα 4αρι για να μην έχουν ποτέ πρόβλημα, σιγά την διαφορά σε κόστος στα καλώδια. Ας πάρουμε και το ενδεχόμενο ότι έχει πάρει κάποιον και σου κάνει το 2,5αρι αν στο μέλλον η οικογένεια μεγαλώσει και χρειαστεί πιο μεγάλο πρέπει να τραβάει εκ νέου καλώδια, άρα καλό είναι πριν γίνει η εγκατάσταση καλό είναι όλα αυτά να τα έχει συζητήσει ο εγκαταστατης με τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακόμα ιδιοκτήτης πχ νεόδμητη, τότε προσωπικά θα βάλω 4αρι με όποιο κόστος για μένα επιπλέον, γιατί αυτό σαν επαγγελματίας θεωρώ σωστό. Edited Μάρτιος 28 , 2013 by NIKOS ASTROS
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2013 η γραμμή του θερμοσίφωνα εξαρτάται και από τον θερμοσίφωνα που τροφοδοτεί, εγώ στο σπίτι μου έχω 2.5αρι ασφαλισμένο με 16Α Εάν εχεις ΝΥΜ 3*2,5mm γιατί να μην βάλεις 20αρα αφού πάει μέχρι 27 Α ?
nvel Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2013 για να αντέξει το 2.5αρι ΝΥΜ 27Α θα πρέπει να το έχεις κρεμασμένο στον αέρα ούτε καν με ρόκα στον τοίχο, η αντοχή του σε σωλήνα είναι 18Α που μπορεί βεβαίως να τροφοδοτήσει και 4kW αλλά μπορεί να ενεργοποιεί μερικές φορές το θερμικό του μικροαυτόματου
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2013 για να αντέξει το 2.5αρι ΝΥΜ 27Α θα πρέπει να το έχεις κρεμασμένο στον αέρα ούτε καν με ρόκα στον τοίχο, η αντοχή του σε σωλήνα είναι 18Α που μπορεί βεβαίως να τροφοδοτήσει και 4kW αλλά μπορεί να ενεργοποιεί μερικές φορές το θερμικό του μικροαυτόματου Κύριε συνάδελφε έχω δει ούκ ολίγα 2,5αρια λιωμένα τα οποία τροφοδοτούσαν ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες των 20Α και το αποφεύγω σε κάθε περίπτωση, πειράματα δεν κάνω.
nvel Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2013 εσυ μπορεί να είδες λιώμενα 2.5αρια ασφαλισμένα με 20Α αλλά εγώ έγραψα για αντοχή 18Α και ασφάλιση με 16 το οποίο δεν είναι πείραμα ούτε θα δεις πότε λειωμένα καλώδια
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα