hektor Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2013 Σε περίπτωση που δεν κάνεις αλλαγές πας κατά ΚΕΗΕ. Την δεύτερη φορά μόνο πρωτόκολλο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2013 (edited) Ευχαριστώ πολύ!!!!!! Edited Οκτώβριος 17 , 2013 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος Link to comment Share on other sites More sharing options...
entelos afragkos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2013 Έχω υπογράψει ΥΔΕ για έναν μικρό (315 KVA) υποσταθμό το 1999. α/Είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω τον χρήστη να κάνει καινούργια ΥΔΕ; β/ Μόλις υπογραφεί η καινούγια ΥΔΕ εγώ παύω να έχω την όποια ευθύνη; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2013 Ο υποσταθμος θελει καθε χρονο ΥΔΕ αρα εχει λυξει η ΥΔΕ που εχεις υπογραψει και δεν εχεις καμια ευθυνη απο το 2000. Εκτος αν ειχες και την συντηρηση τοσα χρονια της εγκαταστασης . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2013 Ο υποσταθμος θελει καθε χρονο ΥΔΕ αρα εχει λυξει η ΥΔΕ που εχεις υπογραψει .... Ενδιαφέρουσα πληροφορία. Από ποια νομοθετική διάταξη προκύπτει η υποχρέωση υποβολής ΥΔΕ κάθε χρόνο για Υποσταθμό; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2013 Κάθε χρόνο θέλει συντήρηση ο υποσταθμός και να δηλώνεται ο επιβλέπων μηχανικός ή συντηρητής ΣΤ ειδικότητας της εγκατάστασης στην ΔΕΗ Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2013 Καλησπέρα κύριοι συνάδελφοι, Σε μια αυτοψία για την έκδοση ηλεκτρολογικού σχεδίου, μέτρησα αντίσταση γείωσης 348 ohm, στην περίπτωση που δεν δεχθεί ο ιδιοκτήτης το κόστος επισκευής της γείωσης τι μπορώ να κάνω εάν τελικά εκδόσω εγώ το σχέδιο για να είμαι καλυμμένος νομικά και τι κίνδυνος εγκυμονεί εάν μείνει έτσι η εγκατάσταση για τους χρήστες. Σημείωση το σπίτι είναι του 1960 περίπου και υποστηρίζεται από rcd. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2013 (edited) Μεγαλη τιμη αντιστασης. Τι εχεις? Αμεση γειωση? Ουδετερωση? Edited Νοέμβριος 5 , 2013 by ckiriako Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2013 @Nikos Astros κάνε tick στο "Όχι" στο πρωτόκολλο ελέγχου και είσαι ΟΚ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2013 Μεγαλη τιμη αντιστασης. Τι εχεις? Αμεση γειωση? Ουδετερωση? Η τιμή αυτή είναι χωρίς την ουδετέρωση, ουσιαστικά έβγαλα τον ουδέτερο της ΔΕΗ και μέτρησα απευθείας στον αγωγό που έρχεται από το ηλεκτρόδιο, με τον ουδέτερο κανονικά έχω 1Ohm, το θέμα είναι ότι αν κοπεί ο ουδέτερος πάνω στην κολώνα της ΔΕΗ και έχω διαρροή??? μην χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή. Κάποτε ένας έκανε μπάνιο με ανοιχτό τον θερμοσίφωνα και πέθανε άπω ηλεκτροπληξία, όταν πήγαν για αυτοψία είδαν τον ουδέτερο στην κολώνα επάνω κομμένο, ουσιαστικά κάτι τέτοια πάμε να αποφύγουμε... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts