stayros Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2016 Δηλαδή σε μία κλινική για μακροχρόνια παραμονή τι θα έβαζες;
Stavros Perakis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 τοσο στην κλινικη οσο και στα ξενοδοχειο πηγαινοερχονται πελατες ... Δεν διαφωνώ ως προς το σκεπτικό σου ότι είναι υπερβολή κάθε χρόνο να γίνεται επανέλεγχος σε ένα γηροκομείο ,άλλωστε ποιος τον κάνει τη στιγμή που ο νόμος δεν έχει στη περίπτωσή αυτή ένα ρόλο μπαμπούλα (αν δεν κάνεις επανέλεγχο δεν παίρνεις άδεια για το επόμενο έτος ).. Όσον αφορά για τον κόσμο που πάει κι έρχεται , μπορεί ναι μεν σε ένα ξενοδοχείο να μπουν πολλοι περισσότεροι απ' ότι σε ένα γηροκομείο , ο αριθμός όμως που βρίσκονται σε καθημερινή βάση τόσο στο ένα όσο και στο άλλο ,έχει μια μέγιστη τιμή . Μην παραλείπεις ότι και στα γηροκομεία υπάρχουν επαγγελματικές κουζίνες, μεγάλα πλυντήρια , μηχανοστάσια κοκ. όπως σε ένα ξενοδοχείο
hektor Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2016 Τελικά θα το εντασσω στους κλειστούς επαγγελματικους χώρους χωρίς εύφλεκτα υλικά δλδ κάθε 7 χρόνια.
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2016 (edited) Edited Απρίλιος 18 , 2016 by miltos
corsakias Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Θα ηθελα να μας ενημερωσεις επιγραμματικα, τι προβληματα συναντησες, πως και αν αντιμετωπιστηκαν και που κυμανθηκε το κοστος ελεγχου αλλα και εργασιων.
hektor Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Το μόνο πρόβλημα που συνάντησα ήταν η γείωση και σε ένα υποπίνακα άλλαξα ΔΔΕ γιατί δεν έπεφτε με τίποτα .Κατασκεύασα νέα τρίγωνη οπου πέτυχα τιμή αντίστασης 1,7 Ω .Μετρήσεις 2 full μέρες με έναν βοηθό.Τιμή 1000+φπα. 1
ckiriako Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2016 (edited) 1.7 ohm σε τριγωνo (με ραβδους 1,5μ φανταζομαι) το βλεπω δυσκολο... μια τιμη γυρω στα 10-15 ωμ ειναι πιο κοντα στην πραγματικοτητα συνηθως. Τι εδαφος συναντησες και με ποια μεθοδο μετρησες την γειωση αληθεια? Edited Απρίλιος 19 , 2016 by ckiriako
George Terzidis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2016 Καλησπέρα,θέλω να καταθέσω μια ΥΔΕ για μια βιομηχανία με τριφασική παροχή Νο 6 - 135 KvA. Η εγκατεστημένη ισχύς της εν λόγο βιομηχανίας είναι πολύ παραπάνω απο την συμφωνημένη ισχυ των 135 KVA,βέβαια η ταυτόχρονη ισχύς είναι κάπου εκεί....αν στην ΥΔΕ καταγράψω την εγκατεστημένη ισχύ όση είναι στην πραγματικότητα περιπου 200 με μηχανές και φωτισμό....υπάρχει περίπτωση η ΔΕΗ να τους ζητήσει βάση της ΥΔΕ να αλλάξουν παροχή ή να κάνουν υποσταθμό;Στην ΥΔΕ δεν προβλέπεται πουθενά να κάνω ταυτοχρονισμό.Οπότε μην τους δημιουργήσω πρόβλημα φοβάμαι....και δεν θέλω να δηλώσω και ψευτικη ισχύ.Τα ελέγχει καθόλου αυτά η ΔΕΗ ή απλά την νοιάζει να μην υπερβαίνεις την συμφωνημένη ισχύ κάθε μήνα;Η προηγούμενη ΥΔΕ ήταν απο το 2009 οπότε έχει λήξει.
Stavros Perakis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2016 (edited) Τη ΔΕΗ δεν την ενδιαφερει η εγκατεστημενη ισχυ που δηλωνεις ,αλλα τη συμφωνυμενη ισχυ που εχεις, δηλαδη το μεγεθος των γενικων ασφαλειων που εχεις και που δεν πρεπει να υπερβαινουν τις τιμες που οριζει . εσυ δηλωσε κανονικα τα φορτια σου ,κανε τις μετρησεις που επιβαλει ο επανελεγχος και ολα καλα. Τη στιγμη που δεν δηλωσεις κατι διαφορετικο απο τα πραγματικα μεγεθη δεν εχεις ουτε εσυ θεμα ουτε ο πελατης σου. Αν τωρα δεν του αρκει η παροχη Νο 6 και πρεπει να παει σε Νο7 ,τοτε πραττεις αναλογως.Υ.Γ. συγνωμη για την ελλειψη τονων απο το κειμενο αλλα δεν γνωριζω πως μπαινουν μεσω ταμπλετας Edited Ιούνιος 15 , 2016 by Stavros Perakis
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα