Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 12:05 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 12:05 πμ Την αντίσταση της γείωσεις γιατί δεν μπορεί να την μετρήσει ?
comba Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 08:06 πμ Οταν ηλεκτροδοτηθει, ΔΕΝ εισαι υποχρεωμενος να πας να κανεις συμπληρωματικο. Δεν προκυπτει απο πουθενα. (Αν και λαθος αυτο) Εαν ξαναπας ομως, θα πρεπει να εκδοσεις νεα ΥΔΕ με επιπλεον χρεωση!!! Πρεπει να συμπληρωσεις και το πεδιο ΑΠΥ ή ΤΠΥ, μη το ξεχνατε αυτο. μήπως εκδίδεις μόνο συμπληρωματικό πρωτόκολλο χωρίς νέα ΥΔΕ και το πας στην ΔΕΗ??
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 08:19 πμ μήπως εκδίδεις μόνο συμπληρωματικό πρωτόκολλο χωρίς νέα ΥΔΕ και το πας στην ΔΕΗ?? Ναι, γιατί είσαι υποχρεωμένος από τη στιγμή που ξεκίνησες τον έλεγχο να τον τελειώσεις άσχετα εάν επισκεφτείς το χώρο για δεύτερη φορά
Alastis Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 01:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 01:27 μμ Το οτι δε σε υποχρεωνει κανεις, προκυπτει απο το πλαισιο που υπαρχει, μου το ειπε ο ανθρωπος που μας εκανε το σεμιναριο και 2-3 αλλοι. Αλλα και παλι, λεω οτι ειναι λαθος αυτο. Πρεπει να ολοκληρωνεις τη δουλεια σου. Εκανα ΥΔΕ ετσι και δεν ειχα κανενα προβλημα.
hektor Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 04:57 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 04:57 μμ Kαι τι πρόβλημα να είχες βρe Alastis.Τι την νοιάζει τη ΔΕΗ το τι έκανες εσύ,το εάν μέτρησες την γείωση η όχι ,για αυτό υπεύθυνος είσαι εσύ,εγώ και όλοι όσοι υπογράφουμε την ΥΔΕ. Και δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μετρήσεις την γείωση σε νέα εγκατάσταση όταν ακόμα δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί ?
Alastis Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 06:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 06:25 μμ Καταρχας με λενε Νικο Σε 6ο οροφο πολυκατοικιας 50 ετων στην Κυψελη , πως θα μετρησω αν δεν χρησιμοποιησω τη μεθοδο του βρογχου?? Νομιζω οτι θα πρεπει να εχω ρευμα. Η γειωση εκει ειναι πανω σε σωληνωση υδρευσεως [συστημα ΤΤ αν δεν κανω λαθος] και το κολαρο δε το βλεπεις πουθενα. [Αν κανω λαθος, παρακαλω να μου το πειτε και τη μεθοδο.]
nvel Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 06:57 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 06:57 μμ αν δεν μπορείς να μετρήσεις αντίσταση γείωσης είναι αποδεκτή και η αντίσταση βρόχου σφάλματος. Βέβαια η γείωση στην ύδρευση απαγορεύεται και από το HD384 και από την ΕΥΔΑΠ χωρίς όμως να περιγράφουν πως μπορούν να γειωθούν όλες οι εγκαταστάσεις της Αθήνας. Το κολάρο συνήθως είναι κάτω από τον νεροχύτη.
Alastis Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 07:08 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 07:08 μμ Για να κανεις βρογχο σφαλματος, δε πρεπει να ηλεκτροδοτειτε η εγκατασταση? Η γειωση κατα HD384 στην υδρευση απαγορευεται, αλλα οχι κατα ΚΕΗΕ, οποτε το πολυ πολυ να τικαρεις εκτος απο το κουτακι Επανελεγχος και το κουτακι Τροποποιηση και να κανεις αμεση γειωση με ηλεκτροδιο. Τα παλια κολαρα που βρισκονται κατω απο νεροχυτες, καποιες φορες ειναι χτισμενα. Οι υδραυλικοι τα περναγανε για "λαθη" και τα κλεινανε...
nvel Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 07:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 07:55 μμ δεν πρότεινα τρόπο μέτρησης γείωσης εγκατάστασης χωρίς παροχή, φυσικά πρέπει να υπάρχει δίκτυο για μέτρηση βρόχου σφαλματος. Σχετικά με την γείωση στην ύδρευση, πράγματι επιτρέπεται από τον ΚΕΗΕ αλλά η ΥΔΕ αναφέρει ότι η εγκατάσταση θα πρέπει να όχι μόνο να είναι σύμφωνη με τον ΚΕΗΕ αλλά και την ΚΥΑ ΦΑ 50/12081/642 που έχει ειδική αναφορά για την γείωση στην ύδρευση (επιβάλει μέτρηση και πρόσθεση ηλεκτροδίων αν είναι υψηλή). Άρα θα πρέπει να εγκατασταθούν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρόδια στους ακάλυπτους της Αθήνας και να κατέβουν οι αντίστοιχοι αγωγοί γείωσης από τους ορόφους στους ακάλυπτους, είναι εφικτό;
hektor Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 09:17 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2012 at 09:17 μμ Alastis νόμιζα ότι μιλούσες για νέα εγκατάσταση.Σ΄' αυτή τη περίπτωση ναι κάνουμε μέτρηση της αντίστασης βρόχου σφάλματος. Αυτο που λέει ο nvel ναι ισχύει !ο νόμος και η ΕΥΔΑΠ πλέον απαγορεύει την γείωση σε δίκτυο ύδρευσης. Η ΕΥΔΑΠ μάλιστα εχει βγάλει και ανακοινωση απο το 2009 οτι όλες οι γειώσεις στο δίκτυο της θα πρέπει να ξεσυνδεθουν και να εφαρμοστεί άλλος τρόπος γείωσης. Τωρα κατα πόσο αυτό είναι εφικτό ,μάλλον αδύνατο να εφαρμοστεί πρακτικά τουλάχιστον στην Αθήνα οπού η μισή έχει παροχές 2 χ 10 με γείωση σε δίκτυο ύδρευσης.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα