roberic Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 01:55 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 01:55 μμ Συνάδελφοι σε εγκατάσταση που πρόκειται να κάνω σε επαγγελματικό χώρο, πρόκειται να τραβήξω κάποιες νέες γραμμές αλλά θα κρατήσω και κάποιες απο τις παλιές.Ο πίνακας θα ξηλωθεί και θα μπεί νέος.Ο χώρος είναι χωρίς ρεύμα χρόνια και μάλιστα το κιβώτιο και ο μετρητής έχουν αποξηλωθεί. Το ερώτημα είναι το εξής: Θα πρέπει να κάνω ένα πρωτόκολλο παράδοσης μόνο(κατα ΕΛΟΤ) ή και δεύτερο κατα ΚΕΗΕ? Επίσης στην έκθεση παράδοσης θα υπολογίσω τα φορτία βάσει ΕΛΟΤ(μέγιστη ζήτηση ανάλογα με τη διατομή και την ασφάλεια) ή ΚΕΗΕ(εκτίμηση φορτίου, π.χ. γραμμή με 3 πρίζες 200w η μία κλπ )? Ευχαριστώ
Alastis Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 06:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 06:42 μμ Μολις εκανα ιδια περιπου εργασια. Εκανα 2 προτοκολλα, ενα κατα ΕΛΟΤ το οποια αφορα μοναχα τον πινακα και τη γραμμη παροχης, καθως και τη γειωση με ηλεκτροδιο με αιτιολογια Νεα Παροχη. Κατα ΚΕΗΕ εκανα για την υπαρχουσα εγκατασταση η οποια προυπηρχε. Στην εκθεση παραδοσης, την εκανα με βαση μεγιστη ζητηση αναλογα με διατομη και ασφαλεια γραμμης στον πινακα. Ετσι μου ειπαν να το κανω τουλαχιστον και ετσι το εκανα.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 05:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 05:11 μμ (edited) On 30/1/2012 at 11:46 ΜΜ, miltos said: Διαφώνησα με το υπογραμμισμένο: On 30/1/2012 at 9:11 ΜΜ, hektor said: Θα πρέπει να αποσυνδεθεί η γείωση από το δίκτυο υδρεύσεως και να προστεθεί ανεξάρτητος αγωγός γείωσης και ηλεκτρόδιο (ή ηλεκτρόδια) γείωσης στις εγκαταστάσεις αυτές και αντίστοιχα να περιγραφεί στο πρωτόκολλο. Το σκεπτικό της ΕΥΔΑΠ και του κ' Σαρρη ίσως(?) να είναι σωστό όσον αφορά τη γείωση στο σύστημα ΤΤ Αν αναλογιστούμε ότι το ηλεκ ρεύμα υπακούει στους νόμους της φυσικής επιλεγεί τη διαδρομή με την μικρότερη αντίσταση Εάν για παράδειγμα η αντίσταση γείωσης Ωmm είναι μεγαλύτερη στη διαδρομή πίνακας –χαλκός- ηλεκτρόδιο από την διαδρομή πίνακας- χαλκός- νεροχύτη τότε, κύρια γείωση γίνατε η γραμμή της ΕΥΔΑΠ Edited February 2, 2012 at 05:17 μμ by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
miltos Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 05:28 μμ (edited) Και λοιπόν? Που το πρόβλημα? Η σύνδεση αυτή είναι έτσι και αλλιώς αναπόφευκτη, εκτός αν μπει μονωτικό τεμάχιο στη σύνδεση του θερμοσίφωνα. Το μόνο θέμα που θα μπορούσε ίσως να απασχολήσει την ΕΥΔΑΠ είναι η ηλεκτρολυτική διάβρωση του δικτύου από τα επιχαλκωμένα ηλεκτρόδια, αλλά μάλλον θεωρητικό το βλέπω το ενδεχόμενο... Edited February 2, 2012 at 05:29 μμ by miltos
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 05:58 μμ (edited) On 2/2/2012 at 5:28 ΜΜ, miltos said: Και λοιπόν? Που το πρόβλημα? στα επαγωγικά ρεύματα <30mA ίσως ? το βγαλαμε off the topic? Edited February 2, 2012 at 05:58 μμ by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
kaloulisk Δημοσιεύτηκε February 4, 2012 at 03:52 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2012 at 03:52 μμ καλησπέρα. μόλις απέκτησα το metrel mi3102. όσον αφορά την μέτρηση αντίστασης γείωσης (earth),στις παραμέτρους ποιο είναι το μέγιστο όριο αντίστασης της γείωσης που πρέπει να βάζουμε? οι τιμές που λαμβάνω , ποια είναι τα όρια που είναι αποδεκτά. και ποιο από τις τρεις ενδείξεις(R,Rc, Rp) γράφουμε στην Υ.Δ.Ε.?
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε February 6, 2012 at 07:31 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2012 at 07:31 μμ On 4/2/2012 at 3:52 ΜΜ, kaloulisk said: .....το μέγιστο όριο αντίστασης της γείωσης που πρέπει να βάζουμε? ποια είναι τα όρια που είναι αποδεκτά. Τα όρια εσύ τα καθορίζεις, προσπάθησε να είσαι κοντά στον 1σο αν και δεν είναι πάντα εύκολο Παράθεση ποιο από τις τρεις ενδείξεις(R,Rc, Rp) γράφουμε στην Υ.Δ.Ε.? Αν δεν κάνω λάθος η Rp & Rc είναι η τιμή αντίστασης των 2 βοηθητικών ηλεκτροδίων άρα γράφεις την R
kaloulisk Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 06:58 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 06:58 πμ ΝΙΚΟΣΤΡΙ Τα όρια εσύ τα καθορίζεις, προσπάθησε να είσαι κοντά στον 1σο αν και δεν είναι πάντα εύκολο Καλημέρα. Αυτό που ρωτάω είναι πως καθορίζω τα όρια? Με ποία κριτήρια ? Και όταν δεν είμαι κοντά στον 1 τι κάνω ? Γεμίζω την αυλή με ράβδους γείωσης ? Και όταν δεν έχω χώρο δέχομαι την όποια τιμή ? Τώρα μιλάμε για οικίες με φωτοβολταϊκά οπότε δεν υπάρχει το ενδεχόμενο θεμελιακής τουλάχιστον στα έργα που έχω τώρα.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 07:42 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 07:42 πμ Αν μιλάς για σύστημα ΤΝ διάβασε εδώ, πάντως, αφού κάνεις εγκαταστάσεις Φ/Β άλλαξε το χαλκό με μεγαλύτερης διατομής και πρόσθεσε ηλεκτρόδια
kaloulisk Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 07:15 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 07:15 μμ On 7/2/2012 at 7:42 ΠΜ, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said: Αν μιλάς για σύστημα ΤΝ διάβασε εδώ, πάντως, αφού κάνεις εγκαταστάσεις Φ/Β άλλαξε το χαλκό με μεγαλύτερης διατομής και πρόσθεσε ηλεκτρόδια ευχαριστώ πολύ.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα