tasos01 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 (edited) Σε πόσα mA έπεσε και με τη τάση επαφής; Σήμερα μέτρησα ένα : 24mA 33 ms 0v Edited Νοέμβριος 6 , 2013 by tasos01
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Νικοστρι γιατι να πεσει το rcd απο την στιγμη που του αφερεις απο την εισοδο τον ουδετερο ; Δεν εχει λογικη.
tasos01 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 (edited) Νικοστρι γιατι να πεσει το rcd απο την στιγμη που του αφερεις απο την εισοδο τον ουδετερο ; Δεν εχει λογικη. Και χωρίς το ουδέτερο θα πέσει αρκεί να έχεις καλή γείωση(αν υπάρξει σφάλμα) Edited Νοέμβριος 6 , 2013 by tasos01
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Τάσο τα rcd 30mA ενεργοποιούνται μέχρι τα 1666Ω αντίστασης γείωσης R=U/I R=50V/30mA=1666,666Ω .Άρα το rcd μας προστατεύει μέχρι αυτή την τιμή γείωσης.Όταν υπάρξει διακοπή του ουδετέρου πριν το rcd δεν ενεργοποιείται γιατι δεν υπάρχει διαρροή προς την γη αλλά αλλοπρόσαλλη διακύμανση της τάσης της εγκατάστασης και γι΄αυτό το φαινόμενο μας προσταεύει μόνο ο επιτηρητής τάσεως 400V/230V.
tasos01 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 (edited) Αν υπάρξει βλάβη γιατί να μην λειτουργήσει ο ΔΔΕ Edited Νοέμβριος 7 , 2013 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
nvel Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Τάσο τα rcd 30mA ενεργοποιούνται μέχρι τα 1666Ω αντίστασης γείωσης R=U/I R=50V/30mA=1666,666Ω .Άρα το rcd μας προστατεύει μέχρι αυτή την τιμή γείωσης.Όταν υπάρξει διακοπή του ουδετέρου πριν το rcd δεν ενεργοποιείται γιατι δεν υπάρχει διαρροή προς την γη αλλά αλλοπρόσαλλη διακύμανση της τάσης της εγκατάστασης και γι΄αυτό το φαινόμενο μας προσταεύει μόνο ο επιτηρητής τάσεως 400V/230V. τα rcd δεν βασιζουν την λειτουργία τους στην ύπαρξη γειωσης αλλά στην ανισορροπια ρευμάτων οπότε λειτουργούν και στις περιπτώσεις μεγαλύτερης αντίστασης ή ανυπαρξίας γειωσης η διακοπή ουδετερου μπορεί κάποιες φορές να δημιουργήσει διαρροή οπότε έχουμε ενεργοποίηση του rcd
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2013 Κύριοι συνάδελφοι με μπερδέψατε πάλι, το ερώτημα μου είναι ξεκάθαρο, σε περίπτωση που έχω αντίσταση γείωσης πχ 350 ohm και για κάποιο λόγο πάνω στην κολώνα της ΔΕΗ κοπεί ο ουδέτερος και εκείνη την στιγμή κάνει ο πελάτης μπάνιο με ανοιχτό θερμοσίφωνα θα τον σώσει το rcd ή όχι?
vasilllis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2013 Κύριοι συνάδελφοι με μπερδέψατε πάλι, το ερώτημα μου είναι ξεκάθαρο, σε περίπτωση που έχω αντίσταση γείωσης πχ 350 ohm και για κάποιο λόγο πάνω στην κολώνα της ΔΕΗ κοπεί ο ουδέτερος και εκείνη την στιγμή κάνει ο πελάτης μπάνιο με ανοιχτό θερμοσίφωνα θα τον σώσει το rcd ή όχι? θα εννοεις σε ουδετερογειωση?
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2013 θα εννοεις σε ουδετερογειωση? Βεβαίως.
maneni Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2013 (edited) πρεπει να γνωριζουμε τι ειναι και πως λειτουργει ο ΔΔΕ για να ξερουμε πως θα αντιδρασει καθε φορα. Ο ΔΔΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΝ ΓΕΙΩΣΗ για να λειτουργησει. Γιαυτο το λογο αλλωστε χρησιμοποιειτε. Αν αφαιρεσουμε τον ουδετερο ο ΔΔΕ θα ενεργοποιηθει μονο αν υπαρξει διαρροη οπως ειπε και ο nvel. Οταν ο πελατης κανει μπανιο με ανοιχτο το θερμοσιφωνα και κοπει ο ουδετρος και ΑΝ υπαρξει διαρροη απο την αντισταση θα συμβει οτι συμβαινει καθε φορα οταν το ρευμα επιστροφης στον ΔΔΕ ειναι λιγοτερο, ειτε η αντισταση ειναι 350 ειτε 35000000000. Edited Νοέμβριος 7 , 2013 by maneni
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα