vasilllis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2013 Βεβαίως. οταν και αν υπαρξει διαρροη θα πεσει. Απο την στιγμη που απο τον πολο της φασης θα διαρεεται απο ρευμα και απο τον ουδετερο θα εχει διαφορα θα πεσει.
maneni Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2013 τι εννοεις "οχι"? Οτι δε θα ενεργοποιηθει ο ΔΔΕ? Μπορεις να γραψεις την ειδικοτητα σου στο προφιλ σου
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2013 (edited) μέσα στο ΣΚ θα φτιάξω ένα βίντεο όπου ο Ν του δικτύου θα διακόπτετε, για να δούμε τελικά εάν ο rcd βγαίνει off με φορτίο Edited Νοέμβριος 7 , 2013 by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2013 Συνάδελφοι όταν υπάρξει διακοπή του Ν από το δύκτιο σε ΤΝ σύστημα τότε όλα τα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης θα βρεθούν υπό τάση γιατί έχουμε κοινό κομβο στο μετρητή μεταξύ Ν και ΡΕ (ουδετέρωση)και το ρεύμα(επιστροφές) του ουδετέρου θα κινηθεί μέσω της γείωσης μας και θα προσπαθεί να κλείση κύκλωμα με τον ουδέτερο κόμβο του μετασχηματιστή. πχ αν πάρουμε την περίπτωση που ανέφερε ο ΝΙΚΟΣ ΑΣΤΡΟΣ και κάποιο άτομο κάνει μπάνιο με τον θερμοσιφωνα να είναι κλειστός(χωρίς τάση) αλλά την στιγμή εκείνη να είναι στο ντους και να έρχεται σε επαφή με το σωλήνα(μεταλλικός)που είναι γειωμένος και υπάρξει διακοπή του ουδετέρου από το δύκτιο ο σωλήνας θα βρεφεί υπό τάση,με συνέπεια ο χρήστης να έρθει σε μια διαφορά δυναμικού μεταξύ του σωλήνα και του πατώματος με ότι συνεπάγεται.Το rcd δεν θα επέμβει γιατι δεν υπαρχει διαρροή που έγινε μετά από τα κυκλώματα που τροφοδοτεί. 1
tasos01 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2013 (edited) Θα βρεθεί υπό τάση αν δεν υπάρχει καλή γείωση και ο ΔΔΕ δεν θα πέσει. Ο ΔΔΕ θα πέσει αν υπάρξει σφάλμα στην εγκατάστασή; Ναι και ας μην έχουμε ουδετέροση. Edited Νοέμβριος 7 , 2013 by tasos01
antloukidis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2013 το σωλήνα(μεταλλικός)που είναι γειωμένος .......... διαφορά δυναμικού μεταξύ του σωλήνα και του πατώματος Πως συμβαίνουν τα ανωτέρω συγχρόνως??
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2013 κάποιο άτομο κάνει μπάνιο με τον θερμοσιφωνα να είναι κλειστός(χωρίς τάση) αλλά την στιγμή εκείνη να είναι στο ντους και να έρχεται σε επαφή με το σωλήνα(μεταλλικός)που είναι γειωμένος και υπάρξει διακοπή του ουδετέρου από το δύκτιο ο σωλήνας θα βρεφεί υπό τάση,με συνέπεια ο χρήστης να έρθει σε μια διαφορά δυναμικού μεταξύ του σωλήνα και του πατώματος με ότι συνεπάγεται. ε τότε Νικόλα ποιο ο λόγος τον ισοδυναμικών ?, ανεξάρτητα εάν έχουμε καλή γείωση ή όχι
vasilllis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2013 Πως συμβαίνουν τα ανωτέρω συγχρόνως?? μιλαει στην περιπτωση που παρολο που ειναι γειωμενα εχουν κακη γειωση .ετσι ο βρεγμενος ανθρωπος γινεται αγωγος μεταξυ σωληνας και και πατωματος ή δεν ξερω και εγω τι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΣΙΟΣ: απο την στιγμη ομως που θα αλλαξει η διαδρομη του ρευματος και αντι για να επιστρεψει απο το rcd στην γειωση για να βρει το Ν του μετασχηματιστη επιστρεψει στην γη απο το πατωμα δεν θα υπαρξει διαφορα ρευματος?
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2013 Η διαδρομη ειναι γειωμενα μεταλλικα μερη (που ειναι υπο ταση ) και δαπεδο. Νικοστρι εσυ στις εγκαταστασεις που πας για ΥΔΕ βρισκεις παντα να υπαρχουν ισοδυναμικες συνδεσεις στα μεταλλικα μερη της εγκαταστασης;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα