Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Βεβαίως.

 οταν και αν υπαρξει διαρροη θα πεσει. Απο την στιγμη που απο τον πολο της φασης θα διαρεεται απο ρευμα και απο τον ουδετερο θα εχει διαφορα θα πεσει.

Δημοσιεύτηκε

τι εννοεις "οχι"? Οτι δε θα ενεργοποιηθει ο ΔΔΕ?

 

Μπορεις να γραψεις την ειδικοτητα σου στο προφιλ σου

Δημοσιεύτηκε (edited)

μέσα στο ΣΚ  θα φτιάξω  ένα βίντεο όπου ο Ν του δικτύου θα διακόπτετε, για να δούμε τελικά εάν ο rcd βγαίνει off με φορτίοemo28.gif

Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Δημοσιεύτηκε

Συνάδελφοι όταν υπάρξει διακοπή του Ν από το δύκτιο σε ΤΝ σύστημα τότε όλα τα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης θα βρεθούν υπό τάση γιατί έχουμε κοινό κομβο στο μετρητή μεταξύ Ν και ΡΕ (ουδετέρωση)και το ρεύμα(επιστροφές) του ουδετέρου θα κινηθεί μέσω της γείωσης μας και θα προσπαθεί να κλείση κύκλωμα με τον ουδέτερο κόμβο του μετασχηματιστή.

πχ αν πάρουμε την περίπτωση που ανέφερε ο ΝΙΚΟΣ ΑΣΤΡΟΣ και κάποιο άτομο κάνει μπάνιο με τον θερμοσιφωνα να είναι κλειστός(χωρίς τάση) αλλά την στιγμή εκείνη να είναι στο ντους και να έρχεται σε επαφή με το σωλήνα(μεταλλικός)που είναι γειωμένος και υπάρξει διακοπή του ουδετέρου από το δύκτιο ο σωλήνας θα βρεφεί υπό τάση,με συνέπεια ο χρήστης να έρθει σε μια διαφορά δυναμικού μεταξύ του σωλήνα και του πατώματος με ότι συνεπάγεται.Το rcd δεν θα επέμβει γιατι δεν υπαρχει διαρροή που έγινε μετά από τα κυκλώματα που τροφοδοτεί.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

Θα βρεθεί υπό τάση αν δεν υπάρχει καλή γείωση και ο ΔΔΕ δεν θα πέσει.

Ο ΔΔΕ θα πέσει αν υπάρξει σφάλμα στην εγκατάστασή;       Ναι και ας μην έχουμε ουδετέροση.

Edited by tasos01
Δημοσιεύτηκε

το σωλήνα(μεταλλικός)που είναι γειωμένος ..........

διαφορά δυναμικού μεταξύ του σωλήνα και του πατώματος

Πως συμβαίνουν τα ανωτέρω συγχρόνως??

Δημοσιεύτηκε

 κάποιο άτομο κάνει μπάνιο με τον θερμοσιφωνα να είναι κλειστός(χωρίς τάση) αλλά την στιγμή εκείνη να είναι στο ντους και να έρχεται σε επαφή με το σωλήνα(μεταλλικός)που είναι γειωμένος και υπάρξει διακοπή του ουδετέρου από το δύκτιο ο σωλήνας θα βρεφεί υπό τάση,με συνέπεια ο χρήστης να έρθει σε μια διαφορά δυναμικού μεταξύ του σωλήνα και του πατώματος με ότι συνεπάγεται.

ε τότε Νικόλα ποιο ο λόγος τον ισοδυναμικών ?, ανεξάρτητα εάν έχουμε καλή γείωση ή όχι

Δημοσιεύτηκε

Πως συμβαίνουν τα ανωτέρω συγχρόνως??

μιλαει στην περιπτωση που παρολο που ειναι γειωμενα εχουν κακη γειωση .ετσι ο βρεγμενος ανθρωπος γινεται αγωγος μεταξυ σωληνας και και πατωματος ή δεν ξερω και εγω τι.

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΣΙΟΣ: απο την στιγμη ομως που θα αλλαξει η διαδρομη του ρευματος και αντι για να επιστρεψει απο το rcd στην γειωση για να βρει το Ν του μετασχηματιστη επιστρεψει στην γη απο το πατωμα δεν θα υπαρξει διαφορα ρευματος?

Δημοσιεύτηκε

Η διαδρομη ειναι γειωμενα μεταλλικα μερη (που ειναι υπο ταση ) και δαπεδο.

Νικοστρι εσυ στις εγκαταστασεις που πας για ΥΔΕ βρισκεις παντα να υπαρχουν ισοδυναμικες συνδεσεις στα μεταλλικα μερη της εγκαταστασης;

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο