raftopoua Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2014 (edited) Γεια σας παιδιά, τα ηλεκτρολογικά πιστοποιητικά πρέπει να τα δηλώνουμε στο σύστημα υπολογισμού αμοιβών του ΤΕΕ? Ευχαριστώ πολύ. Edited Μάρτιος 12 , 2014 by raftopoua Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2014 (edited) Δεν τα δηλωνουμε ......Να θεσω και εγω εναν προβληματισμο:Βαση του ΦΕΚ για το RCD πρεπει να γινει μετρηση της αντιστασης γειωσης ,τη γειωση να μετρησουμε οταν δεν υπαρχει αγωγος και κατα συνεπεια γειωση προστασιας ,τη προστασια εχει η εγκατασταση σε περιπτωση που το rcd δεν εχει ουτε τα 1666Ω που απαιτειται για να ενεργοποιηθει; Δηλ αν η αντισταση γειωσης ειναι 3ΚΩ (ή δεν υπαρχει καθολου) δεν θα ενεργοποιηθει ο ΔΔΡ (σε περιπτωση σφαλματος ρευματος >30mA)? Edited Μάρτιος 12 , 2014 by maneni Link to comment Share on other sites More sharing options...
Homer Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2014 Στην ΥΔΕ που μου έκαναν γράφει και πόσα Ohms είναι η αντίσταση γείωσης. Είναι αυτή δυνατόν να μετρήθηκε με μετρήσεις μόνο απ' τον ηλεκτρικό πίνακα και χωρίς γειωσόμετρο που το χώνουμε στην γη; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2014 Στην ΥΔΕ που μου έκαναν γράφει και πόσα Ohms είναι η αντίσταση γείωσης. Είναι αυτή δυνατόν να μετρήθηκε με μετρήσεις μόνο απ' τον ηλεκτρικό πίνακα και χωρίς γειωσόμετρο που το χώνουμε στην γη; ναι, με Z LOOP μεταξυ L-PE Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2014 (edited) Δεν τα δηλωνουμε Δηλ αν η αντισταση γειωσης ειναι 3ΚΩ (ή δεν υπαρχει καθολου) δεν θα ενεργοποιηθει ο ΔΔΡ (σε περιπτωση σφαλματος ρευματος >30mA)? Σήμερα σε παλιά εγκατάσταση του 60 με ΤΝ αφού έσπασα την ουδετέρωση στον μετρητή και αφαίρεσα και την κεντρική γείωση, πάλι από τον μετρητή,έβγαλα τον ουδέτερο από την είσοδο του Rcd (σαν να έχει κοπεί από την κολόνα της ΔΕΗ..) και δίνω φάση με το Tester μου στην μπάρα γείωσης του πίνακα και αυτόματα ενεργοποιείται το RCD μου κανονικά, πράττω το ίδιο και με την κεντρική γείωση πάνω στην χελώνα (η χελώνα μεταλλική...) και ενεργοποιείται εκ νέου το Rcd, σημείωση η ουδετέρωση της ΔΕΗ και στις δυό περιπτώσεις ήταν σπασμένη και ο ουδέτερος εισόδου του Rcd εκτός RCD, συμπέρασμα όλων αυτών ίσως ή εγκατάσταση αυτή κάπου είχε ισοδυναμική την οποία δεν εντοπίσαμε ή συνέβη αυτό που αναφέρεις και η μετρούμενη τιμή της συνολικής αντίστασης γείωσης ήταν 50 ohm, απλά το αναφέρω. Edited Μάρτιος 13 , 2014 by NIKOS ASTROS Link to comment Share on other sites More sharing options...
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2014 @Μaneni για ενεργοποιηθει το rcd πρεπει το ρευμα διαροης να διοχετευτει προς την γη αλλιως παραμενει στην αγειωτη συσκευη ωσπου ερθει σε επαφη καποιος χρηστης και κλεισει κυκλωμα μεσω τη γειωσης της εγκαταστασης τοτε υπαρχει διαροη και το rcd ενεργοποιειται μολις υπερβει η διαροη τα30 mA Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 , 2014 αρα λοιπον ο ΔΔΡ θα λειτουργησει ανεξαρτητως του μεγεθους την αντιστασης γειωσης. Οταν ο χρηστης ερθει σε εμμεση επαφη δεν κλεινει κυκλωμα με τη γειωση της εγκαταστασης. Η τιμη της αντιστασης γειωσης δεν εχει να κανει με το ΔΔΡ αλλα με τις ασφαλιστικες διαταξεις. Η τιμη αυτη πρεπει να ειναι μεχρι ενα μεγιστο (η τιμη που ανεφερες ισχυει κατα περιπτωση) τετοιο ωστε η ασφαλιστικη διαταξη να ενεργοποιηθει στον καθοριζομενο χρονο (5 ή 0,4sec). Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 , 2014 Σήμερα σε παλιά εγκατάσταση του 60 με ΤΝ αφού έσπασα την ουδετέρωση στον μετρητή και αφαίρεσα και την κεντρική γείωση, πάλι από τον μετρητή,έβγαλα τον ουδέτερο από την είσοδο του Rcd (σαν να έχει κοπεί από την κολόνα της ΔΕΗ..) και δίνω φάση με το Tester μου στην μπάρα γείωσης του πίνακα και αυτόματα ενεργοποιείται το RCD μου κανονικά, πράττω το ίδιο και με την κεντρική γείωση πάνω στην χελώνα (η χελώνα μεταλλική...) και ενεργοποιείται εκ νέου το Rcd, σημείωση η ουδετέρωση της ΔΕΗ και στις δυό περιπτώσεις ήταν σπασμένη και ο ουδέτερος εισόδου του Rcd εκτός RCD, συμπέρασμα όλων αυτών ίσως ή εγκατάσταση αυτή κάπου είχε ισοδυναμική την οποία δεν εντοπίσαμε ή συνέβη αυτό που αναφέρεις και η μετρούμενη τιμή της συνολικής αντίστασης γείωσης ήταν 50 ohm, απλά το αναφέρω. Στην συνέχεια κάνω πρόχειρα μια ισοδυναμίκη στις σωληνώσεις του νερού ύδρευσης και την χρησιμοποιώ σαν κεντρική γείωση της εγκατάστασης με σπασμένη την ουδετέρωση, βγαλμένο του ουδέτερο από την είσοδο του RCD και δίνω φάση (μέσω του tester) στην μπάρα γείωσης, το Rcd δεν ενεργοποιείται.. Συνεπώς αν αντί για το (tester) στην θέση του ήταν κάποιος άνθρωπος και <<έτρωγε>> κάποιο ρεύμα στην συγκεκριμένη εγκατάσταση στην οποία δεν υπήρχε κεντρική γείωση και ο ουδέτερος της ΔΕΗ κοβόταν πάνω στην κολόνα πχ από άνεμο ή παλαιότητα κτλπ, ακόμα και να ακουμπούσε τις μεταλλικές σωλήνες του νερού ύδρευσης πχ έπλενε τα χέρια του το Rcd θα έμενε ανέπαφο..... Σημείωση το ρεύμα που βγαίνει από το tester είναι ικανό (>30mA) να ενεργοποιήσει το Rcd. Κάτι άλλο, παλιά ήξερα ότι αν σε μία εγκατάσταση θέλεις να δεις ότι το Rcd σου δουλεύει σωστά (χωρίς όργανο σε ΤΝ) ακόμα και χωρίς φορτίο η εγκατάσταση, δηλαδή όλες οι ασφάλειες OFF πλην της γενικής-γενικού και Rcd αρκούσε να γεφυρώσεις την μπάρα γείωσης και ουδετέρου. Το 90% των περιπτώσεων που το έκανα το Rcd έπεφτε, το 10% που δεν έπεφτε που οφειλόταν? Σε μεγάλη τιμή αντίσταση γείωσης? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 , 2014 O χρηστης θα ερθει σε μια διαφορα δυναμικου αναμεσα στο σημειο της διαροης (πχ μεταλλικο σασι )και με το δαπεδο αρα ΔU IxR. ΔU 50V και Ι. 30mA αρα το R ποσο;1666,66Ω Χωρις τουλαχιστον αυτην την τιμη αντισταση γειωσης δεν μπορει να ενεργοποιηθει το rcd Η ασφαλιστικη διαταξη δεν μπορει να ενεργοποιηθει απο εμμεση επαφη αλλα μονο απο αμεση επαφη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2014 (edited) ποσο;1666,66Ω Χωρις τουλαχιστον αυτην την τιμη αντισταση γειωσης δεν μπορει να ενεργοποιηθει το rcd Μα τι δουλειά έχει η τιμή αντίστασης γείωσης με τη λειτουργία του δδε? 1μυριο τιμή αντίστασης να έχεις, ο δδε θα δει τη διαφορά ρευματων κ θα ενεργοποιηθεί. κ το θέτω αλλιώς, ο γιος μου, πριν μερικά χρόνια βρήκε μια βίδα κ την έχωσε σε μια πρίζα από την μεριά του L ο δδε είδε τη διαφορά κ ενεργοποιήθηκε αλλά ο πιτσιρικάς το κατάλαβε κ το ένιωσε κανονικα edit nvel, to διόρθωσα , γράψε λάθος λόγο κεκτημένης ταχύτητας Edited Μάρτιος 14 , 2014 by ΝΙΚΟΣΤΡΙ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα