ppanag Δημοσιεύτηκε September 3, 2018 at 05:40 πμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2018 at 05:40 πμ Αλλαγή σύνδεσης θερμοστάτη !!!
el greco Δημοσιεύτηκε September 3, 2018 at 03:43 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2018 at 03:43 μμ διαβασε το αρθο 71 http://www.sarrisg.gr/n/index.php?Enimerwsi_gia_to_ELOT_HD_384:apantiseis_se_erwtiseis
maneni Δημοσιεύτηκε September 3, 2018 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2018 at 04:41 μμ ο προβληματισμος μου δεν ειναι για την απομονωση αλλά στο οτι χρησιμοποιει φαση από μια εγκατάσταση (διπλανό διαμέρισμα) και ουδέτρο από άλλη (εξεταζόμενη). Και μάλιστα κατάντη του ΔΔΕ.
miltos Δημοσιεύτηκε September 3, 2018 at 07:06 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2018 at 07:06 μμ (edited) Σε κάθε περίπτωση, πρέπει ο θερμοστάτης να πάρει ουδέτερο πριν τον ΔΔΕ. Αφού η φάση περνάει από τον πίνακά σου, δεν μπορείς να την διακόψεις και να δώσεις φάση από τον δικό σου πίνακα? Η επιστροφή του θερμοστάτη που πάει? Edited September 3, 2018 at 07:07 μμ by miltos
maneni Δημοσιεύτηκε September 3, 2018 at 08:50 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2018 at 08:50 μμ (edited) οι πινακες ξηλώθηκαν και φτιάχτηκαν από την αρχή. Η εγκατάσταση είχε εγκληματικά λάθη και κακοτεχνίες. Σας επισυνάπτω φωτογραφία για να καμαρώσετε εργασία επαγγελματία. Ενδεικτικά αναφέρω ανασφάλιστη γραμμή θερμοσίφωνα (2,5 τχ φάση-ουδέτερος 1,5 τχ γείωση!!!!!!), ασφάλεια 25Α για 1,5 καλώδια κλπ. και όπως βλέπετε Ο πίνακας δεν είχε ούτε μια ασφάλεια 10Α. 5 μικροαυτόματοι των 20Α και 2 των 25Α και εκτός από την 6τχ γραμμή κουζίνας όλες οι γραμμές είναι 1,5τχ με ελάχιστες 2,5τχ. Για να επανέλθω, ο ουδέτερος συνδέθηκε ανάντη του ΔΔΕ. Δεν ξέρω πως είναι συνδεδεμένος ο θερμοστάτης με τον πίνακα αυτονομίας. Για να γίνει αυτό που λες πρέπει να οπλίζει ένα ρελέ διαφορετικά πάλι υπάρχει πρόβλημα. Η επιστροφή οδεύει μαζί με την φάση. ΚΑνονικά πρέπει να τραβήξω ουδέτρο από το λενητοστάσιο αλλά πολύ φοβάμαι (απότι είδα σε αλλη γραμμή) ότι οι αγωγοοί δεν μπορούν να τραβηχτούν και θα χρειασθεί σπάσιμο ο τοίχος. Οπότε ξεφεύγουμε..... Edited December 19, 2018 at 10:17 πμ by miltos
vasilllis Δημοσιεύτηκε September 4, 2018 at 08:34 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2018 at 08:34 πμ καλυτερα να βαλεις ενα θερμοστατη χωρου με μπαταριες και το καλωδιο ουδετερου να κοπει. 3
miltos Δημοσιεύτηκε September 4, 2018 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2018 at 10:17 πμ Απλή και πλήρης λύση
maneni Δημοσιεύτηκε September 4, 2018 at 12:15 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2018 at 12:15 μμ σωστα δεν το ειχα σκεφτει. Ευχαριστω
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε September 16, 2018 at 04:14 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2018 at 04:14 πμ Θα ήθελα να με πληροφορήσετε αν επιτρέπεται ένας ηλεκτρολόγος να εκδώσει ΥΔΕ για εγκατάσταση ακινήτου στο οποίο είναι ιδιοκτήτης. Υπάρχει κάποιο νομικό πρόβλημα όπως π.χ ισχύει με τα ΠΕΑ;
maneni Δημοσιεύτηκε September 16, 2018 at 07:59 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2018 at 07:59 πμ δεν γνωριζω κάποια σχετική νομοθεσία που να αναφέρει οποιοδήποτε κώλυμμα σχετικά με τις ΥΔΕ. Το μόνο που έχει συζητηθεί είναι πως αντιμετωπίζεται φορολογικά.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα