Γεια χαρα σε ολους ειμαι καινουριος εδω!

Θελω να ρωτησω σχετικα με τις διατομες των θερμιδομετριτων τι παιζει?

 

εχω να βαλω σε ηδη υπαρχουσα εγκατασταση 9 θερ/τρητες σε ενα λεβητοστασιο, οι 3 (3*2 - εισαγωγη-επιστοφη) παροχες ειναι χαλκοσωληνα φ35 και οι 6 (6*2) φ28 τι διατομη πρεπει να εχουν οι θερ/τρητες σε καθε περιπτωση?

επηρεαζεται η ροη της εγκαταστασης και ποσο?

σκεφτομουνα για siemens με βαπτιζομενο αισθητηριο τι λετε?

υψος εγκαταστασης 12 μετρα, ισως και κατι παραπανω.

 

παρακαλω τη βοηθεια σας, ευχαριστω.

Δημοσιεύτηκε

Γεια σου φίλε μου…

Οι θερμιδομετρητές επιλέγονται βάση την μέγιστη παροχή που μπορεί να περάσει μέσα από αυτούς.

Όταν μιλάμε για αυτονομία είναι δύσκολο να γνωρίζουμε με ακρίβεια την παροχή και πλέον επιλέγουμε κατʼ εκτίμηση (μπακαλίστικα).

Για να βρούμε την κατʼ εκτίμηση παροχή θα πρέπει να κάνουμε μία καταμέτρηση της εγκατεστημένης ισχύς των σωμάτων.

Για να γίνω λίγο πιο κατανοητός θα γράψω στην γλώσσα που είθισται να μιλάμε εμείς οι υδραυλικοί.

Παράδειγμα….

Μετράμε τα σώματα και από το φυλλάδιο της εταιρίας βρίσκουμε τις θερμίδες....

Αν και οι θερμίδες που θα βρεις δεν είναι οι πραγματικές μιας και τα φυλλάδια δίνουν θερμίδες (δηλαδή ισχύς) σε συνθήκες 90-70-20.

Σε τόσο υψηλή θερμοκρασία προσαγωγής εμείς δεν δουλεύουμε.

Αλλά τέλος πάντων αφού βρεις τις θερμίδες θα τις διαιρέσεις / 8 θα σου πρόκυψη μία παροχή ανά ώρα…

Αν πούμε ότι βρήκες ότι η απόδοση των σωμάτων είναι 15000Kcal/h / 8 η παροχή ''μπακαλίστικα'' είναι (1875 λίτρα ανα ωρα).

Αρα θα πρέπει να επιλέξεις τον θερμιδομετρητή από την συγκεκριμένη εταιρία που αναφέρεις των 2.1/2 κυβικών.

Πρέπει όμως να δώσεις προσοχή στον τύπο του μετρητή….

Οι περισσότεροι κορμοί μπαίνουν στην επιστροφή αλλά υπάρχουν και τύποι που μπαίνουν και στην προσαγωγή.

Όπως καλό είναι εμείς οι υδραυλικοί να ενημερώνουμε τους πελάτες ότι οι θερμιδομετρητές δεν είναι πανάκεια για να λύνουν όλα τα προβλήματα της κατανομής δαπανών.

Αν δεν υπάρχει εγκεκριμένος πίνακας κατανομής δαπανών από μηχανολόγο θα πρέπει να απευθυνθούν σε μηχανολόγο οπωσδήποτε….Αλλιώς μπορεί με τους θερμιδομετρητές να αδικούνται ακόμα περισσότερο κάποια δυσμενή διαμερίσματα.

Όσο για το αν επηρεάζουν την ροή οι θερμιδομετρητές οπωσδήποτε προσθέτουν μία σημαντική πτώση πίεσης στο κύκλωμα. Συνήθως όμως δεν δημιουργείτε πρόβλημα μιας και οι κυκλοφορητές στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι υπερδιαστασιολογιμένοι.

Δημοσιεύτηκε

γεια σου φιλε αιθυλενιο ευχαριστω για την αναλυτικη τοποθετηση, συμφωνω σε ολα, απλα υπαρχουν ηδη σωληνωσεις σε φ35 και φ28 τα διαμερισματα ειναι 10 -15 χιλ θερμιδες χοντρα χοντρα και ρωταω πχ. τα ρακορ που θα βιδωσω στους μαστους σε τι διατομη υπαρχουν?

πχ. ενας θερ/τριτης της ιδιας αποδωσης βγαινει και σε 1" και σε 1-1/4" η 1-1/2"

και αυτο γιατι δεν θελω να συστολεψω ( στραγκαλισω) τις παροχες. να μη βαλω στην φ35 ρακορ 1" δηλαδη.

η οικοδομη ειναι 35ετιας ο λεβητας επανασυνδεθηκε με χαλκοσωληνα στις παλιες γραμμες οι οποιες ειναι σιδεροσωληνες 1-1/4" και 1-1/2" , οποτε δεν εχω πολλες επιλογες επιστημονικης αναλυσης, ψαχνω να βρω τον καλυτερο τροπο για τις υπαρχουσες συνθηκες.

Δημοσιεύτηκε

Να μην δίνεις καθόλου σημασία σε αυτά...

Είναι τοπικός στραγγαλισμός αμελητέος.

Νομίζω ότι οι 2.1/2 κυβικά είναι 1''

Και οι 1.1/2 3/4''

Προσωπικά αν είχα να κάνω με σχετικά μεγάλο διαμέρισμα θα έβαζα τον 2.1/2

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.