Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Στα τοιχώματα αλλάζει μετά την pilotis, στα εσωτερικά υποστυλώματα παραμένει ο ίδιος, στα γωνιακά αλλάζει μετά την 2ο όροφο και στα μεσαία περιμετρικά στους 2 τελευταίους ορόφους.

Δημοσιεύτηκε

Για τα τοιχώματα είναι λογικό. Και εφόσον οι 6 οι όροφοι σου είναι ίσου ύψους το Hcr είναι ακριβώς 1 όροφος. (άσχετο βεβαίως :))

 

Για τα γωνιακά υποστυλώματα μήπως έχει μεγάλο +/-Ν;

 

Να ένα τυπικό διάγραμμα ροπών...

post-33925-131887254449_thumb.jpg

Δημοσιεύτηκε

Βασικά μιλάμε για την "αρχή" σχεδιασμού, οτι δηλ. όσο ανεβαίνουμε μειώνονται οι διατομες.

 

Αυτο που περιγραφει ο Αlex ειναι μεν σωστο, αλλά για εμένα η υποπερίπτωση της υποπερίπτωσης.

 

Ναι sundance, αν δεν εχεις επάρκεια, αν κάνεις ικανοτικό, αν είναι κοντός ο στύλος, αν αλλάζεις διατομες δοκών, αν υπάρχει μείωση στην κάτοψη ορόφου... Ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων ίσως και να επιφέρει αυτό που λες.

Δημοσιεύτηκε

Στο πρώτο είναι οι αξονικές και στο δεύτερο οι ροπές

 

Αριστερά και δεξιά γωνιακές και στην μέση μεσαία περιμετρική.

ajonikes.th.jpg

 

Αριστερά μεσαία περιμετρική και δεξιά γωναική

ropes.th.jpg

Δημοσιεύτηκε

Πως και είναι τόσο μεγάλη η διαφορά δυσκαμψίας μεταξύ αριστερού και δεξιού υποστυλώματος; Με ίδιο αξονικό λογικά θα έπρεπε να είχαν ίδια διατομή...

 

Βλέπω ότι οι ροπές δεξιού και αριστερού στύλου έχουν διαφορετικό πρόσημο... πως γίνεται αυτό;

 

Βλέπω ότι οι ροπές των υποστυλωμάτων αυξάνουν καθ' ύψος. Αυτό σημαίνει ότι τα τοιχώματα είναι πολύ ισχυρά σε σχέση με τα υποστυλώματα. Φυσικά αυτό δεν είναι κακό... απλά συνήθως οδηγεί σε πιο αντιοικονομική λύση.

 

Βλέπω την ροπή στο υπόγειο... πως είναι έτσι; Κάτι παράξενο θεωρεί εκεί το πρόγραμμα...

Δημοσιεύτηκε
Βλέπω την ροπή στο υπόγειο... πως είναι έτσι; Κάτι παράξενο θεωρεί εκεί το πρόγραμμα...
Ερλινγκ τι στηριξη βαζεις εκει;
Δημοσιεύτηκε

Δεν καταλαβαίνω... Δεν βλέπω σχέση μεταξύ ξυλοτύπου και διαγραμμάτων...

 

Τα τοιχώματα δεν είναι ισχυρά -> δεν δικαιολογείται το ότι αυξάνουν οι ροπές με το ύψος

Τα υποστυλώματα είναι ίδια, δεν δικαιολογούνται διαφορετικά διαγράμματα ροπών

Η σχέση των επιφανειών επιρροής των υποστυλωμάτων δεν δικαιολογεί αυτή την διαφορά στα αξονικά

Δημοσιεύτηκε

Eγώ πάντως Αλεξη διαφωνώ μαζί σου.

Ερλινγκ, αν ανεβασεις ο .tek να το δω το απογευμα, θα είχε ενδιαφέρον.

Δημοσιεύτηκε

Καλά κάνεις και διαφωνείς. αλλά, πως εξηγείς ότι το αριστερό και το δεξιό υποστύλωμα έχουν διαφορετικές ροπές ενώ είναι ίδιας διατομής και αντισυμετρικά;

Και να ήταν ροπές οφειλόμενες σε κατακόρυφα, το καταλάβαινα...

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό