Aυτά που είδα:

α) Πλάκες κοιτόστρωσης κάνε τις 50εκ με cnom=4

β) Βάλε συντ. θεμελίωσης 0,80.

Έδειχνα σε έναν νέο συνάδελφο προχτές...

Μην αυξάνεις τον ανταγωνισμό...:lol:

Ας βγάλουν κι αυτοί λίγο τα μάτια τους!:lol:

Δημοσιεύτηκε
Μα είναι προμελέτη ακόμα

Άσε, σε ένα τέτοιο μεγάλο κτίριο έβγαζα κι εγώ ξυλότυπο με τέτοιους παράγοντες "προμελέτης" και συγκεκριμένα με φορτία δοκών όλα 9kN/m και όταν πέρασα τα κανονικά, μου χάλασε τα πάντα...

Δημοσιεύτηκε

rgere.png

 

 

rgere2.png

 

 

Μιας και εχουμε αυτη την κουβεντα, παραπανω διαγραμματα πλαισιου με γενικη περιβαλλουσα και ροπες κατα τους 2 αξονες.

 

2οροφο με 5 μετρα ισογειο χωρις ενδιαμεση δοκο και 3 μετρα οροφο.

 

ειδικα η πανω δεξια με τη μεγαλη διαφορα στον οροφο ειναι πολυ περιεργη.

Δημοσιεύτηκε

Σωστά είναι τα διαγράμματα. Λόγω μεγάλης επιφάνειας επιρροής της Δ8 οι ροπές λόγω 1,35g + 1,5q είναι πολύ μεγάλες και καθορίζουν την περιβάλλουσα. Εξάλλου, ο συνδυασμός g+0.3q-E δεν καταφέρνει να αλλάξει το πρόσημο των ροπών...

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Δεν βλέπω τόσο πολύ οπλισμό...και δεν πιστεύω να υπάρχει πρόβλημα. Εννοείται βέβαια καλή τοποθέτηση και καλή δόνηση θα χρειαστεί...

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.