ilias Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 @ sundance Τα σίδερα που προέκυψαν απλά είναι πολλά και δε χωράνε, πρόβλημα στη σκυροδέτηση θα έχεις σίγουρα. Λάθος του προγράμματος δε νομίζω να είναι, απλά παίξε με τις διατομές. Δλδ η τεμνουσα να παραλαμβανεται μονο απο συνδετηρες... Στο Fespa αυτό που λες είναι η εντολή: Κτίριο--->Οπλισμός--->Κάλυψη διατμητικών δυνάμεων δοκών--->"Μόνο συνδετήρες" (η άλλη επιλογή είναι:"Πάντοτε κάμψη μισών +1"), αλλά δε νομίζω ότι παίζει ρόλο αυτό. Σε ξυλοτυπο θεμελιωσης βαζετε υψομετρα?? Δλδ βαθος εκσκαφης? Ναι πάντα. Υ.Γ: κουίζ: τι λάθος φαίνεται στην φωτογραφία; i) Δεν θα το έλεγα λάθος, απλά τις ράβδους διαξονικής εγώ δεν θα επέλεγα να μπουν στις γωνίες αλλά στις πλευρές, οπότε και θα τοποθετούσα δύο ορθογώνιους κλειστούς συνδετήρες που θα πιάνουν 2+2 διαμήκεις ράβδους, σταυρωτά ο ένας με τον άλλο και όχι ένα ρόμβο. ii) Δε βλέπω πλαϊνούς αποστάτες στα δοκάρια (εκτός από αυτούς του πάτου). iii) Αποστάτες στα σίδερα πλάκας? iv) Άνω οπλισμοί στις πλάκες δε φαίνονται (εκτός αν δεν έχουν στρωθεί ακόμα).
logo31 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 iv) Άνω οπλισμοί στις πλάκες δε φαίνονται (εκτός αν δεν έχουν στρωθεί ακόμα). ούτε κάτω οριζόντιας δοκού υπάρχουν ακόμη
sundance Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 @ sundanceΤα σίδερα που προέκυψαν απλά είναι πολλά και δε χωράνε, πρόβλημα στη σκυροδέτηση θα έχεις σίγουρα. Λάθος του προγράμματος δε νομίζω να είναι, απλά παίξε με τις διατομές. μορφη δεν μπορω να αλλαξω λογω καταστηματος... μεγεθος να αυξησω για 2οροφο μαλλον θα με παρουν με τις πετρες...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 Βλέπω πως ο κόσμος θέλει να βλέπει όλα τα σίδερα στην θέση τους... ξαναβάζω λοιπόν την φωτογραφία του επίμαχου κόμβου με όλα (σχεδόν) τα σίδερα τοποθετημένα (λείπει ένα Φ10). Επίσης, βρήκα μία φώτο από δοκάρι με 4Φ14 άνω, σε κόμβο με υποστύλωμα 40/40... εδώ φαίνεται αν υπάρχει άλλος χώρος... ίσως παρατηρήσεις ότι το τέταρτο Φ14 δεν χωρούσε στην δοκό...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 sundance, κάνω το άθροισμα των αξονικών των υποστυλωμάτων του ισογείου και βρίσκω Ν,g=2671kN και N,q=521kN. Απ' ότι βλέπω αντιστοιχεί σε κινητό 350kg/m². ή μήπως υπάρχει κάτι λάθος; Επίσης, αντιστοιχεί σε μόνιμο 1600kg/m² που επίσης μου φαίνεται πολύ... Ειδικά για το δώμα βγάζω από τα υποστυλώματα του ορόφου 1660kg/m², που είναι όντως πολύ, αφού στο δώμα δεν υπάρχουν τοίχοι. Η 17άρα πλάκα μαζί με δοκούς, στύλους και 15cm σκυρόδεμα ρύσεων (πολύ λέω) δεν πιάνει πάνω από 1100kg/m². Θα πρότεινα λοιπόν να ελέγξεις τα φορτία... Τώρα, εφόσον ο συνδυασμός g+0.3q μας δίνει συνολικό αξονικό υποστυλωμάτων ισογείου 2881kN, θα έχουμε τέμνουσα βάσης 0,16*2881*2,5/1,5=768kN. Είναι αυτή η τέμνουσα βάσης που βγάζει το πρόγραμμα; Επειδή τα υποστυλώματα είναι περίπου ίσης διατομής και επειδή σχεδόν όλα συμμετέχουν σε πλαίσια, ας θεωρήσουμε ότι αναλαμβάνουν περίπου ισομερώς την τέμνουσα βάσης, ήτοι 768/14 = 55kN έκαστο. Δεν είμαι εξοικειωμένος με το πρόγραμμά σου για να κάνω αυτόν τον έλεγχο. Μπορείς όμως να ελέγξεις αν όντως η σεισμική τέμνουσα κατανέμεται ισομερώς. Αφού τα υποστυλώματα έχουν ύψος 5m και επειδή το διάγραμμα ροπών τους θα μοιάζει λίγο - πολύ με το διάγραμμα αμφιπάκτου, θα έχεις μέση ροπή υποστυλώματος 55*5/2=138kNm. Η ροπή αυτή για υποστύλωμα 40/40 (αγνοώντας το αξονικό) απαιτεί λιγότερο οπλισμό από τον ελάχιστο. (το 40/40 με 4Φ16+4Φ14 "αντέχει" 230kNm) Διαπιστώνω ότι θα έπρεπε σχεδόν όλα τα υποστυλώματα να βγαίνουν με τον ελάχιστο οπλισμό... προφανώς είναι λάθος η επίλυσή σου... Οι δοκοί θα έχουν +-ροπής στήριξης λόγω σεισμού της τάξεως των 138kNm. Με το μάτι κρίνοντας από τον ξυλότυπό σου, οι μεγάλες δοκοί θα έχουν μέγιστη ροπή στήριξης λόγω 1,35g+1,5q, ενώ οι μικρές λόγω g+0,3q+-E. Δηλαδή, οι στηρίξεις των μικρών δοκών θα πρέπει να αντέχουν 138kNm αν είναι διπλές ή 276kNm αν είναι μονές. 276kNm σε δοκό 25/40 απαιτούν κάτι ελάχιστα παραπάνω από 4Φ14. Άρα με 4Φ14 πρέπει να καλύπτεσαι σε όλες τις μικρές δοκούς (θυμίσου ότι μικρές διαφορές, μέχρι 15% τις καλύπτεις με ανακατανομή ροπών χωρίς έλεγχο). Άρα, και πάλι κάποιο πρόβλημα υπάρχει με το πρόγραμμα. Όπως είδες, οι μικρές δοκοί ικανοποιούν τον ικανοτικό εξ' ορισμού. Για τις άλλες δοκούς τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, δεν έχω την ευχέρεια τώρα να δώ τι ροπές θα πρέπει να βγάλουν. Επειδή η απόκλιση των οπλισμών που βγάζει το πρόγραμμα σε σχέση με την προδιαστασιολόγηση είναι δραματικά μεγάλη, πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι που έγραψα με τα italics. Είναι σημαντικό να είναι σωστή η διάρθρωση του φορέα. Αυτό επιτυγχάνεται εφόσον η τέμνουσα βάσης περίπου ισοκατανέμεται μεταξύ των υποστυλωμάτων (δεν μπορεί να ισοκατανεμηθεί πλήρως, λόγω της εκκεντρότητας του 2ου ορόφου). Συνοπτικά: - Ξαναδές τα φορτία, μου φαίνονται μεγάλα - Επιβεβαίωσε ότι η τέμνουσα βάσης περίπου ισοκατανέμεται. Αν όχι, άλλαξε διατομές στύλων/δοκών ώστε να ισοκατανεμηθεί. - Έλεγξε αν είναι σωστή η τέμνουσα βάσης. Συνήθως από δυναμική ανάλυση βγαίνει 75% ~ 85% αυτής που υπολογίσουμε με το χέρι. Δηλαδή, αν μειώσεις τα φορτία (όπως μου φαίνεται λογικό) και κάνεις και δυναμική θα πρέπει να πάρεις εντατικά μεγέθη γύρω στο 60% αυτών που αναφέρω. - Έλεγξε με ποιον τρόπο διαστασιολογεί. Οι οπλισμοί, ακόμη και για τα φορτία που έχει ήδη, είναι υπερβολικοί. - Παρόλα αυτά, επειδή είναι βράδυ και επειδή στους υπολογισμούς με το χέρι εύκολα ξεχνιούνται τα μηδενικά, επιβεβαίωσε πρώτα ότι οι πράξεις μου είναι σωστές 2
logo31 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 δηλαδή με λίγα λόγια ο άλεξπακ στο πόνημα του, σου λέει ότι το πρόγραμμα δεν το χειρίζεσαι σωστά
sundance Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2011 ευχαριστω αλεξη. θα τσεκαρω... logo31 αν και δε νομιζω να εχω κανει λαθος στο στησιμο του φορεα, θα το τσεκαρω εκτενως...
sundance Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2011 κατι ακομα: στις δεσμες οπλισμου στις δοκους, αυτες μπορουν να γινουν μονο στις εξωτερικες ραβδους ωστε να εφαπτονται με τον συνδετηρα (και οι 2 ραβδοι που συνθετουν τη δεσμη) ) ή μπορουν να γινουν και στις εσωτερικες (οποτε η μια ραβδος της δεσμης δεν εχει επαφη με τον συνδετηρα...) ? ??????????
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2011 Κανένα περιορισμό δεν θέτει ο ΕΚΩΣ. Απλώς, όταν χρησιμοποιείς δέσμες, έχε υπόψη σου ότι συμπεριφέρονται περίπου σαν μία ράβδος αντίστοιχης διατομής. Πχ, 2Φ14 = 1Φ20. Αν αγκυρώνεις τις ράβδους της δέσμης μαζί, είναι σαν να αγκυρώνεις 1Φ20. Γενικά, ισχύουν οι περιορισμοί που θα ίσχυαν αν είχες 1Φ20...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα