Σε τοιχωματα υπογειου τι παχη χρησιμοποιείτε??

(μικρη διασταση υποστυλωματων 30εκ)

Δημοσιεύτηκε

Και γω..

Απλα μου ετυχε ενα αρχιτεκτονικο για να κανω τη στατικη μελετη που εχει παχος 30εκ...

 

Να ρωτησω και το αλλο..Μαλλον εχεις ξαναειπωθει..

Στη στεψη του τοιχωματος του υπογειου κανεις "κρυφοδοκάρι"???

Δημοσιεύτηκε

Αν δεν θέλει "δοντάκια" στο υπόγειο ο αρχιτέκτων...

Αλλά εγώ θα το λυπόμουν, όχι ότι είναι πολλά τα λεφτά, αλλά δεν μου αρέσει να "χαραμίζω" το υλικό...

Δημοσιεύτηκε
Σε τοιχωματα υπογειου τι παχη χρησιμοποιείτε??

Σχεδόν πάντα 25 cm.

 

Στη στεψη του τοιχωματος του υπογειου κανεις "κρυφοδοκάρι"???

Αν το υπόγειο έχει ανοίγματα ναι, αλλιώς εξετάζεται κατά περίπτωση.

Δημοσιεύτηκε

Άσχετα με το αν είναι μεγάλο (που είναι), ΕΑΚ§4.1.4.2α[4]: acd<q...

 

Αλλά γιατί βγαίνει τόσο μεγάλο; μήπως έχεις περίσσια σίδερα στο δοκάρι;

Δημοσιεύτηκε

Δυστυχως αλεξη δεν μπορω να το περιορισω γιατι δεν ειναι ενδιαμεσο υποστυλωμα....(κατα τη μια διευθυνση)

Δημοσιεύτηκε
...γιατι δεν ειναι ενδιαμεσο υποστυλωμα...

 

Αυτό δεν κατάλαβα τι ρόλο παίζει... Για ενδιάμεσο υποστύλωμα πάντως μια λογική τιμή είναι acd=2,1...

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.