ilias Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Έχει ένα σωρό ανισοσταθμίες, τα δοκάρια δεν έρχονται περασιές (δηλαδή π.χ. στην Κ8 το δοκάρι που έρχεται από πάνω πιάνει στην αριστερή πάνω γωνία και αυτό που φεύγει προς τα κάτω ξεκινάει από τη δεξιά κάτω) και δεν θέλει και "δόντια" μέσα στο χώρο!!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
acnt Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Ξερω, ξέρω... Αν γυρίσεις κάποιες σελίδες πίσω θα δεις και μια δική μου 50/80 ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Ερώτηση: 16Φ20=10Φ25 και 22Φ20=14Φ25. Θα το έκανες; Ξέρεις πόσο απλοποιούνται τα τσέρκια; Μην το φοβάσαι το Φ25... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Εγώ δεν θέλω να δω Φ25 με τσέρκι Φ8 ή Φ10 Link to comment Share on other sites More sharing options...
acnt Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Γιατί όχι με Φ10; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Δείτε την §17.6.4 του ΕΚΩΣ η οποία αναφέρει ότι στις περιοχές αγκυρώσεων το εμβαδόν του εγκάρσιου οπλισμού (συνδετήρα) πρέπει να είναι το 25% του εμβαδού της μέγιστης ακγυρούμενης ράβδου. Δηλαδή για Φ20 (Αs=3,14cm²) είναι 3,14*0,25=0,79 -> Φ10 για Φ22 (Αs=3,80cm²) είναι 3,80*0,25=0,95 -> Φ12 για Φ25 (Αs=4,91cm²) είναι 4,91*0,25=1,23 -> Φ14 Βέβαια αναφέρει ότι για συνήθη δομικά στοιχεία αρκούν όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 18. Σύμφωνα επίσης με την §18.4.4.1 έχουμε: α) για στοιχεία ΧΑΑΠ: minΦw = max{Φ6, maxΦL/4} β) για στοιχεία MΑΑΠ: minΦw = max{Φ8, maxΦL/3} άρα για Φ25 είναι Φ10. Πρόβλημα όμως υπάρχει με τη δημιουργία "λαιμών μπουκαλιών" στα Φ25, την δυσκολότερη κοπή τους μεταφορά τους κ.λπ. λόγω βάρους ανά μέτρο μήκους. Ένα 4μέτρο Φ25 ζυγίζει 15,4kg και ένα Φ20 9,9kg. Link to comment Share on other sites More sharing options...
acnt Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Άρα με την 18.4.4.1 ΣΦ10/10 για Φ25 διαμήκη οπλισμό είναι ok. Το Φ14 που βγαίνει από την 17.6.4, είναι αδύνατο να έχει πρακτική εφαρμογή. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Σε συνήθη οικοδομικά έργα, όχι. Σε μη συνήθη, ναι. Μήπως όμως και το Φ25 για τα συνήθη οικοδομικά έργα είναι μεγάλη διάμετρος; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Παιδιά το Φ25 δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, αλλά δεν ξέρω δεν μου κάθεται και πολύ καλά. Link to comment Share on other sites More sharing options...
acnt Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 ilias η τελική επιλογή είναι δική σου. Σε παροτρύνω όμως να κάνεις και μια επίλυση με Φ25 να δεις την διάταξη και να δεις με το μέτρο σου πόσο είναι το 85/50 και 110/45... Τεράστιες διατομές που για εμένα "σηκώνουν" το Φ25. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Σε αυτά που παρέθεσε ο Χάρης αναφερόμουν. Δεν είχα υπόψη μου για τα συνήθη ή όχι έργα και δεν το πολυκαταλαβαίνω. Δηλαδή τι εννοεί? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα