Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 πιθανότατα ότι σε έργα όπως βάθρα γεφυρών ή αλλα στοιχεία αντίστοιχου μεγέθους οι διατομές αυτές δεν είναι εκτός των συνηθισμένων.
mkalliou Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2009 Θα ήθελα να τη γνώμη σας για το παρακάτω θέμα. Στην τελευταία στάθμη κτιρίου, πρέπει να δημιουργηθεί μια υποχώρηση της τάξης των 5cm, στο τμήμα πάνω από την πλάκα, όπου έχω ανεστραμμένες δοκούς. Η όπλιση του υποστυλώματος όπως το σκέφτηκα είναι αυτή που εικονίζεται στο σχήμα. Στέκει ως λύση; υπολογιστικά φαντάζομαι ότι δεν υπεισέρχεται πουθενά αυτή η μείωση καθώς και ότι το θέμα είναι καθαρά κατασκευαστικό. Ποια η άποψή σας; edit: ανέβασα μια 2η φωτό με τους συνδετήρες
Pappos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2009 @mkalliou, επειδή το θέμα αυτό το έχω συναντήσει πολλές φορές (αν και με κάτι τέτοια ανεβαίνει η πίεση μου) αυτό που κάνω εγώ λόγω της πολύ μικρής διάστασης, τραβάω τα σίδερα πέρα ως πέρα με μια μικρή καμπύλωση με τις απαράιτητες προδιαγραφές τυμπάνου για εκείνο το σημείο.
paktomenos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2009 Οι συνδετήρες πως θα μπούν? θα πιάνουν το μέσα σίδερο, το έξω, το μέσα μέχρι ένα ύψος και το έξω μετά, τι έχεις σκεφτεί? Διπλοί δεν γίνεται νομίζω, δεν θα περνάει ανάμεσα τίποτα από μπετό. Για τα διαμήκη, το έξω που δεν συνεχίζει μέχρι επάνω, θα πρόσεχα ιδιαίτερα την αγκύρωση του. edit: η λύση της μπουκάλας που προτείνει ο pappos, πιο απλή και σίγουρη. Γερμανική λογική ---
dratsiox Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2009 "Μπουκάλα" προτείνω κι εγω mkalliou
mkalliou Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2009 Ευχαριστώ παίδες! @pappos: 10cm ήταν η υποχώρηση, αλλά τη φάγαμε με τη θερμομόνωση. Μια ερώτηση... Τη μπουκάλα τη διαμορφώνεις κανονικά με τύμπανο και αν ναι με πόσα D;
dratsiox Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2009 Νομίζω 7d, αλλά θα είμαι σίγουρος αύριο
mkalliou Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2009 Ψηλέέέ μου... Θανκς! Υ.Γ. έχεις mail
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2009 αν πας με τον κανονισμός θες διπλή καμπύλωση. καμπύλωση σημαίνει πάντα 20Φ δυστυχώς @mkalliou, τι Φ είναι ο οπλισμός της κολώνας?
mkalliou Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2009 Βέβαια η εκτροπή είναι μόλις 5cm οπότε και με 20Φ δε νομίζω ότι θα μου χαλάσει εκείνο το σημείο. Rigid δεν το έχω υπολογίσει ακόμα. Είμαι στη φάση που στήνω το φορέα. Απλά σκέφτομαι πως να το κάνω.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα