Brasco Δημοσιεύτηκε July 3, 2011 at 07:24 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2011 at 07:24 μμ Οι δεξαμενές πως θα εδράζονται στις βάσεις τους? Όλος ο πάτος τους θα είναι σε επαφή με τις βάσεις? Ο πάτος των δεξαμενών τι πάχος έχει? Πάντως απαιτεί μελέτη
ilias Δημοσιεύτηκε July 3, 2011 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2011 at 07:33 μμ @sikyonios Διάβασε το εν λόγω θέμα.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε July 3, 2011 at 08:13 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2011 at 08:13 μμ Εξαρτάται προφανώς από την αποδεκτή παραμόρφωση. Δοθέντος ότι η φόρτιση είναι της τάξης των 20kPa, δεν τίθεται θέμα φέρουσας ικανότητας, θα μπορούσαν οι δεξαμενές να εδραστούν απευθείας στο έδαφος...
sikyonios Δημοσιεύτηκε July 3, 2011 at 09:07 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2011 at 09:07 μμ Τι εννοείς αποδεκτή παραμόρφωση; Και η φόρτιση των 20 ΚPa από που προκύπτει. Μιλάμε για δεξαμενή μεταλλική συναρμολογούμενη με τοιχώματα από γαλβανισμένα φύλλα λαμαρίνας. Η δεξαμενή δεν έχει πάτο. Έχει μόνο μια εσωτερική μεμβράνη για έλεγχο στεγανότητας. Αν πάρουμε τη δεξαμενή των 400 μ3 η οποία θα έχει διάμετρο 12 μ τότε μιλάμε ότι η βάση πάνω στην οποία εδράζεται θα έχει επιφάνεια 3,14 Χ 6,5² = 133 μ². Με βάση το φορτίο του νερού 400 μ3 και το ειδικό βάρος του νερού 1tm/m3 το βάρος του νερού θα είναι 400 τόνοι. Άρα θα υπάρχει φόρτιση 400 τόνοι / 133 μ² = 3 τόνοι / μ². Τι πάχος θα πρέπει να έχει η βάση για να αντέξει τέτοιο φορτίο με την προϋποθεση ότι εδράζεται σε ημιβραχώδες έδαφος.
JEK Δημοσιεύτηκε July 4, 2011 at 09:15 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 4, 2011 at 09:15 πμ Συνάδελφε,το ερώτημα σου δεν επιδέχεται άμεσης απάντησης από το φόρουμ. Εντάξει,οι κατακόρυφες πιέσεις του νερού είναι της τάξης των 25-30kPa,αλλά δεν αρκεί αυτό.H αγκύρωση της υπερκείμενης στην πλάκα δεξαμενής θα μεταβιβάσει περιμετρική ένταση. Χρειάζεσαι στατικό.
JEK Δημοσιεύτηκε December 21, 2011 at 11:22 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 21, 2011 at 11:22 πμ Συμπληρωματικά με το #19,από βιβλιογραφία που μου παρεχώρησε ο συν.Topap προσθέτω: 4.Concrete Society Techn.Report No 34 και Νο 550.Το Νο 34 αφορά ελαστοπλαστική ανάλυση των εδαφοπλακών και το Νο 550 ελαστική.Ο συνδυασμός των παραπάνω τεσσάρων βιβλιογραφικών αναφορών μαζί με τον Εc1 δίνουν ικανοποιητική λύση σε όποιον συν. χρειαστεί να εκπονήσει σχετική μελέτη. 2
Γιάννης Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 07:55 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 07:55 μμ Πολύ χρήσιμο thread! Διαβάζω και λαμβάνω πληροφορίες...Συγχαρητήρια στους συναδέλφους που προσφέρουν...
Pueblo Δημοσιεύτηκε August 12, 2012 at 05:47 μμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2012 at 05:47 μμ Συνάδελφοι Καινούρια έκδοση του Concrete Society TR34 προσεχώς. Η τρίτη έκδοση είχε πολλά μελανά σημεία τα οποία μάλλον θα διορθωθούν. Επίσης, μια αρκετά καλή μελέτη είναι απο το Interpave http://www.paving.org.uk/commercial/heavy_duty_pavements.php 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα