Mechpanos νομιζω οτι το τεε κεντρικης μακεδονιας ειχε βγαλει μια ανακοινωση περι απατεωνιας,αν θυμαμαι καλα.

  • Απαντήσεις 353
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Το ΤΕΕ ΚΔΜ είχε βγάλει όντως σχετική ανακοίνωση, το θέμα δεν είναι όμως μόνο να μένουμε στις καταγγελίες αλλά νομίζω ότι σαν θεσμικός φορέας που οφείλει να έχει αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, να περνά στην αντεπίθεση απέναντι στα λαμόγια.

Νομικό τμήμα έχει, μηχανικούς αλάνια στο διαδίκτυο έχει, ας κάνει μια ομάδα εργασίας να συλλέξει ό,τι κινείται στο διαδίκτυο και παραπλανά τους καταναλωτές και ας τους κάνει επίσημα καταγγελία.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Συμφωνώ φίλε το ΤΕΕ κινείται με ρυθμούς χελώνας.... ο χειμώνας θα είναι δύσκολος με το πετρέλαιο στο 1,20€+ και η ανάγκη του κόσμου θα τον κάνει να στραφεί σε θέρμανση με ρέυμα κλπ. ειδικά εδώ στην Αθήνα που δεν είναι εύκολο να κουβαλάς ξύλα, pellet και οτι άλλο....

Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Δημοσιεύτηκε

ο άνθρωπος προσπαθεί να πουλήσει και εσύ τον σαμποτάρεις, εδώ βελτίωσαν τον λέβητα και έφτασε το cop στο 2,04

cop204.jpg

Δημοσιεύτηκε

To COP στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσδιορίζεται σαφώς από πρότυπα, και συγκεκριμένα:

Ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης (EER) ή/και ο συντελεστής απόδοσης (COP)· | CEN | EN 14511:2007 | Κλιματιστικά, μονάδες ψύξης με υγρό και αντλίες θερμότητας με ηλεκτροκίνητους συμπιεστές για θέρμανση και ψύξη χώρων |

Μέθοδοι δοκιμής για SEER και τον εποχιακό συντελεστή απόδοσης (SCOP) | CEN | PrEN 14825:2011, κεφάλαιο 8 και 9 | Κλιματιστικά, μονάδες ψύξης με υγρό και αντλίες θερμότητας με ηλεκτροκίνητους συμπιεστές για θέρμανση και ψύξη χώρων – Δοκιμές και διαβάθμιση σε συνθήκες μερικού φορτίου και υπολογισμός της εποχιακής απόδοσης

 

Δεν βλέπω να αναφέρεται σε κανένα από αυτά...

Για τον βαθμό απόδοσης ηλεκτρικού λέβητα δεν βλέπω κάποιο πρότυπο...

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

Μάλιστα. Διαρρέεται από ηλ. ρεύμα έντασης 7,3 Α, δηλ απορροφά ισχύ 7,30*220 V = 1606 W (υποθέτω δεν έχουν τάση δικτύου 230 V) και η αποδιδόμενη ισχύς είναι 1282 W. Βαθμός απόδοσης περίπου 80%. Και όλα αυτά με ισχύ θερμαντικού σώματος τα 500 W.

 

Ο μέσος COP πώς προκύπτει? Ποια νούμερα τον συνιστούν? Άσε που πρέπει κάποιος να τους πει πώς υπολογίζεται ένα μέσο μέγεθος.

 

ΥΓ υπάρχει κυκλοφορητής Vilo? Ακόμα ένα δείγμα της αξιοπιστίας του "φορέα" έκδοσης του πιστοποιητικού.

 

εδιτ] εδώ Πάνο, έκαναν "πείραμα" είτε σε χώρο θερμό ήδη είτε με πολύ μικρά σώματα είτε συνδιασμό. Κάτι που είναι εμφανές από τις σχεδόν ταυτισμένες θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής. Τι συμπεράσμα να βγει έτσι?

Edited by nikmmech
Δημοσιεύτηκε

Άρα με θέρμανση μέσω βραχυκύκλωσης υπάρχουν ελπίδες περαιτέρω αύξησης του COP.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.