Kosmas C Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2011 Έχω μια μεταλλική κατασκευή με πάνελ πολυουρεθανης πλαινα και οροφή. Ο σκελετός του κτηρίου είναι όλος εσωτερικά και στις ενώσεις υπάρχει ειδικό τεμάχιο βιδωτό λαμαρίνας και έγχυση πολυουρεθάνης. Υπάρχουν θερμογέφυρες και τί συντελεστές χρησιμοποιώ? επίσης τα τεμάχια λαμαρίνας τα λαμβάνω υπόψη?
fraafr Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2011 καλή η ερώτησή σου...έχω παρόμοια δουλειά Απότι είδα τα panels, επειδή "κουμπώνουν" μεταξύ τους πιστεύω ότι δεν έχει θερμογέφυρες...αλλά καλύτερα να μας απαντήσουν οι "ψαγμένοι"...
spy1551 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2011 Εφόσον ο μεταλλικός σκελετός είναι εσωτερικά και τα πάνελ πολυουρεθάνης για την πλαγιοκάλυψη και την επικάλυψη της στέγης είναι εξωτερικά , τότε δε θα έχεις θερμογέφυρες. Τα πάνελ είναι πλάτους 1,00μ. και θηλυκώνουν μεταξύ τους (αρσενικό-θηλυκό) Μόνο στο δάπεδο που θα έχεις μόνωση (αν βάλεις στην πράξη μόνωση) , μπορεί να έχεις θερμογέφυρες. Αλλά λύνεται και αυτό.