Καλησπέρα συνάδελφοι.

Κάνω μία προσθήκη Γ' και Δ' ορόφου σε κατοικία του 1995.

Στον εξώστη του Γ' ορόφου (ταράτσα του υφιστάμενου κτιρίου), έχει αποκαλυφθεί ο οπλισμός του (Φ10/10).

Προφανώς δεν είχαν δοθεί οι κατάλληλες ρύσεις, με αποτέλεσμα να λιμνάζουν νερά στον εξώστη. Η υγρασία πέρασε στον οπλισμό, ο οποίος σκούριασε και στην συνέχεια ''πέταξε '' το σκυρόδεμα πάνω από τον οπλισμό.

Ο εξώστης είναι 1,50χ4,00μ και από τα σχέδια φαίνεται ότι δεν έχει κάτω οπλισμό.

Ήθελα να ρωτήσω αν σας έχει τύχει κάτι παρόμοιο, και πως μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό (υλικά επικάλυψης ή οτιδήποτε άλλο).

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Δημοσιεύτηκε

Δες το θέμα Ενανθράκωση με Διάβρωση.

Η κλασσική λύση είναι αφαίρεση του φθαρμένου σκυροδέματος με καλέμι, επίστρωση του οπλισμού με ειδκό υλικό αναστολέα διάβρωσης και επάλειψη με επισκεβαστικό κονίαμα.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Η κλασσική λύση είναι να γίνει έλεγχος πρώτα. Το πρώτο πράγμα που κοιτάω σε τέτοις περιπτώσεις είναι η πιθανή εγκάρσια ρηγματωση που έμμεσα επηρεάζει την διαφραγματική λειτουργία.