Μετάβαση στο περιεχόμενο

Θεμελιώδης ιδιοπερίοδος διωρόφου - συνήθεις τιμές


 

Recommended Posts

θα ήθελα από τις μελέτες που έχετε κάνει να μου πείτε σε τι τιμές "κινείται" η πρώτη ιδιοπερίοδος σε κατασκευές τον 7,5 μετρων ύψους, εννοώ υπερυψωμένο υπόγειο και 2 υπέργειους ορόφους, με καθαρά πλαισιακό στατικό σύστημα (χωρίς τοιχώματα)!

Link to comment
Share on other sites

σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η μάζα της ταλαντούμενης κατασκευής. δηλαδή το μέγεθος της κατασκευής που πέραν του ύψους εξαρτάται και από τα m2 κάτοψης.

μπορεί ένα μικρό τετράστυλο να έχει Τ ας πούμε 0,15sec και ένα σημαντικού μεγέθους κτίριο να φτάνει τα 0,45-0,50 sec.

και τα δύο διώροφα. άρα καταλαβαίνεις από το εύρος των τιμών, ότι χρειάζεται περισσότερα δεδομένα για να είναι περισσότερο κλειστό το σύνολο των τιμών.

επίσης μπορείς να ανατρέξεις στον ΕΑΚ και να κοιτάξεις τους προσεγγιστικούς τύπους υπολογισμού ιδιοπεριόδου (π.χ. κεφάλαιο 3.5.2)

Link to comment
Share on other sites

μιλάω για την περίπτωση 2-οροφων κατοικιών οι οποίες ειναι περίπου 120τ.μ.-150τ.μ.... μου βγαίνουν πολύ μεγάλες ιδιοπερίοδοι σε καποιες περιπτώσεις! για αυτό το λόγο ρωτάω...

Link to comment
Share on other sites

Πολλες μεγαλες ιδιοπεριοδοι σημαινει οτι καπου εχει κανει λαθος..

Για τσεκαρε αν καποιο μελος δεν ειναι συνδεδεμενο με κομβο ή εχεις ελευθερο ακρο ..

 

Αν δεις τις μορφες των ιδιομορφων θα καταλαβεις..

Αν ειναι οκ, ισως εχεις λαθος σε μοναδες...

Link to comment
Share on other sites

"μεγάλες τιμές" εννοώ ότι τα περισσότερα είναι 0,4-0,5 sec.

στις ιδιομορφές φαίνονται όλα καλά, στις ταλαντούμενες μάζες το ίδιο...θεωρώ όμως ότι ειναι μεγάλες τιμές, μια τιμή κοντά στα 0,3 sec θα περίμενα!

τοποθετείτε σε τέτοια κτίρια τοιχεία?

 

οι εμπειρικοί τύποι υπολογισμού ιδιοπεριόδων ισχύουν μόνο για υψηλά κτίρια έτσι?

Link to comment
Share on other sites

θα βοηθούσε αν ανέβαζες κάποιο σκαρίφημα για να μην κάνουμε μαντεψιές.

τοιχία ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ όταν συντρέχουν προυποθέσεις μαλακού ορόφου, πιλωτής κλπ.

εν γένει όμως η κατεύθυνση είναι αν υπάρχουν οι αρχιτεκτονικές προυποθέσεις να τοποθετούνται ακόμη και όταν δεν συντρέχουν τα παραπάνω.

το όφελος που προσδίδεται στην κατασκευή από τα τοιχία στην περίπτωση του σεισμού είναι σημαντικότατο..

edit: με ποιο πρόγραμμα επιλύεις?

τσέκαρες έλεγχο λαθών (αν έχει)? μήπως έχεις ασύνδετο μέλος?νομίζω κάποιος το ξαναανέφερε.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο