dimitris85 Δημοσιεύτηκε June 24, 2011 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2011 at 09:53 πμ θα ήθελα από τις μελέτες που έχετε κάνει να μου πείτε σε τι τιμές "κινείται" η πρώτη ιδιοπερίοδος σε κατασκευές τον 7,5 μετρων ύψους, εννοώ υπερυψωμένο υπόγειο και 2 υπέργειους ορόφους, με καθαρά πλαισιακό στατικό σύστημα (χωρίς τοιχώματα)!
noutsaki Δημοσιεύτηκε June 24, 2011 at 03:44 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2011 at 03:44 μμ σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η μάζα της ταλαντούμενης κατασκευής. δηλαδή το μέγεθος της κατασκευής που πέραν του ύψους εξαρτάται και από τα m2 κάτοψης. μπορεί ένα μικρό τετράστυλο να έχει Τ ας πούμε 0,15sec και ένα σημαντικού μεγέθους κτίριο να φτάνει τα 0,45-0,50 sec. και τα δύο διώροφα. άρα καταλαβαίνεις από το εύρος των τιμών, ότι χρειάζεται περισσότερα δεδομένα για να είναι περισσότερο κλειστό το σύνολο των τιμών. επίσης μπορείς να ανατρέξεις στον ΕΑΚ και να κοιτάξεις τους προσεγγιστικούς τύπους υπολογισμού ιδιοπεριόδου (π.χ. κεφάλαιο 3.5.2)
dimitris85 Δημοσιεύτηκε June 28, 2011 at 06:40 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 28, 2011 at 06:40 μμ μιλάω για την περίπτωση 2-οροφων κατοικιών οι οποίες ειναι περίπου 120τ.μ.-150τ.μ.... μου βγαίνουν πολύ μεγάλες ιδιοπερίοδοι σε καποιες περιπτώσεις! για αυτό το λόγο ρωτάω...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 28, 2011 at 07:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2011 at 07:52 μμ 0,3sec ~ 0,4sec ή και μικρότερες...
terry Δημοσιεύτηκε June 28, 2011 at 08:04 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2011 at 08:04 μμ Πολλες μεγαλες ιδιοπεριοδοι σημαινει οτι καπου εχει κανει λαθος.. Για τσεκαρε αν καποιο μελος δεν ειναι συνδεδεμενο με κομβο ή εχεις ελευθερο ακρο .. Αν δεις τις μορφες των ιδιομορφων θα καταλαβεις.. Αν ειναι οκ, ισως εχεις λαθος σε μοναδες...
dimitris85 Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 07:31 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 07:31 πμ "μεγάλες τιμές" εννοώ ότι τα περισσότερα είναι 0,4-0,5 sec. στις ιδιομορφές φαίνονται όλα καλά, στις ταλαντούμενες μάζες το ίδιο...θεωρώ όμως ότι ειναι μεγάλες τιμές, μια τιμή κοντά στα 0,3 sec θα περίμενα! τοποθετείτε σε τέτοια κτίρια τοιχεία? οι εμπειρικοί τύποι υπολογισμού ιδιοπεριόδων ισχύουν μόνο για υψηλά κτίρια έτσι?
Barbatos Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 08:59 πμ Και τί δεδομένα εδάφους έχεις βάλει; Γιατί αν έχεις ένα Κ=15000 είναι λογικές αυτές οι τιμές.
ilias Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 09:00 πμ τοποθετείτε σε τέτοια κτίρια τοιχεία? Φυσικά ναι.
dimitris85 Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 09:01 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 09:01 πμ με Κ 30000! δλδ βάζετε τοιχεία κατά ΕΑΚ μήκους 1,50μ?
noutsaki Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 09:05 πμ θα βοηθούσε αν ανέβαζες κάποιο σκαρίφημα για να μην κάνουμε μαντεψιές. τοιχία ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ όταν συντρέχουν προυποθέσεις μαλακού ορόφου, πιλωτής κλπ. εν γένει όμως η κατεύθυνση είναι αν υπάρχουν οι αρχιτεκτονικές προυποθέσεις να τοποθετούνται ακόμη και όταν δεν συντρέχουν τα παραπάνω. το όφελος που προσδίδεται στην κατασκευή από τα τοιχία στην περίπτωση του σεισμού είναι σημαντικότατο.. edit: με ποιο πρόγραμμα επιλύεις? τσέκαρες έλεγχο λαθών (αν έχει)? μήπως έχεις ασύνδετο μέλος?νομίζω κάποιος το ξαναανέφερε.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα