Μετάβαση στο περιεχόμενο

Θεμελιώδης ιδιοπερίοδος διωρόφου - συνήθεις τιμές


 

Recommended Posts

δλδ βάζετε τοιχεία κατά ΕΑΚ μήκους 1,50μ?

 

Βάζουμε και σε διώροφα αν δεν υπάρχει ουσιώδης λόγος που να αποτρέπει την τοποθέτηση τοιχείων...

 

Μία διαφορά της ιδιοπεριόδου κατά 66% μπορεί να έχει ως αιτία είτε το ότι η δυσκαμψία είναι μικρότερη κατά 2/3 της συνήθους, είτε ότι η μάζα είναι τριπλάσια της συνήθους...

 

Και τα δύο είναι απίθανα, αλλά όχι αδύνατα εφόσον έχουμε σχετικά ακραίες σχεδιαστικές επιλογές (πχ βαριά κατασκευή δαπέδων επί εύκαμπτων πλαισίων).

 

Σε κάθε περίπτωση, δοθέντος ότι ξέρεις την δυσκαμψία του φορέα για δύναμη εφαρμοζόμενη στα 2/3 του ύψους και επίσης ξέρεις τις σεισμικές μάζες, μπορείς να υπολογίσεις την ιδιοπερίοδο ενός ισοδύναμου μονοβάθμιου ταλαντωτή (Τ=2*π*(Μ/Κ)^0,5).

 

Αν βγαίνει κοντά στο 0,5sec δεν υπάρχει λόγος να αμφιβάλεις για την επίλυση...

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Διαφωνώ πάντως ότι πρέπει σώνει και καλά όπως το παρουσιάζετε να βάζουμε σε δυόροφο τοιχεία.Δηλαδή όλα τα δυόροφα που έχουν χτιστεί έτσι είναι για πέταμα; Σε ένα συμμετρικό δυόροφο αν έχεις το ΚΕΣ πολύ κοντά στο ΚΒ ακόμα και χωρίς τοιχεία δεν καταλαβαίνει τίποτα.

Link to comment
Share on other sites

Δεν είπαμε ότι σώνει και καλά βάζουμε τοιχία.

Από που προκύπτει αυτό?

Είπαμε ότι προτιμούμε να βάζουμε και τοιχία (τουλάχιστον εγώ).

 

Άλλο το ένα και άλλο το άλλο και φυσικά ο καθένας δουλεύει με τον τρόπο του.

 

Επίσης καμία λύση δεν είναι λάθος εάν πληροί τις προδιαγραφές των Κανονισμών.....................είτε με τοιχία είτε χωρίς.

Link to comment
Share on other sites

Τα τοιχεία έχουν φοβερά πλεονεκτήματα και μικρό κόστος σε σχέση με αυτό που προσφέρουν. Η διαφορά στα μπετά και στον οπλισμό είναι ελάχιστη αφού έτσι και αλλιώς θα λύσεις με q=1.5 εάν πας χωρίς τοιχεία εκτός εάν κάνεις ικανοτικό...

Link to comment
Share on other sites

Πριν από κανα-δυο χρόνια Καθηγητής μου είχε πει πως είναι προτιμότερο να βάλεις τοιχώματα διότι είναι δύσκολο να κατασκευάσεις πραγματικά πλάστιμα πλαίσια.

Link to comment
Share on other sites

Με τον EC8 φεύγει και το θέμα του 1.5 μέτρου. Και το 250/1000 γίνεται αποδεκτό και διευκολύνει ώστε να μην καταστρέφονται οι αρχιτεκτονικές ιδέες

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.