john7 Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 11:11 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 11:11 πμ Καλησπέρα, Κάνω μια Μελετη παθητικης πυροπροστασίας.την Μελετη(με τις οδευσεις διαφυγής κτλ κτλ) την Έχω ετοιμάσει. Θα πρεπει να δώσω στην πολεοδομία μόνο αυτη τη Μελετη η θα πρεπει να δώσω και τις κατοψεις; Στις κατοψεις θα πρεπει να φαίνεται κάτι(πχ οι οδευσεις διαφυγής; Υπάρχει κάποια Τυποποίηση στη σχεδίαση;;
venezia Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 12:10 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 12:10 μμ Συνάδελφε φυσικά και η μελέτη θα πρέπει να συνοδεύεται από κατόψεις όπου θα σχεδιάσεις και τις οδεύσεις διαφυγής , με τεθλασμένα πολύγραμμα (poliline) , που θα ξεκινάνε από τα πιο απομακρυσμένα σημεία των χώρων μέχρι την έξοδο διαφυγής , οι οποίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές , ανάλογα με την χρήση του ακινήτου. Για περισσότερα κλίκα εδώ http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Primary+Menu/Nomothesia/Piroprostasia.csp
john7 Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 02:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 02:03 μμ Εκτός απο τις οδευσεις διαφυγής θα πρεπει να δείξω κάτι άλλο στις κατοψεις;;
georg coco Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 02:34 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 02:34 μμ john7 Ξεκινάς στις οδεύσεις πχ. Α Β Γ Δ Ε ... και γράφεις τις επιμέρους αποστάσεις πχ. Α-Β= τόσο Β-Γ=τόσο κλπ.κλπ. Στο κάτω μέρος του σχεδίου γράφεις ΑΒΓΔΕ...=Τόσο <απαιτούμενου
miltos Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 09:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 09:59 μμ Πρέπει επιπλεόν να δείξεις τα πυροδιαμερίσματα (συνήθως σημειώνεις και τις πυράντοχες πόρτες), φωτιστικά ασφαλείας, σήμανση οδεύσεων και εξόδων (που συνήθως ενσωματώνεται στα φωτιστικά ασφαλείας) και ότι άλλο μπορεί να χρειάζεται το κτίριο. Κάτι στο οποίο νομίζω ότι δεν δίνεται πολύ σημασία, είναι οι αποστάσεις από τα όρια του οικοπέδου ή διπλανά κτίρια και οι περιορισμοί που επιφέρουν στο ποσοστό κουφωμάτων των όψεων.
dimmast Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 08:28 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 08:28 πμ Είμαι νεά μηχανικός και έχω κάποιες απορίες σε σχέση με την παθητική πυροπροστασία. Πρόκειται για ένα συνεργείο αυτοκινήτων και πλυντήριο -λιπαντήριο αυτοκινήτων. Ο φέρων οργανισμός είναι μεταλλικός και η επικάλυψη θα γίνει με πάνελ. Ο χώρος του συνεργείου-πλυντηρίου-λιπαντηρίου είναι ισόγειος. Στην προέκταση του συνεργείου υπάρχει ένας χώρος (ισόγειο και όροφος) για την δημιουργία γραφείων. Θα μπορούσε να μου πει κάποιος αν το κτίριο αυτό απαιτεί πυραντίσταση για το μεταλλικό σκελετό και τα πάνελ ή απλά μπορώ να χωρίσω τα γραφεία από το υπόλοιπο θεωρώντας δυο πυροδιαμερίσματα?
ngourni Δημοσιεύτηκε August 10, 2011 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2011 at 11:08 πμ Από την στιγμή που χωρίζεις δύο πυροδιαμερίσματα αυτά απαιτείται να έχουν κάποιο δείκτη πυραντίστασης. Προσοχή επίσης στις αποστάσεις που ορίζονται στο άρθρο για την δομική πυροπροστασία... π.χ. γειτονικά παράθυρα διαφορετικών πυροδιαμερισμάτων, απόσταση ανοίγματος ισογείου από το άνοιγμα του ορόφου κλπ. Αν δίπλα στα γραφεία χτίσεις τοίχο σε επαφή με τα πάνελ τότε ο τοίχος από μόνος του μπορεί να καλύπτει τον δείκτη πυραντίστασης. Προσοχή στα πυράντοχα πάνελ γιατί είναι από πετροβάμβακα και έχουν πολλά κατασκευαστικά θέματα.
ArisK32 Δημοσιεύτηκε April 16, 2021 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2021 at 11:12 πμ Καλησπέρα στην κοινότητα! Γνωρίζεις κάποιος/α αν για την υποβολή της παθητικής πυροπροστασίας χρειάζεται και σχέδιο τομής που να δείχνει τα πυροδιαμερίσματα; Ή αρκούν οι κατόψεις που συνοδεύουν την τεχνική έκθεση πυροπροστασίας; Ευχαριστώ πολυ
Ψυχίατρος Δημοσιεύτηκε April 16, 2021 at 11:58 πμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2021 at 11:58 πμ @ArisK32 Απαιτείται σχέδιο τομής όπου θα φαίνονται τα πυροδιαμερίσματα και θα αναγράφονται οι χρόνοι πυραντίστασης. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα