bowser-13 Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 02:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 02:03 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Μόλις μου ήρθε φώτιση και σκέφτηκα να ανοίξω αυτό το topic. Επειδή σε ένα πολύφωτο με μεταλλικά μέρη έχω μόνο φάση και ουδέτερο, μπορώ να το "γειώσω" με τον ουδέτερο; Θα έχω πρόβλημα; Παλιά ξέρω ότι γινόταν καμιά φορά και λειτουργικά μάλλον είναι σωστό. Όμως είναι και επικίνδυνο και απαγορεύεται αυστηρά από τους κανονισμούς! Αν ακουμπήσει η φάση στο μεταλλικό μέρος θα διακόψει η ασφάλεια το κύκλωμα. Τι λέτε; Θέλω τη γνώμη σας!
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 02:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 02:35 μμ Ο RCD δεν σε αφήνει να το κάνεις :lol: Αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι ο RCD δεν το διαβάζει θεωρητικώς λοιπόν μπορεί να γίνει αυτό που λες στην περίπτωση όμως διακοπής ουδετέρου θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα
stayros Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 02:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 02:49 μμ Αφού απαγορεύεται, τι το συζητάμε;
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 02:51 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 02:51 μμ κουβέντα να γίνεται…………
bowser-13 Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 03:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 03:07 μμ Απαγορεύεται, όμως είναι μια έσχατη λύση ( ; ) για περιπτώσεις παλιών εγκαταστάσεων που είναι δύσκολο να κατασκευαστεί γείωση... Στην περίπτωση όμως που γίνει διαρροή δεν νομίζω να διακόψει ο ΔΔΕ, απλά θα διακόψει η ασφάλεια λόγω υψηλής έντασης. Ε, αν κοπεί ο ουδέτερος, τότε θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα... Κουβέντα να γίνεται...
ilectrologos Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 03:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 03:09 μμ Μην το κάνεις ... Αν κοπεί ο αγωγός του ουδέτερου κάπου ανάμεσα από τον πίνακα έως το φωτιστικό τότε κάθε φορά που θα "ανοίγει" το φως θα εμφανίζεται η φάση στο σώμα του ! Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα ανάβει και θα κάνει πιο επικίνδυνη την κατάσταση γιατί κάποιος θα θέλει να "σφίξει" την λάμπα που δεν πιάνει !!!
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 03:28 μμ Στην περίπτωση διακοπής ουδέτερου με γειωμένο το σώμα του φωτιστικού από τον ουδέτερο Εάν το ακουμπήσεις και είναι υπό τάση θεωρητικώς θα λειτουργήσει ο RCD ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΣ ΠΑΝΤΑ
bowser-13 Δημοσιεύτηκε June 27, 2011 at 06:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 27, 2011 at 06:33 πμ Στην περίπτωση διακοπής ουδέτερου με γειωμένο το σώμα του φωτιστικού από τον ουδέτερο Εάν το ακουμπήσεις και είναι υπό τάση θεωρητικώς θα λειτουργήσει ο RCD ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΣ ΠΑΝΤΑ Σωστά. Εφόσον ο ΔΔΕ υπολογίζει το άθροισμα των ρευμάτων της φάσης και του ουδετέρου (διανυσματικά), και το αποτέλεσμα βγάζει μια διαφορά (ρεύμα διάφορο του μηδενός και μεγαλύτερο των 30mA) θα διακόψει ο ΔΔΕ... Υ.Γ.: Ρε τους κερατάδες, τι συσκευή βγάλανε...
tseronis Δημοσιεύτηκε June 27, 2011 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2011 at 09:04 πμ Αν το πολυφωτο κρεμετε ψηλα, εκει που δεν το φτανει κανεις, δεν χρειαζεται να το γειωσεις. Αν το συνδεσεις τον ουδετερο στο σασί, πιλαθως να πεσει ο διαρροης, ιδιεταιρα αν ο γάντζος αναρτησης συνδεεται στον οπλισμό.
miltos Δημοσιεύτηκε June 27, 2011 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2011 at 09:21 πμ Σωστό αυτό για τον γάντζο. Κυρίως αν μιλάμε για σύρμα που στηρίζεται στον οπλισμό... Να θυμίσω όμως, ότι ο 384 δεν κάνει διακρίσεις για φωτιστικά που βρίσκονται ψηλά ή χαμηλά. Εκτός αν ακολουθήσεις την 413.3 για προστασία από έμεση επαφή (προστασία με εγκατάσταση σε μη αγώγιμους χώρους). Για τις συνηθισμένες περιπτώσεις λοιπόν, δεν υπάρχει εξαίρεση από τη σύνδεση με αγωγό προστασίας (PE) για τα φωτιστικά που βρίσκονται ψηλά.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα