Μετάβαση στο περιεχόμενο

Είδος γείωσης - σύστημα γείωσης


mixalio

Recommended Posts

Εφόσον έχει χτιστεί το οίκισμα για ποια θεμελειακή να μιλήσουμε; Δεν γίνεται να γίνει θεμελειακή αλλά μία άλλη γείωση, όπως αναφέρανε παραπάνω. Πιστεύω ότι αν η γείωση έχει πολύ μικρή τιμή, όπως προβλέπεται, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα.

 

Δεν υπάρχει περίπτωση, σπίτι το οποίο έχει ηλεκτροδοτηθεί πριν από 25 χρόνια και να έχει καλή τιμή αντίστασης γείωσης, φαντάσου τώρα ένα που έχει ηλεκτροδοτηθεί πριν από 50 χρόνια, αν προσπαθήσεις να τραβήξεις τη γείωση με τα χέρια θα σου μείνει ο αγωγός στο χέρι, εαν έχει μείνει αγωγός γείωσης

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 26
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Οποτε παιδια παμε στην απλη ταπεινη ραβδο και ο θεος μαζι μας!!!Βαζουμε και μπολικη καρβουνοσκονη!!!!Ενας φιλος παραπανω μιλησε για βηματικη ταση??Πως ερμηνευετε αυτο το φαινομενο?

Link to comment
Share on other sites

καποιος ειπε οτι ολα τα καινουργια εχουν θεμελιακη . και αν δεν εχουν τοτε τι γινεται . ειναι πολλες οι καινουργιες χωρις θεμελιακη που ξερω . στο νεο εντυπο δηλωνης τη γειωση εχεις με τις μετρησης .

Link to comment
Share on other sites

Ενας φιλος παραπανω μιλησε για βηματικη ταση??Πως ερμηνευετε αυτο το φαινομενο?

Όταν η ράβδος γείωσης διαρρέετε από τάση δημιουργείται ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το σπείρωμα του οποίου έχει διάμετρο όσο και το μήκος της ράβδου, εάν έχουμε 2 ή 3 ηλεκτρόδια τα οποία η απόσταση μεταξύ τους είναι όσο και το ανθρώπινο βήμα (1μετρο περίπου) τότε κινδυνεύουμε να βρεθούμε ανάμεσα σε 2 διαφορετικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία εάν, περπατάμε στο χώρο που περικλείετε από τη γείωση, το αποτέλεσμα είναι η ΘΑΝΑΤΟΣ ή ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Γιαυτο το λόγο η απόσταση που αφήνουμε από το ένα ηλεκτρόδιο στο άλλο είναι το μήκος του ηλεκτρόδιου χ 2

Link to comment
Share on other sites

συμφωνω με παραπανω, γι΄αυτο τα ηλεκτροδια στο τριγωνο εχουν 3μετρα αποσταση μεταξυ τους, τουλαχιστον...

Link to comment
Share on other sites

Στα γρήγορα:

 

Όταν μια ένταση διαρροής ή από κεραυνικό πλήγμα μεταφέρεται από το ηλεκτρόδιο γείωσης προς τη γη, η ένταση που διαρρέει τη γη γύρω από το ηλεκτρόδιο είναι σχετικά πυκνή (Α/m2). Το ρεύμα συναντά αντίσταση στη διαδρομή του, οπότε έχουμε πτώση τάσης.

 

Αποτέλεσμα αυτού, είναι το δυναμικό της γης (της επιφάνειας αλλά και σε βάθος) να αλλάζει από σημείο σε σημείο. Συγκεκριμένα, όσο απομακρυνόμαστε από το ηλεκτρόδιο το δυναμικό μειώνεται, μέχρι να πάρει την τιμή μηδέν στην άπειρη γη (μακρυά από το ηλεκτρόδιο), όπου η πυκνότητα έντασης έχει γίνει πρακτικά μηδέν. Το δυναμικό της γης μεταβαλλεται πιο έντονα κοντά στο ηλεκτρόδιο, επειδή εκεί η πυκνότητα έντασης είναι μεγάλη.

 

Με μια αναζήτηση βρήκα πρόχειρα την παρακάτω σελίδα:

 

http://yourelectrichome.blogspot.com/2011/04/step-and-touch-voltage.html

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Παιδιά να ρωτήσω κάτι γιατί έχω μπερδευτεί, στην ουδετέρωση στο ρολόϊ γεφυρώνεται ουδετερος με γείωση που έρχονται απο το διαμέρισμα, ότι ρεύματα έρχονται απο το καλώδιο της γείωσης επιστρέφονται στο δίκτυο της Δ.Ε.Η μέσω του ουδετέρου της ο οποίος κάπου γειώνεται.? Δηλαδή δε υπάρχει ηλεκτρόδιο γείωσης όπως στην άμεση γείωση. Στην άμεση γείωση οι γειώσεις απο όλα τα διαμερίσματα απο το κάθε ρολοί ενώνονται στον κατανεμητή και απο εκεί αναχωρεί το ηλεκτρόδιο της γείωσης?

Link to comment
Share on other sites

Φυσικά και υπάρχει ηλεκτρόδιο γείωσης στα συστήματα TN (ουδετέρωσης). Αυτά τα ηλεκτρόδια είναι τοποθετημένα από τη ΔΕΗ σε πολλά σημεία, όπως κάτω από τον Μ/Σ Δ/Υ 20kV/0.4 kV στο δευτερεύων φυσικά του κοινού κόμβου του αστέρα και κατά την όδευση ανά κάποια μέτρα στις κολώνες γειώνεται ο ουδέτερος. Καταλήγει δηλαδή ο ουδέτερος στο έδαφος σε ένα ηλεκτρόδιο γείωσης.

Για να το ξεκαθαρίσεις, όταν λέμε σύστημα TN, εννοούμε το σύστημα τροφοδοσίας της ΔΕΗ. Μετά το ΓΠ στο σπίτι μας, έχουμε άλλο σύστημα γείωσης (TT). Άμεση γείωση δηλαδή και ΟΧΙ ουδετέρωση. Ελπίζω να βοήθησα.

  • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

Για να το ξεκαθαρίσεις, όταν λέμε σύστημα TN, εννοούμε το σύστημα τροφοδοσίας της ΔΕΗ. Μετά το ΓΠ στο σπίτι μας, έχουμε άλλο σύστημα γείωσης (TT). Άμεση γείωση δηλαδή και ΟΧΙ ουδετέρωση. Ελπίζω να βοήθησα.

Μάλλον εσύ χρειάζεσαι ένα ξεκαθάρισμα στην ηλεκτρολογία, διάβασε οποιοδήποτε βιβλίο ΕΗΕ βρεις, όλα τα ίδια λένε

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.