hektor Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2013 Mάλλον έχει δίκιο ο nvel... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kyriakoschar Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2013 Φυσικά και τα έχω πολύ καλά ξεκαθαρισμένα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας, ούτε θα δείξουμε ποιος την έχει πιο μεγάλη. Ο φίλος παραπάνω ουσιαστικά ρωτάει αν υπάρχει ηλεκτρόδιο γείωσης στον καταναλωτή του TN, ή αν ο αγωγός γης της εγκατάστασης συνδέεται μόνο με τον ουδέτερο. Αυτό που λίγο βιαστικά ήθελα να εξηγήσω, είναι ότι στο σπίτι αν το δεις ανεξάρτητα, χάρην απλοποίησης, είναι σαν σύστημα TT. Και πριν γίνει η ουδετερογείωση στο μετρητή, ΕΙΝΑΙ σύστημα ΤΤ καθώς όλες οι γειώσεις καταλήγουν στο ηλεκτρόδιο (θεμελιακή, ράβδος κτλ). Αλλά πολύ σωστά παρενέβη ο nvel, επειδή ένα σύστημα σύνδεσης γείωσης εννοεί την πορεία από τον Μ/Σ μέχρι την κατανάλωση ολοκληρωμένα. Όταν μάθαινα 1ο έτος στη σχολή για τα συστήματα σύνδεσης γείωσης, ένας καθηγητής μου το ανέλυσε με τέτοιο τρόπο. Στην πρώτη δημοτικού μαθαίνουμε ότι οι αριθμοί ξεκινάνε από το μηδέν. Αργότερα όμως μαθαίνουμε και τους αρνητικούς. Συγγνώμη αν μπέρδεψα κάποιον και φυσικά δεν εννοώ ότι αυτές οι έννοιες είναι "δημοτικού". 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
suicida Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2014 Γεια χαρά σε όλους,Και στις δύο περιπτώσεις (ΤΝ ή ΤΤ) έχουμε φτιάξει σύστημα γείωσης (θεμελιακή, ράβδους, τύπου ε κλπ). Στο ζυγό γείωσης καταλήγει το καλώδιο γείωσης του γενικού πίνακα και το καλώδιο του γειωτή. Στην περίπτωση ΤΝ φεύγει ένα καλώδιο από τον ζυγό και συνδέεται πριν το μετρητή με τον ουδέτερο της ΔΕΗ ενώ στην περίπτωση ΤΤ δεν γίνεται καμία σύνδεση από την πλευρά της ΔΕΗ.Σωστά το κατάλαβα?Στην περίπτωση που δεν έχουμε θεμελιακή γείωση, οποιοσδήποτε άλλος τρόπος γείωσης πρέπει να τοποθετείται κοντά στο ρολόι της ΔΕΗ ή δεν παίζει ρόλο το μέρος?Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
el greco Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 δεν νομιζω να παιζει ρολο το μηκοs αγωγου γειωσηs 10 mm η 16μμ η οτι αλλη διατομη βαλουμε. συνηθωs βαζουμε το ηλεκτροδιο κοντα στον μετρητη.αν ομωs σε αυτο το σημειο εχει μεγαλη αντισταση γειωσηs πρεπει να βαλουμε το ηλεκτροδιο σε αλλο σημειο εκει που θα εχει με μετρισειs φυσικα χαμιλη αντισταση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gnusselt Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2015 Σε κτίριο του ΟΤΕ άκουσα ότι υπάρχει "βόμβα γείωσης". Τί είναι αυτό; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2015 Μιας και οι βομβες ειναι συνηθως στρογγυλες, υποθετω οτι ισως να εχουν σφαιρικο/α ηλεκτροδιο/α αντι για ραβδους... ποιος ξερει? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ioannis_g Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2015 Γειά και από εμένα! Η ΔΕΗ στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης από τον Μ/Σ έως τον μετρητή εφαρμόζει σύστημα TN-C (σύστημα TN όπου ο ουδέτερος αγωγός (Ν) χρησιμοποιείται και ως αγωγός προστασίας (ΡΕ), οπότε καλείται αγωγός (ΡΕΝ), και το σύστημα γείωσης συμβολίζεται με TN-C. Στο μετρητή συνδέεται ο αγωγός ΡΕΝ με τον αγωγό γείωσης του καταναλωτή (ουδετέρωση). Μετά την έξοδο από τον μετρητή υπάρχει χωριστός αγωγός προστασίας (ΡΕ) και χωριστός αγωγός ουδετέρου (Ν). Για το λόγο αυτό και το σύστημα σύνδεσης της γείωσης που προκύπτει χαρακτηρίζεται TN-C-S ή TNS Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα