kryotron Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Θα ήθελα να μου πείτε την γνώμη σας για την παρακάτω περίπτωση: Σε μια κουζίνα προσπαθώντας να συνδέσω το ηλεκτρικό μαγειρίο διαπίστωσα οτι δεν δούλευε. Μετα απο έναν έλεγχο με δοκιμαστικό είδα οτι ταση υπάρχει και στην φάση και στον ουδέτερο ( τα καλώδια της κουζινας αποσυνδεδεμένα ) Αυτό ισχύει μόνο στην γραμμή της κουζίνας και οχι αλλού. Τι θα μπορούσε να συμβαίνει; Υπάρχουν καποιες μετρήσεις που μπορώ να κάνω για να δω πού οφείλεται? Ευχαριστώ ( οι ένοικοι πεινάνε) Στον Πίνακα που είναι Παλιός για την γραμμή της κουζίνας εχει ενα μονοπολικό διακόπτη μονο που κοβει την Φαση. Το περιεργο είναι οτι οταν ανοίγω το κύκλωμα με τον διακοπτη αυτον στον πίνακα δεν εχει ταση ούτε η φαση στο ηλεκτρικο μαγειριο ουτε ο ουδέτερος. Οταν το κλεινω το διακοπτη του μαγειρειου στον πινακα τοτε εχει ταση και το καλώδιο του ουδετέρου και η φάση ( η ηλεκτρική κουζίνα δεν ειναι συνδεδεμένη στα καλώδια)
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 το φαινόμενο που βλέπεις ονομάζεται τάση από διακοπτόμενο ουδέτερο κάπου ο ουδέτερος είναι κομμένος ψάξε το. Και ΠΟΤΕ μα ΠΟΤΕ δεν κάνουμε έλεγχο τάσης με δοκιμαστικό υπάρχουν τα πολυμετρα είτε αναλογικά είτε ψηφιακά όλοι πεινάμε 1
thanasis karakatsanis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 εαν ειναι παλιος ο γενικος διακοπτης της κουζινας αντικατεστησε τον γιατι μπορει να εχουν χαλασει οι επαφες του. μου εχει τυχει.....
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Ο διακόπτης της κουζίνας είναι διπολικός? Γενικά οι συνδέσεις στον διακόπτη είναι σωστές?
kryotron Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Ο διακόπτης είναι Μονοπολικός και καινούργιος (το μόνο καινούργιο στον Πίνακα) και τον εχω ελέγξει και δουλευει - κόβει την φάση της γραμμής της κουζίνας. Για τον διακοπτόμενο Ουδέτερο δεν νομιζω να ισχύει γιατί εγω ειδα τάση στον ουδέτερο χωρίς να είναι συνδεδεμένη η κουζίνα στα καλώδια - δηλαδη μέτρησα τάση και στη φάση και στον Ουδέτερο στα καλωδια οπως αυτά βγαίνουν απο τον τοίχο. Δηλαδή δείχνει σαν ο Ουδέτερος να ακουμπάει στη Φάση κάπου στην δίαδρομη απο τον πίνακα προς την κουζίνα. Αυτο δε με τη τάση στον Ουδέτερο συμβαίνει μόνο στον συγκεκριμένο Ουδετερο της κουζίνας και οχι στους άλλους ουδέτερους των άλλων Γραμμών. Δεν ξέρω πέστε μου αν κάτι μου ξεφεύγει και τι πρέπει να κάνω γιατί τόσα χρόνια το ίδιο Μυαλό έχω χειμώνα καλοκαίρι...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 όταν είπα για διακοπτόμενο ουδέτερο μιλάω για την διαδρομή πίνακας –ρολόι –κολόνα ΔΕΗ, μια μέτρηση με πολύμετρο γείωση - ουδέτερο θα στο δήξει Κάτι ακόμα ΔΔΕ υπάρχει? γιατί αν υπάρχει το ‘’διαβάζει’’ εκτός και είναι χαλασμένος
kryotron Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 όταν είπα για διακοπτόμενο ουδέτερο μιλάω για την διαδρομή πίνακας –ρολόι –κολόνα ΔΕΗ, μια μέτρηση με πολύμετρο γείωση - ουδέτερο θα στο δήξει Κάτι ακόμα ΔΔΕ υπάρχει? γιατί αν υπάρχει το ‘’διαβάζει’’ εκτός και είναι χαλασμένος ΔΔΕ δεν Υπάρχει. Αν ο Ουδετερος έχει διακοπεί στην διαδρομή πίνακας –ρολόι –κολόνα ΔΕΗ δεν θα έπρεπε ολοι οι ουδετεροι στο σπιτι να έχουν τάση; γιατί στην περίπτωση μου συμβαίνει μόνο στον ουδέτερο της κουζίνας. τι θα πρέπει να δείξει το πολύμετρο σε μια μέτρηση γείωση-Ουδετέρου; για να θεωρηθει οτι υπάρχει προβλημα; Εχω στηθεί και περιμένω απάντηση, ευχαριστώ
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Πρώτα από όλα, επιβεβαίωσε τις μετρήσεις σου με πολύμετρο. Το δοκιμαστικό μπορεί να ανάψει από επαγωγική τάση. Αν ο ουδέτερος ακουμπούσε σε κάποια φάση πηγαίνοντας προς την κουζίνα, θα γινόταν βραχυκύκλωμα. Είσαι σίγουρος ότι ο "ουδέτερος" είναι ουδέτερος? Τον εντόπισες στην μπάρα ουδετέρων? Επίσης, είσαι σίγουρος ότι ο μονοπολικός διακόπτης διακόπτη τη φάση της κουζίνας?
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Εχω στηθεί και περιμένω απάντηση, ευχαριστώ Η περίπτωση είναι πολύ μπερδεμένη και έχω βάλει κάτω όλα τα πιθανά σενάρια και συνδυασμός αυτών, παντός θα σου απαντήσω Και αυτό που λει ο miltos με το πολυμετρο έχει δίκιο
kosmas85 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Αφου ειναι ξεχωριστη γραμμη.. Μετρα πριν την ασφαλεια και μετα..ωστε να εισαι σιγουρος οτι ειναι οπως τα λες αλλα παντα με πολυμετρο.. Κλεισε και ολες τις αλλες ασφαλειες και ξαναμετρα την μονο της.
Recommended Posts