apos1982 Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 10:02 πμ καλημέρα, κοιταω ορισμενα μονογραμμικα απο 10 kw και θέλω μια βοηθεια. 1. απο το string των πανελ κουμπωνεις κατευθειαν στον inverter, σωστα? 2.μετα τον inverter με καλωδιο ac πας στον πινακα. 3. στην εισοδο του πινακα εχεις τετραπολικη (για να κόβεις και ουδετερο) ή μια τριπολικη ή τρεις μονοπολικές ασφαλειες?οπου θα έχεις και τρια ενδεικτικα για να ξερεις οτι το συστημα ειναι υπο ταση. 4. μετα εχεις εναν τριπολικο διακοπτη, (για να μπορείς να κλεισεις το συστημα να χρειαζεται) 5. μετα έχεις τα αντικεραυνικα 6. μετα έχεις το ΔΔΕ 7 μετα έχεις ασφαλειοαποζευκτη. και μετα το καλωδιο για την δεη. υπαρχει καποιο λαθος στα παραπάνω? υπαρχουν και τιποτα φωτογραφιες απο πινακες για να εχω και μια εικονα απο μια εγκατασταση. 2
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 10:55 πμ Έχω την εντύπωση ότι ανάμεσα στα string και inverter παρεμβάλεις ασφάλειες dc και αντικεραυνικά dc τα υπόλοιπα είναι σωστά αν και για τον ΔΔΕ οι απόψεις διίστανται αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή όχι 1
apos1982 Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 11:05 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 11:05 πμ αρα έχουμε 2 πινακες?
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 01:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 01:09 μμ αρα έχουμε 2 πινακες? Δεν είναι απαραίτητο χρησιμοποιείς κιβώτιο μεγαλύτερων διαστάσεων και κάνεις διαχωρισμό dc/ac εντός αυτού 1
aiche Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 04:01 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 04:01 μμ Το κιβώτιο που συνδέει την έξοδο του Φ/Β string με τον inverter θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε junction box. Αυτό περιέχει τις ασφάλειες και τις διόδους για την προστασία των Φ/Β λόγω σφάλματος (ανάστροφα ρεύματα κλπ).
gnusselt Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 05:30 μμ Το κιβώτιο που συνδέει την έξοδο του Φ/Β string με τον inverter θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε junction box.Αυτό περιέχει τις ασφάλειες και τις διόδους για την προστασία των Φ/Β λόγω σφάλματος (ανάστροφα ρεύματα κλπ). aiche η φωτο δεν είναι καθαρή.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 05:58 μμ Ανάμεσα στα +&- του κάθε string μπορείς να βάλεις ένα ακόμα αντικεραυνικό εάν θέλεις
apos1982 Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 06:41 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 06:41 μμ άρα απο τα string πας στον πινακα (στο dc κομματι) μετα πας στον inverter και μετα ξαναγυρνας στον πινακα, στο ac κομματι.. σωστα?
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 08:04 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2011 at 08:04 μμ Ναι, αυτή είναι η σειρά, αλλά σημασία έχει το υλικό που θα χρησιμοποιήσεις και πόσες ανεπιθύμητες παρενέργειες θέλεις να αποφύγεις.
apos1982 Δημοσιεύτηκε June 30, 2011 at 08:14 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 30, 2011 at 08:14 πμ Μπορει κανεις να ανεβασει τιποτα φωτογραφιες απο καμια εγκατασταση?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα