Η ΔΕΗ ζητάει και ένα ρελέ που να οπλίζει από έναν επιτηρητή τάσης μετά από αυτά που έχεις αναφέρει. Και τώρα τελευταία το ζητάει και στα μονοφασικά inverter. Ανάλογα την περιοχή θέλει και έναν διακόπτη πριν την χελώνα, στο ερμάριο μέσα,για οπτική διακοπή.

 

----Συγχώνεψη----

 

Αν χρησιμοποιείς inverter SMA έχει μέσα θέση να βάλεις τα αντικεραυνικά D.C. Οπότε δεν χρειάζεται πίνακα για D.C.

Δημοσιεύτηκε
Η ΔΕΗ ζητάει και ένα ρελέ που να οπλίζει από έναν επιτηρητή τάσης μετά από αυτά που έχεις αναφέρει. Και τώρα τελευταία το ζητάει και στα μονοφασικά inverter. Ανάλογα την περιοχή θέλει και έναν διακόπτη πριν την χελώνα, στο ερμάριο μέσα,για οπτική διακοπή.

 

Φίλε kaloulisk σε ποια τοπική ΔΕΗ ζητούν ρελέ?

 

Αν χρησιμοποιείς inverter SMA έχει μέσα θέση να βάλεις τα αντικεραυνικά D.C. Οπότε δεν χρειάζεται πίνακα για D.C.

 

Υπάρχουν inverter στη αγορά,όπως κι ο tripower της SMA,όπου έχει εσωτερικά ασφάλειες κι αντικεραυνικά για τις 2 εισόδους mpp.Άρα μεγάλη ευκολία κι ευελιξία στην εγκατάσταση.

  • 5 months later...
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα στο μονογραμμικο της ΔΕΗ αν εχουμε στο DC 3 στοιχειοσειρες, πως συμβολιζουμε τον διακοπτη φορτιόυ στον πινακα DC? Σαν τριπολικο διακόπτη? Αναφέρομαι σε στοιχειοσειρές που δε εχουμε παραλλήλισει και θα πανε και οι 3 τους στο inverter,.

Δημοσιεύτηκε

οχι τριπολικο, αφου εχεις 3 string χρειαζεσαι διακοπη σε 6 καλωδια

 

Μπορεις να βαλεις 3 διπολικους που ο καθενας θα διακοπτει ενα string

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.