APIRANTHITISS Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Καλησπέρα. Πρόσφατα μου ζητήθηκε να σχεδιάσω και να κατασκευάσω ένα αυτόματο σύστημα για αντλίες πυρόσβεσης, απότελούμενο από: 1. Μια jockey 2. Μια ηλεκτρική αντλία πυρόσβεσης 3. Μια πετρελαιοκίνητη. Γνωρίζει κανείς το νομικό πλαίσο και που μπορώ να το βρω; Χρειάζεται πιστοποίηση μια τέτοια κατασκευή; Απειρανθίτης Σταμάτης Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Για την Ελλάδα είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της ΤΟΤΕΕ 2451/86 ως προς τον τρόπο κατασκυεής, την ποιότητα των υλικών και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης. Συνήθως όμως αγνοείται και τα περισσότερα πυροσβεστικά είναι πολύ πιο απλά από ότι περιγράφεται στην ΤΟΤΕΕ. Επίσης, μπορείς να δεις το ΕΝ 12845, το οποίο είναι "της μόδας". Έχει πολλά κοινά στοιχεία με την ΤΟΤΕΕ. Ενδεικτικά, μερικά βασικά σημεία της ΤΟΤΕΕ, τα οποία υλοποιούνται απλά και θεωρώ απαραίτητο να ικανοποιούνται, είναι τα εξής: 1)Όχι θερμικά στους κινητήρες. (Μπορούν να τοποθετηθούν θερμικά ή θερμίστορ μόνο για σήμανση). 2)Αυτόματη εκκίνηση των αντλιών και χειροκίνητη στάση, πλην της jockey (παίρνουν από τον πρεσοστάτη αλλά κόβουν με το χέρι). Προσοχή, απαιτείται by pass, ώστε να μη βράσουν τα νερά στην αντλία όταν κλείσουν οι φωλιές. Στην ΤΟΤΕΕ θα βρεις αναλυτικά, πολύ περισσότερες προδιαγραφές. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
APIRANTHITISS Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2011 Ευχαριστώ πολύ. Η βοήθεια σου ήταν χρήσιμη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
abouts Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 15 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 15 , 2011 Προσοχή ιδιαίτερη στην προσαγωγή αυτών των αντλιών που πρέπει να είναι ανεξάρτητη.... Βάσει ΤΟΤΕΕ, απαγορεύεται οι αντλίες αυτές να έχουν κοινή προσαγωγή (Αγωγό αναρρόφησης) με συλλέκτη. Είναι γεγονός ότι τα πιο πολλά συγκροτήματα έχουν κοινή αναρρόφηση (καθώς τα πιο πολλα δεν έχουν ΕΝ 12845 συμμόρφωση ούτε καν κατά ΤΟΤΕΕ αλλά προορίζονται για χρήση σε καράβια...).. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα