apolyshow Δημοσιεύτηκε July 4, 2011 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2011 at 10:45 πμ Νησιδοποίηση και Solaredge τι κάνουμε ?Απο πού παίρνουμε στοιχεία για να γράψουμε την Υ/Δ?
petsis Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 08:27 πμ Από τον προμηθευτή σου
aiche Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 10:45 πμ Οι inverters Solaredge έχουν πιστοποίηση κατά VDE 0126-1-1, DK 5940, IEEE1547, NEC κλπ. για την προστασία της διασύνδεσης και την αποφυγή της νησιδοποίησης. Three Phase Inverters
apolyshow Δημοσιεύτηκε July 29, 2011 at 05:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 29, 2011 at 05:31 μμ Άλλο είναι το έγγραφο που χρειάζεται.
SmartNRG Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 04:12 μμ Αυτό το έγγραφο έχω καταθέσει στην ΔΕΗ. SOLAREDGE-8k-12k-inverter-certificate-greece-vde0126_01.pdf
ΔΗΜ_ΗΤΡΗΣ Δημοσιεύτηκε September 6, 2011 at 11:43 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2011 at 11:43 πμ Μημπως ρε παιδια εχει κανεις να με βοηθησει περιγραφη φαινομενου της νησιδοποιησης για inverter danfosss TLX 10 Ευχαριστω
Icecut Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 07:58 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 07:58 πμ Νομίζω πως αυτό χρειάζεσαι... DanfossTLXGreekCertificateGRL0041046203_27tda20100825.pdf
corsakias Δημοσιεύτηκε October 12, 2012 at 05:18 μμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2012 at 05:18 μμ Εχει καποιος τη τεχνικη περιγραφη για την αποφυγη της νησιδοποιησης του inverter solaredge, που ζηταει η ΔΕΔΔΗΕ?
deathlok Δημοσιεύτηκε October 12, 2012 at 06:04 μμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2012 at 06:04 μμ (edited) Η προστασία έναντι του φαινομένου της νησιδοποίησης για τον αντιστροφέα solaredge 10k έχει γίνει σύμφωνα με το πρότυπο VDE 0126-1-1. Η προστασία επιτυγχάνεται με μέτρηση της τάσης, της συχνότητας και της σύνθετης αντίστασης του δικτύου. Ο μετατροπέας συνδέεται στο σημείο εισαγωγής ισχύος και αποσυνδέεται από αυτό με την βοήθεια εσωτερικών ηλεκτρονόμων που ελέγχονται μέσω του λογισμικού το οποίο πραγματοποιεί: Αυτόματη (επανα-)σύνδεση στο δίκτυο εφόσον οι τιμές τάσης και συχνότητας εμπίπτουν εντός του εύρους 0.8 x Vnom – 1.15 x Vnom και 49.5Hz – 50.5Hz. Άμεση (<0.5 s) αποσύνδεση, εφόσον η τάση, η συχνότητα ή και τα δύο μεγέθη δεν εμπίτπουν εντός του προαναφερόμενου εύρους τιμών. Ο χρόνος επανασύνδεσης μετά τηνε επαναφορά του δικτύου είναι τουλάχιστον 180s αυτό περνάει σε Αθήνα Edited October 12, 2012 at 06:04 μμ by deathlok 1 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα