apolyshow Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2011 Νησιδοποίηση και Solaredge τι κάνουμε ?Απο πού παίρνουμε στοιχεία για να γράψουμε την Υ/Δ?
aiche Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Οι inverters Solaredge έχουν πιστοποίηση κατά VDE 0126-1-1, DK 5940, IEEE1547, NEC κλπ. για την προστασία της διασύνδεσης και την αποφυγή της νησιδοποίησης. Three Phase Inverters
apolyshow Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2011 Άλλο είναι το έγγραφο που χρειάζεται.
SmartNRG Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2011 Αυτό το έγγραφο έχω καταθέσει στην ΔΕΗ. SOLAREDGE-8k-12k-inverter-certificate-greece-vde0126_01.pdf
ΔΗΜ_ΗΤΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2011 Μημπως ρε παιδια εχει κανεις να με βοηθησει περιγραφη φαινομενου της νησιδοποιησης για inverter danfosss TLX 10 Ευχαριστω
Icecut Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2011 Νομίζω πως αυτό χρειάζεσαι... DanfossTLXGreekCertificateGRL0041046203_27tda20100825.pdf
corsakias Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2012 Εχει καποιος τη τεχνικη περιγραφη για την αποφυγη της νησιδοποιησης του inverter solaredge, που ζηταει η ΔΕΔΔΗΕ?
deathlok Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2012 (edited) Η προστασία έναντι του φαινομένου της νησιδοποίησης για τον αντιστροφέα solaredge 10k έχει γίνει σύμφωνα με το πρότυπο VDE 0126-1-1. Η προστασία επιτυγχάνεται με μέτρηση της τάσης, της συχνότητας και της σύνθετης αντίστασης του δικτύου. Ο μετατροπέας συνδέεται στο σημείο εισαγωγής ισχύος και αποσυνδέεται από αυτό με την βοήθεια εσωτερικών ηλεκτρονόμων που ελέγχονται μέσω του λογισμικού το οποίο πραγματοποιεί: Αυτόματη (επανα-)σύνδεση στο δίκτυο εφόσον οι τιμές τάσης και συχνότητας εμπίπτουν εντός του εύρους 0.8 x Vnom – 1.15 x Vnom και 49.5Hz – 50.5Hz. Άμεση (<0.5 s) αποσύνδεση, εφόσον η τάση, η συχνότητα ή και τα δύο μεγέθη δεν εμπίτπουν εντός του προαναφερόμενου εύρους τιμών. Ο χρόνος επανασύνδεσης μετά τηνε επαναφορά του δικτύου είναι τουλάχιστον 180s αυτό περνάει σε Αθήνα Edited Οκτώβριος 12 , 2012 by deathlok 1 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα