Νησιδοποίηση και Solaredge τι κάνουμε ?Απο πού παίρνουμε στοιχεία για να γράψουμε την Υ/Δ?

Δημοσιεύτηκε

Οι inverters Solaredge έχουν πιστοποίηση κατά VDE 0126-1-1, DK 5940, IEEE1547, NEC κλπ. για την προστασία της διασύνδεσης και την αποφυγή της νησιδοποίησης.

 

Three Phase Inverters

  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε

Εχει καποιος τη τεχνικη περιγραφη για την αποφυγη της νησιδοποιησης του inverter solaredge, που ζηταει η ΔΕΔΔΗΕ?

Δημοσιεύτηκε (edited)

Η προστασία έναντι του φαινομένου της νησιδοποίησης για τον αντιστροφέα solaredge 10k έχει γίνει σύμφωνα με το πρότυπο VDE 0126-1-1.

Η προστασία επιτυγχάνεται με μέτρηση της τάσης, της συχνότητας και της σύνθετης αντίστασης του δικτύου.

Ο μετατροπέας συνδέεται στο σημείο εισαγωγής ισχύος και αποσυνδέεται από αυτό με την βοήθεια εσωτερικών ηλεκτρονόμων που ελέγχονται μέσω του λογισμικού το οποίο πραγματοποιεί:

  • Αυτόματη (επανα-)σύνδεση στο δίκτυο εφόσον οι τιμές τάσης και συχνότητας εμπίπτουν εντός του εύρους 0.8 x Vnom – 1.15 x Vnom και 49.5Hz – 50.5Hz.
  • Άμεση (<0.5 s) αποσύνδεση, εφόσον η τάση, η συχνότητα ή και τα δύο μεγέθη δεν εμπίτπουν εντός του προαναφερόμενου εύρους τιμών.

Ο χρόνος επανασύνδεσης μετά τηνε επαναφορά του δικτύου είναι τουλάχιστον 180s

 

 

αυτό περνάει σε Αθήνα

Edited by deathlok
  • Like 1
  • Upvote 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.