BalosGR Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 09:44 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 09:44 πμ Και εγώ για τούβλο έλεγα.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 09:59 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 09:59 πμ Η μέγιστη κλίση με βάσει τη νομοθεσία είναι 25% για χώρο στάθμευσης μέχρι και τεσσάρων αυτοκινήτων ενώ για παραπάνω γίνεται 20%. Κατέβασε ΑΥΤΟ.
paktomenos Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 10:01 πμ Για περλιτόδεμα πάχους 20 εκ. έχουμε 0.20*650/1000 = 1.30ΚΝ/μ2 + πλακάκι + κόλλα = 1.50 ΚΝ/μ2. Αν στην στατική μελέτη σαν μόνιμο φορτίο έχει ληφθεί > 1.50 δεν νομίζω ότι έχεις πρόβλημα. Τώρα για το πολεοδομικό μέρος, μια ενημέρωση φακέλου δεν βλάπτει.
ilias Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 12:30 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 12:30 μμ paktomenos said: ................. Αν στην στατική μελέτη σαν μόνιμο φορτίο έχει ληφθεί > 1.50 δεν νομίζω ότι έχεις πρόβλημα............. Δεν αρκεί απλά >1.50 αλλά τόσο > έτσι ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις τόσο της ήδη κατασκευασμένης πλάκας όσο και της νέας.
BalosGR Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 12:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 12:33 μμ Με κατατοπίσατε πλήρως Σας ευχαριστώ πολύ
myri Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 02:13 μμ Χάρης said: Η μέγιστη κλίση με βάσει τη νομοθεσία είναι 25% για χώρο στάθμευσης μέχρι και τεσσάρων αυτοκινήτων ενώ για παραπάνω γίνεται 20%.Κατέβασε ΑΥΤΟ. Συμφωνώ. Αυτό ισχύει νομοθετικά. Πρακτικά όμως δεν είναι ανάγκη να εξαντλούμε τα όρια.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 03:13 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2008 at 03:13 μμ Αν πάλι δεν έχεις χώρο για να κάνεις τη ράμπα έστω και με τη μέγιστη κλίση υπάρχει και η λύση του ανελκυστήρα οχημάτων. Πχ κάτι ΤΕΤΟΙΟ θα σε βοηθούσε για να υπολογίσεις τις απαραίτητες διαστάσεις του χώρου για τον ανελκυστήρα.
BalosGR Δημοσιεύτηκε July 24, 2008 at 07:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 24, 2008 at 07:33 πμ Αλλη μια απορεία που έχω είναι η εξής: Ενώ έχει βγεί η άδεια μπορώ να κλείσω κάποια παράθυρα στο ημιυπόγειο με τσιμέντο/πλάκα και να μην τα χρησιμοποιίσω?Το κτίσμα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ευχαριστώ
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε July 24, 2008 at 07:47 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2008 at 07:47 πμ Τυπικά, εφόσον έχεις αλλαγές στις όψεις σου πρέπει να περάσεις από την πολεοδομία προκειμένου να κάνεις αναθεώρηση για τροποποίηση της μελέτης. Στατικά είναι καλύτερα να κλείσεις τα παράθυρα του υπογείου σου οπότε δε θα χρειαστείς τίποτα αλλαγές πέρα από την αρχιτεκτονική μελέτη.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα