ema Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 08:50 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 08:50 πμ Έχω να κάνω για πρώτη φορά παθητική πυροπροστασία για ένα σπίτι (ισόγειο- Α' όροφος, Β΄όροφος) με πυροπροστατευόμενο κλιμακοστάσιο (η έξοδος είναι στο ισόγειο). Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Θα πρέπει για τον κάθε όροφο να θεωρήσω μία όδευση διαφυγής η οποία θα ξεκινά από το πιο απομακρυσμένο σημείο μέχρι και την είσοδο στο κλιμακοστάσιο ώστε να ισχύει πραγματ. απόσταση < 25 m ή Θα πρέπει για τους ορόφους Α' και Β' να θεωρήσω για τον καθένα την όδευση διαφυγής ότι ξεκινά από το πιο απομακρυσμένο σημείο και φτάνει μέχρι την έξοδο του ισογείου συμπεριλαμβανομένης της σκάλας ώστε να ισχύει πραγμ. απόσταση < 35 m Ευχαριστώ
Enigmatic Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 08:56 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 08:56 πμ Οι δύο όροφοι είναι ανεξάρτητες κατοικίες? Τότε η όδευση είναι για τον κάθε οροφο μέχρι το πυροπροστατευμένο κλιμακοστάσιο. Αυτή την απόσταση ελέγχεις.
miltos Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 09:05 πμ Η πόρτα από κάθε όροφο προς το πυροπροστατευόμενο κλιμακοστάσιο είναι έξοδος κινδύνου και η πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης μετράει από το πιο απομακρυσμένο σημείο του ορόφου μέχρι αυτή. Δεν υπάρχει διαφορά αν οι κατοικίες είναι ανεξάρτητες ή όχι. Προυπόθεση, είναι το κλιμακοστάσιο, στη στάθμη του ισογείου, να οδηγεί απευθείας ή μέσω πυροπροστατευόμενου διαδρόμου στο ύπαιθρο.
Enigmatic Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 09:13 πμ Υπάρχει περίπτωση όταν ο Α κ ο Β είναι μεζονέτα να μη βγαίνει ο Β στο κενρικο κλιμακοστ. οπότε η όδευση 'πάει' από τον Β και 'κατεβαίνει' από την εσωτερικη σκάλα. Γιαυτό ρώτησα άμα είναι ανεξάρτητες. Μάλλον όμως έχουν και οι δύο έξοδο άρα ισχύει η πρώτη επιλογή του πρώτου post
ema Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 10:44 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 10:44 πμ Οι δύο όροφοι είναι ανεξάρτητες κατοικίες? Τότε η όδευση είναι για τον κάθε οροφο μέχρι το πυροπροστατευμένο κλιμακοστάσιο. Αυτή την απόσταση ελέγχεις. Όχι δεν είναι ανεξάρτητες. Όλο το κτίριο είναι μία κατοικία
Enigmatic Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 12:31 μμ Αν οι όροφοι έχουν έξοδο προς το κενρικο κλιμακοστ. τότε δεν μας ενδιαφέρει που δεν ειναι ανεξάρτητοι. Σε αντίθετη περίπτωση η όδευση συνεχίζει μέχρι την πυροπροστατευμένη είσοδο ή έξοδο αν προτιμάς. Διάβασε το 3 είναι κατατοπιστικό
Αpnea Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 11:49 πμ Καλησπέρα. Σε νέο κτίριο στο οποίο ο τελευταίος όροφος του(τριώροφο) αποτελείται απο ένα γραφείο 40 τμ αντιμετωπίζω το πάρακάτω πρόβλημα. Η μέγιστη απόσταση όδευσης διαφυγής απο το ΄πιο απομακρυσμένο σημείο του γραφείου ως πρός την έξοδο του κλιμακοστασίου στον ισόγειο χώρο είναι μεγαλύτερη των 30μετρων γα την ακρίβεια είναι 39 καθώς το κτίριο στο ισόγειο περιλαμβάνει και πατάρι. Γνωρίζει κάποιος σε αυτήν την περίπτωση τι άκριβως θα πρέπει να κάνω? Ευχαριστώ
xaxa Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 12:32 μμ Πόση οριζόντια όδευση έχεις μέχρι το κλιμακοστάσιο. Το κλιμακοστάσιο θα είναι απροστάτευτο;
Αpnea Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 01:04 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 01:04 μμ Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Η οριζόντια απόσταση μέχρι το κλιμακοστάσιο είναι 8 μέτρα.Οσο για το κλιμακοστάσιο μπορείς να μου πείς τι γι΄νεται και στις δυο περιπτώσεις? προστατευμένο ή μη.
xaxa Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 07:24 πμ Λοιπόν, έχεις το εξής: λόγω του ενός κλιμακοστασίου, πρέπει η πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης 30μ. Η πραγματική απροστάτευτη όδευση είναι από το δυσμενέστερο σημείο του χώρου σου, μέχρι την αρχή της πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής. Αν δηλαδή το κλιμακοστάσιό σου είναι πυροπροστατευμένο, είναι 8 μέτρα. (η οριζόντια διαδρομή είναι η όδευση σου αυτή) Αν είναι απροστάτευτο, θα πρέπει να προσθέσεις στα 8 μέτρα και το ανάπτυγμα της σκάλας + 50% το οποίο πρέπει να είναι 30 μέτρα μέγιστο. (Διάβασε και το άρθρο 2 για περισσότερες λεπτομέρειες και σχεδιαγράμματα)
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα