ema Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Έχω να κάνω για πρώτη φορά παθητική πυροπροστασία για ένα σπίτι (ισόγειο- Α' όροφος, Β΄όροφος) με πυροπροστατευόμενο κλιμακοστάσιο (η έξοδος είναι στο ισόγειο). Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Θα πρέπει για τον κάθε όροφο να θεωρήσω μία όδευση διαφυγής η οποία θα ξεκινά από το πιο απομακρυσμένο σημείο μέχρι και την είσοδο στο κλιμακοστάσιο ώστε να ισχύει πραγματ. απόσταση < 25 m ή Θα πρέπει για τους ορόφους Α' και Β' να θεωρήσω για τον καθένα την όδευση διαφυγής ότι ξεκινά από το πιο απομακρυσμένο σημείο και φτάνει μέχρι την έξοδο του ισογείου συμπεριλαμβανομένης της σκάλας ώστε να ισχύει πραγμ. απόσταση < 35 m Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Enigmatic Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Οι δύο όροφοι είναι ανεξάρτητες κατοικίες? Τότε η όδευση είναι για τον κάθε οροφο μέχρι το πυροπροστατευμένο κλιμακοστάσιο. Αυτή την απόσταση ελέγχεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Η πόρτα από κάθε όροφο προς το πυροπροστατευόμενο κλιμακοστάσιο είναι έξοδος κινδύνου και η πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης μετράει από το πιο απομακρυσμένο σημείο του ορόφου μέχρι αυτή. Δεν υπάρχει διαφορά αν οι κατοικίες είναι ανεξάρτητες ή όχι. Προυπόθεση, είναι το κλιμακοστάσιο, στη στάθμη του ισογείου, να οδηγεί απευθείας ή μέσω πυροπροστατευόμενου διαδρόμου στο ύπαιθρο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Enigmatic Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Υπάρχει περίπτωση όταν ο Α κ ο Β είναι μεζονέτα να μη βγαίνει ο Β στο κενρικο κλιμακοστ. οπότε η όδευση 'πάει' από τον Β και 'κατεβαίνει' από την εσωτερικη σκάλα. Γιαυτό ρώτησα άμα είναι ανεξάρτητες. Μάλλον όμως έχουν και οι δύο έξοδο άρα ισχύει η πρώτη επιλογή του πρώτου post Link to comment Share on other sites More sharing options...
ema Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Οι δύο όροφοι είναι ανεξάρτητες κατοικίες? Τότε η όδευση είναι για τον κάθε οροφο μέχρι το πυροπροστατευμένο κλιμακοστάσιο. Αυτή την απόσταση ελέγχεις. Όχι δεν είναι ανεξάρτητες. Όλο το κτίριο είναι μία κατοικία Link to comment Share on other sites More sharing options...
Enigmatic Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Αν οι όροφοι έχουν έξοδο προς το κενρικο κλιμακοστ. τότε δεν μας ενδιαφέρει που δεν ειναι ανεξάρτητοι. Σε αντίθετη περίπτωση η όδευση συνεχίζει μέχρι την πυροπροστατευμένη είσοδο ή έξοδο αν προτιμάς. Διάβασε το 3 είναι κατατοπιστικό Link to comment Share on other sites More sharing options...
Αpnea Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2012 Καλησπέρα. Σε νέο κτίριο στο οποίο ο τελευταίος όροφος του(τριώροφο) αποτελείται απο ένα γραφείο 40 τμ αντιμετωπίζω το πάρακάτω πρόβλημα. Η μέγιστη απόσταση όδευσης διαφυγής απο το ΄πιο απομακρυσμένο σημείο του γραφείου ως πρός την έξοδο του κλιμακοστασίου στον ισόγειο χώρο είναι μεγαλύτερη των 30μετρων γα την ακρίβεια είναι 39 καθώς το κτίριο στο ισόγειο περιλαμβάνει και πατάρι. Γνωρίζει κάποιος σε αυτήν την περίπτωση τι άκριβως θα πρέπει να κάνω? Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
xaxa Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2012 Πόση οριζόντια όδευση έχεις μέχρι το κλιμακοστάσιο. Το κλιμακοστάσιο θα είναι απροστάτευτο; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Αpnea Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2012 Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Η οριζόντια απόσταση μέχρι το κλιμακοστάσιο είναι 8 μέτρα.Οσο για το κλιμακοστάσιο μπορείς να μου πείς τι γι΄νεται και στις δυο περιπτώσεις? προστατευμένο ή μη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xaxa Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2012 Λοιπόν, έχεις το εξής: λόγω του ενός κλιμακοστασίου, πρέπει η πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης 30μ. Η πραγματική απροστάτευτη όδευση είναι από το δυσμενέστερο σημείο του χώρου σου, μέχρι την αρχή της πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής. Αν δηλαδή το κλιμακοστάσιό σου είναι πυροπροστατευμένο, είναι 8 μέτρα. (η οριζόντια διαδρομή είναι η όδευση σου αυτή) Αν είναι απροστάτευτο, θα πρέπει να προσθέσεις στα 8 μέτρα και το ανάπτυγμα της σκάλας + 50% το οποίο πρέπει να είναι 30 μέτρα μέγιστο. (Διάβασε και το άρθρο 2 για περισσότερες λεπτομέρειες και σχεδιαγράμματα) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα