tco9998 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2011 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω μήπως υπάρχουν μετρητές ενέργειας, ράγας, μονοφασικοί ή/και τριφασικοί οι οποίοι να συνδέονται μέσω πόρτας ethernet για λήψη της ένδειξης της ενέργειας;
aiche Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2011 Φυσικά και υπάρχουν στην διεθνή αγορά και μετρητές τύπου ράγας. Δες εδώ έναν της Socomec.
mathaiospapa Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2011 Καλησπέρα Εγώ σε εφαρμογή που ήθελε ethernet είχα πάρει το πολυόργανο της SIEMENS.Η σειρά του πολυοργάνου λέγεται SENΤΡΟΝ PACK. Η θύρα επικοινωνίας έχει άλλο κωδικό,και είναι extra για το συγκεκριμένο πολυόργανο.Ενδέχεται και αντίστοιχες εταιρείες να έχουν πολυόρνανα με ethernet εγώ δεν το είχα ψάξει τότε αρκετά.
nvel Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2011 μετρητές ενέργειας ράγας με ενσωματωμένη θύρα ethernet δεν υπάρχουν. Αυτό που υπάρχει είναι μετατροπείς που συνδέονται στους μετρητές και βγάζουν ethernet ή αναλυτές ενέργειας ράγας με ενσωματωμένη θύρα ethernet.
tseronis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2011 CARLO GAVAZZI: WM4-966 + AR1060 WEB-server SIEMENS: SENTRON PAC4200 + ... MERIN GERIN: PM800 + PM8ECC οχι ραγα και >1000 τεμάχια Landis+Gyr: E350+E35C (Φωτοβολταικά ΔΕΗ) Γιατι ethernet? Εχει σχετικα μεγαλο ευρος και κόστος για μετρητη ηλ. ενεργειας. Παλμοι δεν σου αρκουν? Περιεγραψε τι θελεις να φτοιαξεις για να σου προτεινω λυσεις. Αν π.χ. θελεις να παρακολουθησεις μονο την καταναλωση κλαδων μιας διανομης σε συμφερει να διαβαζεις παλμους με ενα S1200 και απο κει να διαβαζεις μεσω eth.
tco9998 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Καλημέρα σας. Θα ήθελα να λαμβάνω kWh, χωρίς να πηγαίνω εγώ εκεί. Πως θα το κάνω με παλμούς; Απαιτείται κάτι extra; Εγώ έχω την δυνατότητα να συνδεθώ με ethernet. π.χ. το DMTME-I-485 δίνει παλμούς. Μετά;
tco9998 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Πως γίνεται να συνδέσω ethernet port σε port 485; Υπάρχει κάποιο pinout γι΄αυτό; Τι χρειάζεται; 1
aiche Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Μήπως θέλει ειδική κάρτα δικτύου για σύνδεση ethernet μέσω Η/Υ;
tco9998 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Δεν ξέρω αν απαιτείται κάρτα δικτύου. Εμένα με ενδιαφέρει να δίνω το IP που είναι ενεργοποιημένο και να διαβάζω την ένδειξη του μετρητή, είτε πρόκειται για μονοφασικό μετρητή είτε πρόκειται για τριφασικό.
tseronis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2011 Σχεδον ολοι οι μετρητες ηλ. ενεργεις εχουν εξοδο παλμων. Ειναι κατι που απαιτειται στις κοινες προδιαγραφες τους (IEC 62052-11). Καθε παλμος αντιπροσωπευει την ποσοτητα ενεργειας συμφωνα με την "Σταθερα" που αναγραφεται στην πινακιδα του. Π.χ. αν η σταθερα ειναι 1000p/kWh τοτε καθε παλμος αντιπροσωπευει μια Wh. Τους παλμους μπορεις να τους λαβεις με ενα καλωδιο π.χ. 2x50 και να τους μετρας με εναν απαριθμητη, ενα PLC, ή ακομα και την RS232 του Η/Υ σου. To RS485 δεν συνδεεται απ ευθειας στο Ethernet, εχουν διαφορετικα physical. Οι μετρητες/αναλυτες εχουν ειδικες optional επεκτασεις. Αν δεν εχουν μπορεις να φτοιαξεις μια γεφυρα χρησιμοποιωντας ενα PLC που να εχει και τα δυο Interfaces ή να παρεις εναν προσαρμογεα απο π.χ. την Lancom 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.