lempidis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2011 Χωρίς να έχω τρομερή σχέση με τις εγκαταστάσεις μιας και εγώ με ηλεκτρονικά ισχύος ασχολούμαι δεν θα μπορούσε να μετατρέψει τον αγωγό γείωσης σε αγωγό ουδετέρου αλλάζοντάς την σύνδεση από την άλλη μεριά και να δώσει γείωση από αλλού? πχ από άλλο κύκλωμα εκεί κοντά ή να κάνει μια τοπική γείωση? Πιστεύω επαναλαμβάνω χωρίς να είμαι εδικός ότι μια τοπική γείωση θα ήταν φτηνότερη από ένα 3φασικό μετασχηματιστή.
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2011 To πρότεινε και ο satyros να πάρει γείωση από αλλού. Αν γίνεται ξεμπερδεύει. Το να κάνει μια τοπική γείωση δεν είναι ότι καλύτερο... Δημιουργεί σφάλματα γης. Επιπλέον (και κυρίως), είναι αρκετά επίφοβο ως προς την αντίσταση γείωσης.
tseronis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2011 Ουδετέρωση σε υποπίνακα επιτρέπεται μόνο αν τοποθετείται ξεχωριστό ηλεκτρόδιο γείωσης στον υποπίνακα αυτό. Δυο ερωτησεις: 1. Συμφωνα με τι επιτρεπεται η ουδετερωση σε υποπινακα μονο με ηλεκτροδιο? Στον ΕΛΟΤ αναφερει ξεκαθαρα αγωγους PEN 546.2. Μηπως ουδετερωση δεν ειναι ή σωστη εκφραση για τον διαχωρισμο PEN σε PE και N? Μηπως μου ξεφυγε καποια σχετικη παραγραφο στον 384? Το μονο που ειδα οτι πρεπει να ειναι πανω απο 4 τετ.χιλ. 2. Αν ο υποπινακας εχει μικρη αποσταση απο τον κεντρικο γειωμενο πινακα (<50μ) και το μονορφασικο φορτιο ειναι μικρο σε σχεση με το τριφασικο, πως ειναι δυνατον να αναπτυχθει δυναμικο μεταξυ PEN και πραγματικης γης? Γιατι να απαγορευεται? Η ουσια δεν ειναι να διατηρειται η αγωγιμοτητα της γειωσης κι ας φορτιζεται ο ουδετερος?
lempidis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2011 To πρότεινε και ο satyros να πάρει γείωση από αλλού. Αν γίνεται ξεμπερδεύει. Το να κάνει μια τοπική γείωση δεν είναι ότι καλύτερο... Δημιουργεί σφάλματα γης. Επιπλέον (και κυρίως), είναι αρκετά επίφοβο ως προς την αντίσταση γείωσης. Αν πρόκειται για συσκευή εσωτερικού χώρου δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα με την αντίσταση γείωσης (εκτός αν είναι θέμα κανονισμών). Τουλάχιστον εδώ πού είμαι έχω δει πολλές φορές τοπική γείωση σε μεγάλες συσκευές.
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2011 Αν κάνουμε τοπική γείωση χωρίς να συνδεθεί με την υπάρχουσα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα σαν να πρόκειται για άμεση γείωση (να πέφτουν τα μέσα προστασίας στον προβλεπόμενο χρόνο). Με τον ΚΕΗΕ απαγορευτότανε το μπλέξιμο ουδετερογείωσης με άμεση γείωση, για το λόγο που αναφέρω παραπάνω (σφάλματα γης). Δεν έχω προσέξει αν το απαγορεύει ο 384, καθώς δεν με έχει απασχολήσει (όχι ο 384, η άμεση γείωση )
kosmas85 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2011 Ο Σταύρος είναι satyros Μίλτο?? Γιατί?
stayros Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2011 @miltos από όσο ξέρω ο 384 χαρακτηρίζει μία εγκατάσταση ΤΝ ή ΤΤ. Δεν νομίζω να υπάρχει μικτή εγκατάσταση. Και επίσης μην ακούς τι λένε για μένα. Φήμες και συκοφαντίες...
tseronis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2011 @miltos από όσο ξέρω ο 384 χαρακτηρίζει μία εγκατάσταση ΤΝ ή ΤΤ. Δεν νομίζω να υπάρχει μικτή εγκατάσταση. Και επίσης μην ακούς τι λένε για μένα. Φήμες και συκοφαντίες... TN θα ειναι απλα σε αλλα σημεια ΤΝ-C και σε αλλα TN-S. Στην γερμανια το εβλεπα παντου.
stayros Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2011 Στη σελ. 32 του 384 αναφέρεται πως το TN-C δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα, και υπάρχουσες εγκαταστάσεις πρέπει να ανακατασκευαστούν. Άρα δεν αποτελεί λύση.
lambroskar Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2011 Σας ευχαριστω όλους για την συμβολη σας στο προβλημά μου... Δεν μπορουσα να παρω ουδετερο απο τον πινακα γιατι δεν είχε ουτε αυτος.... Γειώση τοπικη δεν μπορω να κάνω αλλα και να μπορουσα δεν θα ηταν ισοδυναμικη με την κυρια γειωση του κτηρίου... Με τις αντιστασεις το σκεφτηκα πρωτα απο ολα (να συνδεσω 3 αντιστασεις σε αστερα) αλλα το προβλημα της καταναλωσης δεν το επετρεπε... Να βαλω μονοφασικο μ/τ και να παρω μονο τον ουδετερο δεν νομιζω να δουλεψει γιατι θα εχω φασεις και ουδετερο απο διαφορετικο μ/τ...... Να παρω 3φασικο μ/τ με 4 επαφες στο δευτερευον μου φαινεται πιο βολικο απο ολα αλλα και αυτος εχει υψηλο κοστος (υπαρχουν 3 μηχανηματα συνεπως 3 μ/τ ή ενας τερας).... Σκεφτηκα και θα το προσπαθησω αυριο να απομονωσω το κυκλωμα ελεγχου και τους 2 ανεμιστηρες που ειναι τα μονοφασικα, να παρω ενα μικρο μ/τ 400/230 και να τροφοδοτησω μονο αυτα απο τον μ/τ και το κυριο κυκλωμα το 3φασικο κατευθειαν απο το δικτυο.... Ειδα το σχεδιο και μου φαινεται ευκολο μιας και αυτα καταληγουν σε 4 καλωδια στην πλακετα του μηχανηματος.... Σας ευχαριστω ξανα και θα σας πω αυριο τα αποτελεσματα.....
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.